Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wybuch w kotle na pellet.


hubertkledzik09

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Kilka dni temu miała miejsce sytuacja że w moim kotle pelletowym podczas rozpalania był "wybuch", kotłownia cała zadymiona.

Dziś także podczas rozpalania znów buchło w piecu i ponownie pełno dymu.Ktos może spotkał się z czymś takim? Przedtem nie było takich sytuacji, serwisant kazał mi zmniejszyć nadmuch przy rozpalaniu, i dobrze wyczyścić przewody kominowe w piecu, wszystko wyczyściłem. 

Zauważyłem że podczas rozpalania gdy otworze drzwiczki jest dużo dymu, czy tak powinno być?  Komin niedawno czyszczony + wkład założony. Czy ktoś może pomóc, podpowiedzieć co zrobić? Dzieje się tak tylko przy rozpalaniu. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słaby ciąg kominowy na starcie? Spróbuj gazetką pobudzić ciąg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze wczoraj po południu sprawdzałem rozpalanie, wygasilem kocioł i dobrze się rozpalało. A dziś do południa już nie. Mam termostat pokojowy i piec załącza według niego. Zauważyłem że też nieraz w podajniku jest dym. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest czas  czyszczenie przed rozpalaniem . Czyli nadmuch 100% i obrót komory i jeszcze podajnik w palniku w tym czasie się kręci ale czy to pomoże? 

Radził bym dobrze sprawdzić czopuch i rurę do komina jeśli jest , tam w tych zakamarkach lubi się osadzać pył .

Jaką masz dawkę do rozpalenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może spróbuj ją zmniejszyć , albo zważ tą dawkę w sekundach to nie wiadomo ile tam wsypie a jak się wydajność podajnika zmieniła to może być różnie , wybucha bo dużo gazów się tworzy ,a jak komin zimny to za bardzo nie chcą uciekać z kotła ,może ppellet nieco bardziej wilgotny , pokombinuj z dawką i nadmuchem , najpierw ustal dawkę 90 do 120g  pózniej nadmuch i tu sam nie wiem ,trzeba spróbować mniejszy i większy .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nadmuch miałem 33% przy rozpalaniu i wczoraj dzwoniłem do serwisanta i kazał ustawić 10%. Dawkę miałem ustawioną na 30sec to nie chciało się rozpalić. 

Przeważyłem pellet i wyszło 21.2kg.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I co /ustawiłeś na 10% ? 

U mnie nadmuch do rozpalania 24 % a dawka 110 g tak mam od dawna i nigdy problemów z rozpalaniem nie było .

33% to chyba przesadzone było .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledze ewidentnie komin nie wyciąga dymu podczas rozpalania i żadne dawki chyba nie pomogą oprócz poprawy ciągu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może zadam głupie pytanie, ale masz tam do kotłowni jakiś dopływ powietrza, powszechnie przez wszystkich zwany zetką? Bo ciąg kominowy może być także ograniczony jak nie masz dopływu świeżego powietrza, a kotłownia jest szczelnie zamknięta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdz dlaczego nie masz żadnego ciągu, nawet teraz gdy mamy dosyć zimno, powinno coś ciągnąć kominem. Skoro twierdzisz że wcześniej nie miałeś problemów, to coś zostało zapchane i musisz odszukać gdzie masz hamulec ciągu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.