Dzień dobry

Może komuś uda się mi pomóc.
Mam kocioł gazowy immergas oraz węglowy.Jak ogarnąć sterownik aby w momencie  gdy w węglowym wyłączy  się pompka  c.o na głównym obiegu ,sterownik puści sygnał bez napięciowy na kocioł gazowy aby ten się włączył.

 

Opublikowano

Zalezy od sterownika kotla gazowego. Jak ma mozliwosc podania sygnalu do jego zal/wyl to sprawa prosta. Przekaznik pod kociol weglowy (pompke) ktory przelaczy sie gdy pompka dziala i daje sygnal do gazowego o wylaczeniu. Kwestia czy styki w prezekazniku maja byc NO czy NC. Najczesciej takim „stykiem” w kotlach jest termostat o dogrzaniu pomieszczen.

Opublikowano

Najprostszy stycznik NC. Jak jest zasilanie na sterowaniu, to otwarty. Brak zasilania, to zamknięty.

Zamknięcie obwodu będzie uruchamiało kocioł gazowy.

Pierwszy lepszy przykład z neta. Przekaźnik

Opublikowano (edytowane)

Dziękuje za odpowiedzi,napisałem już do producenta czy można tak podłączyć i czy jest styk bez napięciowy.Gdyż jest miejsce do termostatu pokojowego ale ja ma podłączony sterownik car v2 i nie wiem teraz.

Mój kociol to Kocioł kondensacyjny Victrix EXA 24 X 1 ErP

Edytowane przez rafal194
  • 2 lata później...
Opublikowano
W dniu 11.12.2023 o 21:48, wacio1967 napisał(a):

Najprostszy stycznik NC. Jak jest zasilanie na sterowaniu, to otwarty. Brak zasilania, to zamknięty.

Zamknięcie obwodu będzie uruchamiało kocioł gazowy.

Pierwszy lepszy przykład z neta. Przekaźnik

Witam, czy mogę gdzieś zobaczyć schemat takiego podłączenia?

Dwa kotły, węglowy i gazowy Immergas victrix extra 24. Pomysł jest taki, że po rozpaleniu w węglowym i uruchomieniu pompki, kocioł gazowy dostaje sygnał przez przekażnik- stop grzanie (analogicznie jak ze sterownika pokojowego Salus po osiągnięciu temperatury zadanej)

_ jaki przekaźnik wybrać, czy NC czy NO?

- jak podłączyć do pompki?

- Wpiąć w szereg ze sterownikiem pokojowym? 

wiem, że dużo pytań i podobnbo da się tak zrobić, ale hydraulik i już dwóch serwisantów immergasa twierdzą, że tak się  nie da.Może ktoś ma taki schemat i się podzieli. Będę niezmiernie wdzięczny  

Opublikowano (edytowane)

Musisz sprawdzić jaki sygnał steruje gazowym, kupujesz stycznik najlepiej no/nc do kotła gazowego to co potrzeba podpinasz 

dodatkowo podpinasz zasilanie cewki A1A2 do zasilania pompy  od węglowego kotła i to wszystko. 

ogólnie to po co ci wyłącznie gazowego, ustawiasz niższą temp na gazowym niż grzejesz węglowym i po problemie

gazowy nie będzie grzał bo za gorąca woda 

Edytowane przez szakallo
Opublikowano

oba układy sąodzielone wymiennikiem płytowym, więc regulacja temperatury chyba nie zadziała. 

Możesz podać przykład takiego stycznika? Co znaczy sprawdzić sygnał w gazowym? 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.