Musisz przysiedzieć w kotłowni i obserwować co się dzieje w kotle uchylając co jakiś czas drzwiczki i sprawdzać jaka temp. na kotle.Inaczej nie dowiesz się co jest grane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie pierdyknęło znowu, bo piec się rozpalał i chuba gazy były jakieś. Siedziałem na wprost pieca. Poszedł dym i ogień bokiem drzwiczek, ale wyczystka wytrzymała, lekko ją ruszyło, ale cała, tylko w rogach tynk wyrwalo. Otworzylem ją i sprawdziłem ciąg. Jest, malo gazety mi z ręki nie wyrwało. Co tu się dzieje do groma jasnego????

Piec od środka po tej godzinie i wybuchu.

17012070148118274521780478556948.jpg

17012070338495884403954711405414.jpg

17012070583924588838035520118454.jpg

17012070740032175806469695423392.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A otwory w palniku / ruszcie są drożne? Może masz za mały nadmuch przy rozpalaniu? Albo zawalony czopuch. Komin ciągnie, a z pieca słabo idzie, bo rura pełna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdż ile nasypie do palnika i zrób zdjęcie.Może 17s. być za mało i po 5 minutach jak nie może rozpalić podajnik dosypuje i zaczyna dymić i bum.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To samo miałem napisać. A jaka dawka startowa jest w instrukcji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, lenas1 napisał(a):

To taka jak u mnie.

Moje ustawienia:

Rozpalanie

Dawka 25s.

Nadmuch 55

W pracy:

podawanie 3,5 s.

przerwa 20 s.

Nadmuch 25

A ile tego minimalnego nadmuchu ma być w pracy? 25 nadmuch, a poniżej mam wartość na najniższy nadmuch. Ile to ma być? Mam na 10 czy 15 ustawic?

Pali się tak.

20231128_231035.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiatru masz za mało wg mnie. A jaki dym idzie z komina?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dymu nie powinno być w ogóle. Przy rozpalaniu może być na początku biały, potem przez około minutę może być czarny (bo dawka startowa musi się spalić), ale potem dymu zero.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dmuchawa na min.obrotach nie zatrzymuję się to jest ok,a jak by zatrzymywała się to trzeba min.obroty zwiększyć.Dmuchawa musi cały czas dmuchać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dałem jej 15% i chyba stsrczy co?

Ok, dam 20.

Pompe CO zwiększyłem na start przy 45st., bo przy 40 co ruszyła to zarsz temp.spadała poniżej 40 i się wyłączała i tak w kółko. Piec dobił do 40, pompa start, piec spadał do 37 i od nowa nagrzewał. Zobaczymy, jak będzie pdzy 45st.

Pompa ruszyła przy 45, nabiło jeszcze do 46,7 i zaczęło spadać i mam 42,3 obecnie. Pompa nie chodzi. Włączy się przy 45. Dlaczego tak w kółko się dzieje?

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.