hubertkledzik09 Opublikowano 31 Stycznia 2023 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Witam. Kilka dni temu miała miejsce sytuacja że w moim kotle pelletowym podczas rozpalania był "wybuch", kotłownia cała zadymiona. Dziś także podczas rozpalania znów buchło w piecu i ponownie pełno dymu.Ktos może spotkał się z czymś takim? Przedtem nie było takich sytuacji, serwisant kazał mi zmniejszyć nadmuch przy rozpalaniu, i dobrze wyczyścić przewody kominowe w piecu, wszystko wyczyściłem. Zauważyłem że podczas rozpalania gdy otworze drzwiczki jest dużo dymu, czy tak powinno być? Komin niedawno czyszczony + wkład założony. Czy ktoś może pomóc, podpowiedzieć co zrobić? Dzieje się tak tylko przy rozpalaniu. Cytuj
carinus Opublikowano 31 Stycznia 2023 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Słaby ciąg kominowy na starcie? Spróbuj gazetką pobudzić ciąg. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Jeszcze wczoraj po południu sprawdzałem rozpalanie, wygasilem kocioł i dobrze się rozpalało. A dziś do południa już nie. Mam termostat pokojowy i piec załącza według niego. Zauważyłem że też nieraz w podajniku jest dym. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2023 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Powinno przed rozpaleniem każdorazowo powinien pracować wentylator aby przedmuchać wytworzone w kotle gazy - sprawdź czy nie masz w sterowniku pozycji czas pracy wentylatora przed rozpałką. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor #5 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Mam takie coś, było 30sec 100% wentylatora, zmieniłem na 40sec 100% wentylatora. Cytuj
Kordjano Opublikowano 31 Stycznia 2023 #6 Opublikowano 31 Stycznia 2023 To jest czas czyszczenie przed rozpalaniem . Czyli nadmuch 100% i obrót komory i jeszcze podajnik w palniku w tym czasie się kręci ale czy to pomoże? Radził bym dobrze sprawdzić czopuch i rurę do komina jeśli jest , tam w tych zakamarkach lubi się osadzać pył . Jaką masz dawkę do rozpalenia? Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #7 Opublikowano 1 Lutego 2023 Rura jest czysta, do rozpalania mam dawkę, 45sec. Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2023 #8 Opublikowano 1 Lutego 2023 Może spróbuj ją zmniejszyć , albo zważ tą dawkę w sekundach to nie wiadomo ile tam wsypie a jak się wydajność podajnika zmieniła to może być różnie , wybucha bo dużo gazów się tworzy ,a jak komin zimny to za bardzo nie chcą uciekać z kotła ,może ppellet nieco bardziej wilgotny , pokombinuj z dawką i nadmuchem , najpierw ustal dawkę 90 do 120g pózniej nadmuch i tu sam nie wiem ,trzeba spróbować mniejszy i większy . Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #9 Opublikowano 1 Lutego 2023 Nadmuch miałem 33% przy rozpalaniu i wczoraj dzwoniłem do serwisanta i kazał ustawić 10%. Dawkę miałem ustawioną na 30sec to nie chciało się rozpalić. Przeważyłem pellet i wyszło 21.2kg. Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2023 #10 Opublikowano 1 Lutego 2023 I co /ustawiłeś na 10% ? U mnie nadmuch do rozpalania 24 % a dawka 110 g tak mam od dawna i nigdy problemów z rozpalaniem nie było . 33% to chyba przesadzone było . Cytuj
carinus Opublikowano 1 Lutego 2023 #11 Opublikowano 1 Lutego 2023 Koledze ewidentnie komin nie wyciąga dymu podczas rozpalania i żadne dawki chyba nie pomogą oprócz poprawy ciągu. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #12 Opublikowano 1 Lutego 2023 Ustawiłem na 10%. Jak narazie przy rozpalaniu nic nie bucha, ale kto wie jak długo. Piec pracuje od maja i wcześniej nie było tego problemu. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 1 Lutego 2023 #13 Opublikowano 1 Lutego 2023 Może zadam głupie pytanie, ale masz tam do kotłowni jakiś dopływ powietrza, powszechnie przez wszystkich zwany zetką? Bo ciąg kominowy może być także ograniczony jak nie masz dopływu świeżego powietrza, a kotłownia jest szczelnie zamknięta. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #14 Opublikowano 1 Lutego 2023 Właśnie w kotłowni nie mam kratki wentylacyjnej. Czy to może być przyczyną? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2023 #15 Opublikowano 1 Lutego 2023 Tak to będzie bardzo możliwa przyczyna, ale to nie jest kratka wentylacyjna, tylko nawiew powietrza do spalania w kotle. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #16 Opublikowano 1 Lutego 2023 (edytowane) Czyli chodzi o coś takiego: Edytowane 1 Lutego 2023 przez hubertkledzik09 Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2023 #17 Opublikowano 1 Lutego 2023 Trochę więcej - np post #11 w temacie Minimalny przekrój takiego kanału to 200cm2 lub rura fi 160 Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #18 Opublikowano 1 Lutego 2023 A czy musi być tzw. Zetka? Mam małą kotłownie, obok kuchni (stare budownictwo) i na tą chwilę nie wiem jak to zrobić 🤣 Cytuj
carinus Opublikowano 1 Lutego 2023 #19 Opublikowano 1 Lutego 2023 Okienko jakieś jest w kotłowni? Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #20 Opublikowano 1 Lutego 2023 Właśnie nie ma. Myślałem że gdy zrobię kanał powietrzny na prosto to wystarczy Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2023 #21 Opublikowano 1 Lutego 2023 Na prosto to nie da rady, gdyż powietrze będzie górą leciało do wentylacji , a ma lecieć w stronę kotła praktycznie po podłodze. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #22 Opublikowano 1 Lutego 2023 Ok, w weekend się za to wezmę. Jeszcze jedno pyt. Dlaczego w podajniku pojawia się dym? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2023 #23 Opublikowano 1 Lutego 2023 Dym idzie tam gdzie ma łatwiej, komin nie ma ciągu, więc dym się cofa wszystkimi otworami. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor #24 Opublikowano 1 Lutego 2023 Mam nadzieję że gdy zrobię nawiew powietrza do kotłowni to problemy znikną 😉 Cytuj
carinus Opublikowano 1 Lutego 2023 #25 Opublikowano 1 Lutego 2023 Sprawdz dlaczego nie masz żadnego ciągu, nawet teraz gdy mamy dosyć zimno, powinno coś ciągnąć kominem. Skoro twierdzisz że wcześniej nie miałeś problemów, to coś zostało zapchane i musisz odszukać gdzie masz hamulec ciągu. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.