lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #51 Opublikowano 28 Listopada 2023 Musisz przysiedzieć w kotłowni i obserwować co się dzieje w kotle uchylając co jakiś czas drzwiczki i sprawdzać jaka temp. na kotle.Inaczej nie dowiesz się co jest grane. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #52 Opublikowano 28 Listopada 2023 Właśnie pierdyknęło znowu, bo piec się rozpalał i chuba gazy były jakieś. Siedziałem na wprost pieca. Poszedł dym i ogień bokiem drzwiczek, ale wyczystka wytrzymała, lekko ją ruszyło, ale cała, tylko w rogach tynk wyrwalo. Otworzylem ją i sprawdziłem ciąg. Jest, malo gazety mi z ręki nie wyrwało. Co tu się dzieje do groma jasnego???? Piec od środka po tej godzinie i wybuchu. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #53 Opublikowano 28 Listopada 2023 A ustawienia jakie w rozpalaniu ? Może za dużo nasypało.Musi być tylko zapalarka zasypana ,a nie cały palnik. Cytuj
miklo Opublikowano 28 Listopada 2023 #54 Opublikowano 28 Listopada 2023 A otwory w palniku / ruszcie są drożne? Może masz za mały nadmuch przy rozpalaniu? Albo zawalony czopuch. Komin ciągnie, a z pieca słabo idzie, bo rura pełna. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #55 Opublikowano 28 Listopada 2023 Otwory drożne, czyściłem dziś przed rozpaleniem i czopuch też pusty, zatem nie wiem co było. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #56 Opublikowano 28 Listopada 2023 Sprawdż ile tam nasypie i napisz jakie ustawienia w rozpalaniu. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #57 Opublikowano 28 Listopada 2023 Ustawienia rozpalania i potem pracy. A co te jest te minimum fmuchawa? Na ile to ma być? Msm na 10%. Sypie tyle przy tych ustawieniach. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #58 Opublikowano 28 Listopada 2023 Sprawdż ile nasypie do palnika i zrób zdjęcie.Może 17s. być za mało i po 5 minutach jak nie może rozpalić podajnik dosypuje i zaczyna dymić i bum. 1 Cytuj
miklo Opublikowano 28 Listopada 2023 #59 Opublikowano 28 Listopada 2023 To samo miałem napisać. A jaka dawka startowa jest w instrukcji? Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #60 Opublikowano 28 Listopada 2023 Tak chyba było, bo uchylalem drzwiczki to dym czarny i ledwo sie paliło. Zwiększyłem dmuchawe na 40, bo słabo się paliło. W rozpalaniu podane w instrukcji podawanie 17s, nadmuch 45, 10min rozpalanie. Póki co mam 39,6 i rośnie, a temp.na wydechu 101st. Nie za wysoka? Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #61 Opublikowano 28 Listopada 2023 Wypróbuj ustawień które podałem wyżej. Jak tyle pelletu nasypało jak pokazałeś na dłoni,to za mało. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #62 Opublikowano 28 Listopada 2023 1 godzinę temu, lenas1 napisał(a): To taka jak u mnie. Moje ustawienia: Rozpalanie Dawka 25s. Nadmuch 55 W pracy: podawanie 3,5 s. przerwa 20 s. Nadmuch 25 A ile tego minimalnego nadmuchu ma być w pracy? 25 nadmuch, a poniżej mam wartość na najniższy nadmuch. Ile to ma być? Mam na 10 czy 15 ustawic? Pali się tak. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #63 Opublikowano 28 Listopada 2023 U mnie tego nie ma,mam sterownik mini ster.U mnie ustawia się nadmuch np.25 i to wszysko.Może w insrukcji poczytaj. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #64 Opublikowano 28 Listopada 2023 Tqk podaje instrukcja, ale ja tego nie rozumiem. Cytuj
miklo Opublikowano 28 Listopada 2023 #65 Opublikowano 28 Listopada 2023 Wiatru masz za mało wg mnie. A jaki dym idzie z komina? Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #66 Opublikowano 28 Listopada 2023 Zwiększyłem na 40% i pali się lepiej, bo jak drzwi ichyliłem to czarnym dym i płomień taki ospały. Jak dymiące na czarno świece. Z komina nie widzę, jaki leci. Ciemno jest. Cytuj
miklo Opublikowano 28 Listopada 2023 #67 Opublikowano 28 Listopada 2023 Dymu nie powinno być w ogóle. Przy rozpalaniu może być na początku biały, potem przez około minutę może być czarny (bo dawka startowa musi się spalić), ale potem dymu zero. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #68 Opublikowano 28 Listopada 2023 Jak dmuchawa na min.obrotach nie zatrzymuję się to jest ok,a jak by zatrzymywała się to trzeba min.obroty zwiększyć.Dmuchawa musi cały czas dmuchać. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #69 Opublikowano 28 Listopada 2023 Byłem zobaczyć dym, ale czysto nad dachem, zatem raczej dym ok. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #70 Opublikowano 28 Listopada 2023 Zwiększ to minimum dmuchawy na 20 i obserwuj. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #71 Opublikowano 28 Listopada 2023 Dałem jej 15% i chyba stsrczy co? Ok, dam 20. Pompe CO zwiększyłem na start przy 45st., bo przy 40 co ruszyła to zarsz temp.spadała poniżej 40 i się wyłączała i tak w kółko. Piec dobił do 40, pompa start, piec spadał do 37 i od nowa nagrzewał. Zobaczymy, jak będzie pdzy 45st. Pompa ruszyła przy 45, nabiło jeszcze do 46,7 i zaczęło spadać i mam 42,3 obecnie. Pompa nie chodzi. Włączy się przy 45. Dlaczego tak w kółko się dzieje? 1 Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #72 Opublikowano 28 Listopada 2023 U mnie pompa załancza się przy 35 st.wył.przy 30st.Tak ustawiłem żeby grzało cały obieg i nie zalewało powrót zimną wodą. Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #73 Opublikowano 28 Listopada 2023 Zmieniłem na 35, ale mnie tylko start pompy można ustawiać. Do rana będę go rozpalał. Spada. Juz poniżej 40 mam. Wolno, ale z 38,4 zaczyna iść do góry. Mam już 38,9. Cytuj
lenas1 Opublikowano 28 Listopada 2023 #74 Opublikowano 28 Listopada 2023 No i niech tak pracuje Cytuj
rafal121 Opublikowano 28 Listopada 2023 Autor #75 Opublikowano 28 Listopada 2023 A pompa co na 1 biegu czy na 2 czy na 3 ma chodzic? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.