bykmark Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #1 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam. Stoję przed wyborem kotła gazowego do domu o pow. użytkowej ok. 200 m2 Dom lata 70 ocieplony. Ciepło właściciwe https://cieplo.app/wynik/1lor1 Pioec podłączony będzie z: - bojlerem CWU ( 300 l - 5 osób) 4 obwodami grzewczymi: - CO grzejniki (7 grzejników aluminiowych żeberkowych Nova Florida seria500 - 110 żeberek + 2 drabinki w łazienkach), - 3 obwody podłogówki na poszczególnych poziomach o powierzchniach 15 m2 + 25 m2 + 67 m2 Jakiej mocy kocioł ma być zamontowany ? Hydraulik wskazuje De Dietrich EVODENS AMC 25 kW, twierdząc że 15kW montuje do nowych domów. Inna firma ( droższe finansowo) Valliant ecoTEC plus 20kW. Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez bykmark Cytuj
wacio1967 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #2 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Wyliczenia ze strony są tylko wyliczeniami. Prawda może być trochę inna. Połowa domku jest w OP, (zakładam że jest to parter). Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Dół który z reguły jest chłodniejszy, będzie zasilany niską temperaturą. Ciepło zawsze idzie do góry, więc górna kondygnacja będzie trochę podgrzewana od dołu. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, jaka temperatura będzie podawana na grzejniki. Bardziej bym się skupił na mocy minimalnej z jaką kocioł może pracować. Im niższa tym więcej idzie odzyskać z kondensacji. Ja u siebie mam kocioł 25 kW i nigdy nie osiągnął 3/4 mocy. A w trybie serwisowym mam moc ustawioną na minimum. Bojler 300 litrów w zimie z 10 do 50 stopni kotłem gazowym 15kW zagrzejesz w godzinę. I tutaj nasuwa się następne pytanie. Czy ta woda w bojlerze o temperaturze 45-50 stopni musi być dostępna 24h na dobę. Na wielu nowoczesnych kotłach jest możliwość ustawienia planu grzania CWU. Na to też możesz zwrócić uwagę przy wyborze kotła. Cytuj
bykmark Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #3 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Ogrzewanie podłogowe na poszczególnych kondygnacjach stanowi: - parterze - 22% powierzchni, - 1 piętro - 38% powierzchni, - 2 piętro - 100% powierzchni Pomiędzy kondygnacjami są stropy z grupościami styropianu 10 cm i 15 cm. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #4 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 A piwnica tam jest ? Jeżeli tak, to jaka jest tam temperatura w zimie (tak pi razy drzwi). Cytuj
bykmark Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor #5 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) poiwnica jest - jak był kocioł na ekogroszek to temp z 25C :). Pomioeszczenie w piwnicy nie ma grzejników itp Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez bykmark Cytuj
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Nie kombinuj , nie wiem jak masz obecnie tą podłogówkę zasilaną, ale kocioł musi mieć odpowiednie sterowanie na 2 obiegi grzejne, moc 20kW nie będzie za mała. Cytuj
bykmark Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #7 Opublikowano 1 Maja 2023 Właśnie podłogówkę z każdego piętra (poziomu) ma na innym obiegu. Zatem mam 4 obiegi: 1. grzejnikowy na parter i 1 piętrze 2. Podłogówkę na parterze 3. Podłogówkę na 1 piętrze 4. Podłogówkę na 2 piętrze. I teraz nie wiem co mam zakupić do pieca Vaillant aby sterować 3 zaworami mieszającymi od podłogówki? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 #8 Opublikowano 1 Maja 2023 (edytowane) Ale po co ci takie rozwiązanie - daj 1 obieg a grzejniki i 1 na podłogówkę, której masz tyle co" kot napłakał" Ważniejsze aby były grzejniki dobrane do temp zasilania nie większej niż 55C lub nawet mniej. a zasilania podłogówek sprowadzone w okolice kotła Edytowane 1 Maja 2023 przez sambor Cytuj
bykmark Opublikowano 1 Maja 2023 Autor #9 Opublikowano 1 Maja 2023 (edytowane) Grzejniki przy piecu na ekogroszek chodziły na temp. zasilania max 50C ( większość czasu na ok 38-42 C) Po co tyle obwodów? Chciałbym niezależnie sterować ogrzewaniem podłogowym na poszczególnych piętrach. W innym wyopadku pompka do podłogówki będzie chodziła cały czas. A jakby się wyłączyła to gdzie będzie zimno ? NIe chcę zakładać siłowników naposzczególne obwody bo to tytlko podnosi wg mnie niepotrzebnie koszty i komplikuje. Mogę pisać błędnie - jeśl;itak to mnie poprowadzcie na dobre rozwiązanie. Edytowane 1 Maja 2023 przez bykmark Cytuj
sambor Opublikowano 1 Maja 2023 #10 Opublikowano 1 Maja 2023 Inaczej, jest koncepcja więc pewnie znajdzie się rozwiązanie takie, aby prawidłowo wykonać mieszacz i pompę na całe 15 m2 czy 22 m2 podłogówki. Dla mnie to praktycznie utopia, ale są tu mądre głowy więc coś doradzą. Dodatkowo niech kolega poda ile na tych 15 czy 22m2 jest pętli i jakie są przeznaczenia tych pomieszczeń? Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #11 Opublikowano 2 Maja 2023 3 obwody podłogówki na poszczególnych poziomach o powierzchniach: - parter 15 m2 to przedsionek + WC + łazienka + aneks kuchenny) - 1 piętro 25 m2 to przedpokój + kuchnia + WC z łazienka ( zdjęcia - tak kiedyś zropbiono i dobrze grzeje) - 3 piętro 67 m2 to 3 pokoje, WC z łazienka, przedpokój Pisze utopia ?? Jak sterować temperaturą na poszczególnych piętrach z podłogówki ?? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #12 Opublikowano 2 Maja 2023 Jak do tej pory miałeś to zrobione? Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #13 Opublikowano 2 Maja 2023 Teraz mam tylko na parterze grzejniki i 1 piętrze: grzejniki w dwóch pokojach oraz reszta podłogówka. Adoptuje obecnie 2 piętro i tam będzie podgłogówka jak pisałem. Parter dołożenie podłogówki to zamierzam zrobić przy remoncie kolejnym całego parteru. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #14 Opublikowano 2 Maja 2023 Nadal nie widzę gdzie masz problem. Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #15 Opublikowano 2 Maja 2023 Problem w doborze kotła a co zatym idzie jego sterowników. Vaillant potrzebuje droższych sterowników ale moc pieca mniejsza i modulacja, sterownik bezprzewodowy. De Dietrich moc 25 ( aż) i sterowanie tańsze ale nie ma za to sterwonika bezprzewodowego. Sterowanie - bojler CWU 300 l - sterowanie gfrzejnikami ( parter i 1 piętro) - ogrzewania podłgowe ( parter - 2 pętle , 1 piętro - 3 pętle , 2 piętro - 7 pętli ) Wg mnie na 2 piętrze musi być na obiegu odrębnym. Można połączyć ewentualnie parter i 1 piętro). Jak Ty byś widział rozwiązać sterowanie? czy połączyć rozdzielacze z parteri i 1 piętra pod 1 zawór mieszający? Cytuj
wacio1967 Opublikowano 2 Maja 2023 #16 Opublikowano 2 Maja 2023 @bykmark Nie rozumiesz co @sambor Ci chce przekazać. Pisząc dwa obiegi, ma na myśli jeden obieg dla grzejników (wysoka temperatura), drugi obieg OP (niska temperatura. Jak masz możliwość, to wszystkie pętle z OP sprowadź do pomieszczenia z kotłem, lub jak najbliżej. Jak chcesz mieć regulację poszczególnych pomieszczeń, to nie zrobisz tego inaczej jak zaworami na rozdzielaczu. Do tego musisz mieć sterownik, który obsłuży to wszystko. Przy zamkniętych wszystkich obiegach OP, pompa obiegowa będzie się zatrzymywała. Jak chcesz do tego jeszcze sterować grzejnikami, to na grzejniki głowice kompatybilne z systemem który wybierzesz do sterowanie tym wszystkim. W takim przypadku będzie możliwość zatrzymania pracy kotła, jak nie będzie nigdzie zapotrzebowania. W ten sposób wyłączysz pompę obiegową w kotle. Jak już poszedłeś w inwestycję i masz kilka rozdzielaczy, to masz dwa wyjścia. Na każdym rozdzielaczu pompa z mieszaczem Żadnych mieszaczy na rozdzielaczach, tylko jeden zawór 3D ze sterownikiem i pompa. Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #17 Opublikowano 2 Maja 2023 20 minut temu, wacio1967 napisał(a): Jak masz możliwość, to wszystkie pętle z OP sprowadź do pomieszczenia z kotłem, lub jak najbliżej. Na każdym piętrze są rozdzielacze na pętle- to już napisałem. W kotłowni są zjechane z poszczególnych pięter a tym samym rozdzielaczy na poszczególnych pięrtach zasilanie i powrót. 27 minut temu, wacio1967 napisał(a): Żadnych mieszaczy na rozdzielaczach, tylko jeden zawór 3D ze sterownikiem i pompa. Jak zatem uzależnić sterowanie na poszczególnych piętrach 27 minut temu, wacio1967 napisał(a): Jak chcesz mieć regulację poszczególnych pomieszczeń, Tego nie pisałem - zależy mi na poszczególnych piętrach. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #18 Opublikowano 2 Maja 2023 Nie rozumię - chcesz mieć regulacje temp czy zadaną stałą temp? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #20 Opublikowano 2 Maja 2023 (edytowane) Ale dlaczego i w jakich granicach ma być ta regulacja Edytowane 2 Maja 2023 przez sambor Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #21 Opublikowano 2 Maja 2023 ?? Regulacja temperaturą wewnątrz domu rozumiem. Obecnie podłogówka na 1 p. przy kotle na ekogroszek reguluje się temperaturą na powrocie - jest zawór termostatyczny 3D i jeśli jest 28C to się wyłącza pompka. Przy 26 włącza się ponownie. Teraz ma być kocioł gazowy. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #22 Opublikowano 2 Maja 2023 Te temp 26 i 28C to sa temp wody czy pomieszczenia Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #23 Opublikowano 2 Maja 2023 Temperatura wody powracającej z rozdzielacza. Temperatura zasilająca rozdzielacz regulowana była przez zawór temostatyczny 3D. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2023 #24 Opublikowano 2 Maja 2023 Tak się nie pisze - podaj jakie masz lub chcesz mieć temp w pomieszczeniach z podłogówką, ponadto jaka jest podawana temp wody obecnie. Cytuj
bykmark Opublikowano 2 Maja 2023 Autor #25 Opublikowano 2 Maja 2023 Chcę w pomieszczeniach z podłogówką temp. 19 - 24 C ( w zalezności od pory dnia i pomieszczenia - łazienka). W łazienkach są oczywiście ręcznikowce. Taka sama temperatura jest w pomieszczeniach z grzejnikami. Na grzejniki temperatura zasilająca to 38C +- 7C to to reguykuje sterownik kotła D|efro SPK LUX. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi