ZBROZŁO Opublikowano 5 Lutego 2023 #1 Opublikowano 5 Lutego 2023 (edytowane) Witam wszystkich. Planuję małą rewolucję w CO i zamontowanie buforu ciepła. Ze względów architektonicznych bardzo pasowałoby mi umieszczenie go w piwnicy, pod schodami. Niestety nie zrobiłem zdjęcia, które pokazałoby to miejsce, ale chyba nietrudno to sobie wyobrazić. W każdym razie kubatura tego miejsca wygląda tak, jak na załączonym rysunku. Pokazane wymiary są brutto, a więc bez pomniejszenia o warstwę izolacji. Myślę o izolacji w postaci pianki PIR, żeby zminimalizować jej grubość, a tym samym uzyskać jak największą objętość netto samego bufora. Moje pytanie dotyczy wymuszonego kubaturą KSZTAŁTU takiego bufora, bo standardowo mają one postać pionowego walca (chodzi oczywiście o warstwowy rozkład temperatury). Czy według Was taki kształt ma sens? Powtarzam, że nie chodzi mi teraz o kwestie wykonawcze, czyli konieczność spawania tego na miejscu, sprawę wpasowania tego w tę przestrzeń i ułożenia/montażu izolacji. Będę wdzięczny za Wasze opinie i sugestie. Pozdrawiam Tomek Edytowane 5 Lutego 2023 przez ZBROZŁO Cytuj
sawawawa Opublikowano 8 Lutego 2023 #2 Opublikowano 8 Lutego 2023 (edytowane) Widzialem juz bufory w ksztalcie walca montowane na "lezaco" . Nie tylko ze komus tak pasowalo ale producent zamontowal nozki na dnie i na boku walcowego zasobnika Wazne gdzie beda przylacza w tym przypadku Edytowane 8 Lutego 2023 przez sawawawa Cytuj
wacio1967 Opublikowano 8 Lutego 2023 #3 Opublikowano 8 Lutego 2023 Tak patrzę na ten bufor i całkiem fajne rozwiązanie. Ciepło ucieka do góry, więc w najwęższym miejscu będzie kumulacja - to dobrze. To że ma kanty, to chyba nie ma problemu. Sam mam prostokątny bufor i się sprawdza. Czym będzie zasilany ten bufor ? Cytuj
ZBROZŁO Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor #4 Opublikowano 10 Lutego 2023 Dziękuję za odpowiedzi. Ad wacio1967 Będzie kominek z płaszczem i pompa powietrze-woda. Chyba jednak zasilanie bufora będzie tylko w kominka (?) Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 10 Lutego 2023 #5 Opublikowano 10 Lutego 2023 3 minuty temu, ZBROZŁO napisał(a): Chyba jednak zasilanie bufora będzie tylko w kominka Ile pojemności ma ten bufor mieć? To kominek będzie miał moc ponad 30kW!? Przecież kocioł prawie 25kW taki bufor będzie grzał, grzał i grzał... A kominek, który ponad 50% ciepła puszcza przednią szybą spowoduje tropiki w swoim otoczeniu! Cytuj
vlad1431 Opublikowano 10 Lutego 2023 #6 Opublikowano 10 Lutego 2023 Tak na szybko, to z 2tys litrów. Na bogato. Cytuj
ZBROZŁO Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor #7 Opublikowano 10 Lutego 2023 Ad Sambor (pozdrawiam😀) To były wymiary brutto, a więc bez warstwy izolacji. Bufor planowany jest w nieogrzewanej piwnicy, więc zakładałem izolację z każdej strony na poziomie 25-30cm. Takie założenie daje objętość netto (odpowiednio) 1,4 - 9,9 m3. Wydawało mi się, że nie jest to wielkość przesadzona (?) Pozdrawiam Tomek Ad vlad Przepraszam, chyba niezbyt wyraźnie wszystko opisałem. Wymiary podane na tym graniastosłupie, były wymiarami wnęki do zagospodarowania. 49 minut temu, ZBROZŁO napisał(a): Ad Sambor (pozdrawiam😀) To były wymiary brutto, a więc bez warstwy izolacji. Bufor planowany jest w nieogrzewanej piwnicy, więc zakładałem izolację z każdej strony na poziomie 25-30cm. Takie założenie daje objętość netto (odpowiednio) 1,4 - 9,9 m3. Wydawało mi się, że nie jest to wielkość przesadzona (?) Pozdrawiam Tomek Ad vlad Przepraszam, chyba niezbyt wyraźnie wszystko opisałem. Wymiary podane na tym graniastosłupie, były wymiarami wnęki do zagospodarowania. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 11 Lutego 2023 #8 Opublikowano 11 Lutego 2023 Sama konstrukcja się sprawdzi. Tylko ile metrów jest do ogrzania ? Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło ? Jest opinia, że bufor im większy, tym lepszy. Ja się z tym nie zgadzam. Bufor powinien być w sam raz. Nie za duży, nie za mały. Jak będzie za mały, to zmarnujesz energię z kominka, jak będzie za duży, to będziesz musiał mocniej grzać, aby go naładować. W ten sposób będziesz przegrzewał pomieszczenie kominkiem i pozbywał się nadmiary ciepła z pomieszczenia w jakikolwiek sposób. Znowu będziesz marnował energię. Cytuj
PioBin Opublikowano 11 Lutego 2023 #9 Opublikowano 11 Lutego 2023 Jak bedzie za duzy to tylko nie nagrzeje go w calosci. Nie widze powodow (oprocz inwestycyjnych) ktore powodowaly by ze bufor za duzy jest wada. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 11 Lutego 2023 #10 Opublikowano 11 Lutego 2023 (edytowane) Nie jest wadą. Tylko po co grzać bez potrzeby. Zawsze możesz wsiąść do dużego kampera i pojechać na zakupy i próbować zaparkować po marketem w sobotę, najlepiej na podziemnym parkingu. Kamper też nie jest wadą. Wada jest sposób użytkowania. Edytowane 11 Lutego 2023 przez wacio1967 Cytuj
ZBROZŁO Opublikowano 12 Lutego 2023 Autor #11 Opublikowano 12 Lutego 2023 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Rzeczywiście przekonuje mnie to co piszecie. Zwłaszcza te 50% ciepła emitowane przez kominek w samym salonie. Te wymiary które podałem, to po prostu absolutny maks jaki by się tam zmieścił. Wręcz "wyszedłem" trochę poza tę wnękę. Innymi słowy tę czołową ściankę bufora (2280x970) spokojnie mogę "wsunąć" głębiej co znacząco zmniejszy objętość. Tak więc planowana optymalna objętość wyjdzie z obliczeń. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaką zastosowalibyście izolację? Myślałem o piance PIR, a więc lambda jakieś 0,022. Bufor będzie stał w nieogrzewanej piwnicy. Pozdrawiam Cytuj
vlad1431 Opublikowano 13 Lutego 2023 #12 Opublikowano 13 Lutego 2023 Piana PIR będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, zaklei wszystko i wszędzie szczelnie i z tą samą grubością. Tak z ciekawości, jakiej firmy piana 0,022? Cytuj