Witam

Mam taki problem gdyż zamontowałem u siebie układ zamknięty przy kotle defro optima komfort. Układ zaczął dostawać szalonego ciśnienia i obawiam się o piec.Zastanawiam się czy tylko zamontowanie naczynka otwartego nie rozwiązało by problemu.

Załączam schemat, który wygląda mniej więcej tak.

dziękuje z góry za pomoc :D

schemat.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakie to jest szalone cisnienie ,2 bar czy tez 5 bar?

naczynie do kotła takiego powinieneś miec min 50l ,zawory bezp max na 1,5 bar ,cisnienie w naczyniu bez wody max 0,7 bar i bedzie dobrze ,ale rozumiem że masz dodatkowe elementy do odprowadzania ciepła czy ezownicę ,czy tez jakiś inny wymiennik zewnetrzny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie są właśnie efekty budowy instalacji CO bez projektu i fachowego nadzoru. Projekt to koszt kilkuset zł a ile mniej byś miał problemów!!! Pozatym kupując kocioł otrzymałeś instrukcję obsługi i warto przeczytać i przeanalizować schematy podłączenia kotła i schematy instalacji CO jakie są tam zamieszczone (warto bo inaczej tracisz gwarancję !!!). Musisz natychmiast dokonać zmian w instalacji:

- kocioł przystosowany do pracy w otwartym układzie grzewczym (!!!!). Eksploatacja układu zbudowanego tak jak na schemacie może być niebezpieczna, grozi uszkodzeniem instalacji, kotła oraz poparzeniem użytkownika (!!!)

- należy dobrać i zamontować naczynie wzbiorcze zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji obsługi

- należy zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową (zawór 4D lub 3D) lub w sposób określony w instrukcji

Proponuję abyś nie zabierał się za poprawki sam, tylko zatrudnij doświadczonego fachowca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie są właśnie efekty budowy instalacji CO bez projektu i fachowego nadzoru. Projekt to koszt kilkuset zł a ile mniej byś miał problemów!!! Pozatym kupując kocioł otrzymałeś instrukcję obsługi i warto przeczytać i przeanalizować schematy podłączenia kotła i schematy instalacji CO jakie są tam zamieszczone (warto bo inaczej tracisz gwarancję !!!). Musisz natychmiast dokonać zmian w instalacji:

- kocioł przystosowany do pracy w otwartym układzie grzewczym (!!!!). Eksploatacja układu zbudowanego tak jak na schemacie może być niebezpieczna, grozi uszkodzeniem instalacji, kotła oraz poparzeniem użytkownika (!!!)

- należy dobrać i zamontować naczynie wzbiorcze zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji obsługi

- należy zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową (zawór 4D lub 3D) lub w sposób określony w instrukcji

Proponuję abyś nie zabierał się za poprawki sam, tylko zatrudnij doświadczonego fachowca.

Gdzie szukac tych fachowcow ja nie wiem ,moze sie ktos zglosi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie są właśnie efekty budowy instalacji CO bez projektu i fachowego nadzoru. Projekt to koszt kilkuset zł a ile mniej byś miał problemów!!! Pozatym kupując kocioł otrzymałeś instrukcję obsługi i warto przeczytać i przeanalizować schematy podłączenia kotła i schematy instalacji CO jakie są tam zamieszczone (warto bo inaczej tracisz gwarancję !!!). Musisz natychmiast dokonać zmian w instalacji:

- kocioł przystosowany do pracy w otwartym układzie grzewczym (!!!!). Eksploatacja układu zbudowanego tak jak na schemacie może być niebezpieczna, grozi uszkodzeniem instalacji, kotła oraz poparzeniem użytkownika (!!!)

- należy dobrać i zamontować naczynie wzbiorcze zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji obsługi

- należy zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową (zawór 4D lub 3D) lub w sposób określony w instrukcji

Proponuję abyś nie zabierał się za poprawki sam, tylko zatrudnij doświadczonego fachowca.

Od lipca kotly na paliwo stale moga chodzic w ukladach zamknietych z "chlodnica" czy tak ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie są właśnie efekty budowy instalacji CO bez projektu i fachowego nadzoru. Projekt to koszt kilkuset zł a ile mniej byś miał problemów!!! Pozatym kupując kocioł otrzymałeś instrukcję obsługi i warto przeczytać i przeanalizować schematy podłączenia kotła i schematy instalacji CO jakie są tam zamieszczone (warto bo inaczej tracisz gwarancję !!!). Musisz natychmiast dokonać zmian w instalacji:

- kocioł przystosowany do pracy w otwartym układzie grzewczym (!!!!). Eksploatacja układu zbudowanego tak jak na schemacie może być niebezpieczna, grozi uszkodzeniem instalacji, kotła oraz poparzeniem użytkownika (!!!)

- należy dobrać i zamontować naczynie wzbiorcze zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji obsługi

- należy zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową (zawór 4D lub 3D) lub w sposób określony w instrukcji

Proponuję abyś nie zabierał się za poprawki sam, tylko zatrudnij doświadczonego fachowca.

 

 

haha projekt to tylko mizerna pensja ,kurde bogacz się znalazł ,do tego wykonanie instalacji ,to można mieć mercedesa w kotłach za te pieniądze ,może ciebie powinien zatrudnić?

Facet zrobił błąd który jest błachostką ,zamontuje naczynie otwarte ,koszt ok 150PLN z rurkami i śrubunkami ,a ty byś wzioł kilkased złotych za projekt i pewnie 500PLN za montaż zbiornika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Stara dobra polska norma mówiła ze kocioł na paliwo stałe ma być w układzie otwartym.

 

Mówiła to miedzy innymi po to iż: zawór bezpieczeństwa może zawieść zapiec się, tak samo z układem schładzającym, od tak dla bezpieczeństwa została wymyślona.

 

Bezpiecznym układem jest układ otwarty przy kotle na paliwo stałe.

 

Teraz pseudo fachowcy robią użytkownikom bomby w mieszkaniu, unia mówi na marchewkę owoc :D

 

Układ otwarty tylko i wyłącznie przy kotle na paliwo stałe. Dla Bezpieczeństwa.

 

 

 

Pozdrawiam

 

Krzysiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

haha projekt to tylko mizerna pensja ,kurde bogacz się znalazł ,do tego wykonanie instalacji ,to można mieć mercedesa w kotłach za te pieniądze ,może ciebie powinien zatrudnić?

Facet zrobił błąd który jest błachostką ,zamontuje naczynie otwarte ,koszt ok 150PLN z rurkami i śrubunkami ,a ty byś wzioł kilkased złotych za projekt i pewnie 500PLN za montaż zbiornika.

Ciekawe podejscie do sprawy i do obowiązujących przepisów. Błąd który popełniono to nie błachostka!!! Chyba że dla ciebie możliwość "ciężkiego poparzenia" jest błachostką to gratuluje dziwnego poczucia humoru. Koszt projektu przy kosztach całej inwestycji to zaledwie parę procent, ale wybór zależy zawsze od inwestora zaoszczędził no może 500 zł na projekcie a teraz wyda 1000 zł na przeróbkę (a jeżeli dom czy mieszkanie jest całkowicie wykończone to pewnie wielokrotność tej sumy). A jeżeli nie będzie możliwości wyprowadzenia naczynia poza kotłownię to jeszcze będzie wymiennik, dodatkowy układ pompowy, zawór bezpieczeństwa..... pewnie jeszcze coś bym znalazł to będzie ze 2000 zł. Ale według Ciebie "parę groszy oszczędności ważniejsze są od bezpieczeństwa i niezawodności" to gratuluję dalej oszczędzaj!

Konrad nie napisał kto mu tą instalację wykonywał, jeżeli sam to w przypadku nieszczęścia, czego nie życzę, sam poniesie konsekwencje. Gorzej jeżeli robi to instalator, a i takie przypadki były na forum opisywane, który powinien mieć świadomość że powodując zagrożenie dla użytkownika popełnia przestępstwo.

Wśród inwestorów pokutuje opinia że CO to przysłowiowy "pikuś" i każy może to robić, a to niestety nieprawda. Wybór zlecać projekt, czy polegać na.... "doświadczeniu" instalatora czy własnemu " zależy od inwestora bo to on za wszystko płaci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zimny piecu ciśnienie wynosi około 0.2-0.4 bara a w trakcie palenia właśnie ciśnie wzrasta diametralnie.

Rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie montaż naczynka otwartego z zaworem 4 drożnym.

1.masz za duże cisnienie na zimnym piecu.ustawia sie je do wysokości " od pieca do najwyższego grzejnika "np; jeżeli wysokośc to jest 6m to cisn na o.8 bar(1m wys to o.1 bar)cisnienie ustawia się o 0.2 bar więcej niż wychodzi z wysokości.

2. w naczynui ciśnieniowym ciśnienie otwarcza nacz.ustawione fabrycznie na 1.5 bar. ustaw je na 0.2-o.3 bar więcej niż ciśnienie na zimnej instalacji i powinnobyć dzałać.

3 DOCELOWO UKŁAD OTWARTY!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.