Łukasz90 Opublikowano 26 Stycznia 2023 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Witam, chcę kupić sprzęgło hydrauliczne z aukcji poniżej z pompami AFRISO APH 160 15-7/130 mm. Pompa ma zasilać rozdzielacz podłogówki, wg projektu powinna mieć wydajność 0,8m3/h i wysokość podnoszenia 2,5 metra. Początkowo chciałem pompę 25/60 ale teraz w gotowych sprzęgłach ciężko na taką trafić. Ta pompa AFRISO da sobie radę? https://allegro.pl/oferta/zestaw-mieszajacy-sprzeglo-hydrauliczne-arv-afriso-12951380714 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 26 Stycznia 2023 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Da sobie radę i to na drugim biegu.Dla podlogowki należy ją nastawić na charakterystykę stałej różnicy ciśnień Edytowane 26 Stycznia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
Fiksjusz Opublikowano 16 Stycznia 2024 #3 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Witam serdecznie. Poproszę o poradę. Do aktualnej instalacji grzewczej (piec na drewno i węgiel) podpiąłem nowa nitkę do budynku gospodarczego. Stara instalacja ma pompkę obiegową 25/40 i wszystko zawsze ładnie hulało na drugim biegu. Teraz z tej nowej nitki nie dochodzi gorąca woda do grzejnika. Gdy dołożyłem do nowej nitki dodatkową pompę wszystko było ok tylko że sprawdzałem to na pompce 25/60 która okazała się za mocna i jakby wybierała za dużo wody z pieca w którym zaczynała się gotować woda. Moje pytanie jak to rozwiązać? Zamienić stara pompkę 25/40 na nową 25/60. Czy potrzebne są dwie pompki? Dziękuję za wszelkie rady, jestem w tym laikiem. Pozdrawiam Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 17 Stycznia 2024 #4 Opublikowano 17 Stycznia 2024 (edytowane) Być może wymagana jest regulacja hydrauliczna polegajaca na przydławieniu starej części instalacji Edytowane 17 Stycznia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
Fiksjusz Opublikowano 17 Stycznia 2024 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Gdy zakręcę wszystkie grzejniki w domu również jedna pompka 25/40 nie daje jakby rady. Albo ta woda nie chce tam skręcać do nowej instalacji. Tak to teraz wygląda. Na drugim zdjęciu rurka pex to nowe przyłącze, za zaworem kulowy miałem tą dodatkową pompkę Cytuj
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2024 #6 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Sprawdź zawór różnicowy, pewnie on puszcza wodę w drugą stronę. Cytuj
Fiksjusz Opublikowano 17 Stycznia 2024 #7 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Jest ok bo na dom leci ciepła Cytuj
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2024 #8 Opublikowano 17 Stycznia 2024 To nie ważne, część wody może wracać, tym bardziej że jak zakręcisz starą instalację to nowa nie grzeje - są dwie możliwości albo pompa albo ten zawór różnicowy. Dodatkową możliwością jest źle wykonana ta nowa instalacja, lub coś jest w niej przytkane lub zamknięte. Cytuj
Fiksjusz Opublikowano 17 Stycznia 2024 #9 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Ogarnąłem mocniejszą pompkę, jutro ja zamontuje i dam znać. Cytuj
Fiksjusz Opublikowano 19 Stycznia 2024 #10 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Wymiana pompki pomogła Cytuj