Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z ogrzewaniem podłogowym - wolno sie dogrzewa + trudnosci w uzyskaniu temp 21+C


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam problem z ogrzewaniem podłogowym w domu . Chodzi o to ,ze nie czuć aby podlogowka cos grzała ale potrzebuje bardzo duzo czasu aby sie nagrzać. Nie ma wciaz plytek ani paneli tylko gołe wylewki. Zamykam obwody podlogowek na wszystkich pokojach i zostawialem lazienke, ustawialem na rotametrze przeplyw na 4-5 l/min i słabiutkoto sie nagrzewalo. Ogolnie piec co chwile sie zalacza i podgrzewa wode non stop ale nijak to sie nie przeklada na grzanie podlogi. Cos tu nie gra

 

Piec 1  funkcyjny Vaillant eco plus 20 kw z zasobnikiem ( zasobnik odłaczony na te chwile poniewaz jeszcze tam nie mieszkamy )

Na rodzielaczu mam pozakladane rotametry (1-5 L/min) na zasilaniu i silowniki termiczne na wyjsciu + sterowniki 2 na dole i 3 na pietrze + glowny sterownik vaillant senso comfort z czujnikiem zewnetrznym. Silowniki z listwa sterujaca i uruchamiajace pompy przy rozdzielaczu.

Podlogówki (kazde pomieszczenie ma swoj uklad sterujacy a rozdzielacz jest  z zestawem mieszajacym gm2-70 Asibi atm 566 - 2 rozdzielacze po jednym na parter i pietro po 9 petli kazdy

PARTER:

- Kuchnia z salonem 40 m2 ( 4 petle )

- Garaz 2 petle

- Lazienka 1 petla

- Wiatrolap 1 petla

- Przedpokoj  1 petla

oraz

Pietro

- Sypialnia - 2 petle

- Sypialnia - 2 petle

-Sypialnia - 2 petle

-Garderoba - 1 petla

-Lazienka 1 petla

- korytarz 1 petla

Dom 130 mkw w tym 20 mkw garaz gdzie w garazu bedzie utrzymywana temp ok 16C.

Wiem ze mocno namieszane jest tutaj ale tak zrobilem i teraz prosba jezeli ktos ma pomysl dlaczego to tak slabo grzeje bylbym wdzieczny za podpowiedz.

Jedna z przyczyn moze byc zasilanie rozdzielacza rurka 20 mm - to juz kupilem taki gotowy stan i deweloper tutaj sie nie popisal ale jest to szeregowka wiec mimo tego i tak powinna ta instalacja dobrze grzac.

Opublikowano

Tu jest kilka problemów. Zdecydowanie rura 20 (fi wew 16mm) na 9 obw jest za mało. Jaka rura wychodzi z kotła do 1 rozdzielacza i jaka rura do 2 rozdzielacza ? Czy całość rur do rozdzielaczy jest na 20 ? 

Zakładając moc 7kw to z kotła do 1 rozdzielacza powinna być rura fi wew 32mm a do 2 rozdzielacza fi wew 26mm. Wstaw zdjęcia z opisem jak masz podłączone te zestawy pompowe. Gdzie jest zasilanie i powrót i jaka średnica rur.

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Ech, aż się nie chce tego czytać!

Po kolei - za małe przekroje rur zasilających, nie znamy długości pętli, ale pewnie są w granicach normalności (nie przekraczają 100m ).

Zły dobór grupy mieszającej - 2x.

Taka grupa pozwala na przepływy rzędu 1-1,2l/min, w porywach 1,5l/min.

I dodatkowe pytanie - po co te grupy mieszające - przy dobranych rurach powinno bez problemu  z kotła iść.

Nie podajesz jakie temp wody podajesz z kotła na rozdzielacze?

Najprościej to wymienić rury i dodać sprzęgło pod kotłem.

Pompy zostawić , ale bez zaw 3-D, temp wody ustawiać wprost na kotle wg krzywej pogodowej.

Siłowniki zostawić w pudełku na półce.

Inne rozwiązanie - droższe w eksploatacji - ustawiasz na kotle np 45-50C, na zaw 3-D np 35C i grzejesz - wtedy nie potrzeba wymiany rur.

Koszt eksploatacji - ok 20-25% większy niż powinien być.

  • Zgadzam się 2
  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.