Nie grzeje instalacja z bufora

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

 

 

Witam Potrzebna diagnoza   dlaczego1650794272_problemzgrzaniem.jpg.4fbeceb2be52075df90ab315c13a8983.jpgtalacja zasilana z bufora.             Szkic odzwierciedla  położenie  elementów względem siebie rura powrotu wznosi się pod zawór termostatyczny omija  czopuch kotła i wprowadzona jest  w bufor na 1/3  wysokości od dołu . 

Edytowane przez Gruner

Opublikowano

Jezeli rura od powrotu wznosi sie do gory a pozniej idzie w dol i wpada do bufora to trzeba na tym odcinku dac odpowietrznik. Masz tam odpowietrznik?

Opublikowano
  • Autor

Tak są odpowietrzniki - naczynie przelewowe jest  na pionowej rurze w  powrocie do kotła  z bufora ok metr nad buforem . Mozliwe że od początku  bo  ciągle  niedomagały  różne obwody  wydawało się że po prostu przepływy trzeba wyrównać ale koniec końców nic to nie zmienia. Z samym kotłem instalacja działała zasilana w powyższy sposób mocno niedomaga 

Edytowane przez Gruner

Opublikowano
  • Autor

problem2.jpg

Opublikowano

Wrzuć zdjecie pompy z mieszaczem rozdzielacza do podlogowki i zdjecia z kotlowni bo tak z tego schematu nic nie mozna wyczaić.

Opublikowano

Chłopie! 

Jak instalacja jest zrobiona niechlujnie , jak te rys to dziwne że coś w ogóle działa.

Daj wreszcie porządny schemat z zaznaczeniem gdzie wpięta pompa i naczynie przelewowe

Opublikowano
  • Autor

Schemat  na szybko tym co było pod ręką  ale jest na nim  wszystko - pompa to to nad czym stoi napis pompa a zawór termostatyczny to to nad czym stoi adekwatny napis. To zielone to kocioł.  Trudno o bardziej przejrzysty schemat. 

Chciałem na rano miec jakieś opinie  Boję się opisywac sytuację bo nie wiem kiedy powtórzę jakies słowo  a za to co do tej pory powyżej napisałem mam punkty karne bo się powtarzam.Nie bardzo wiem gdzie a na dodatek padła propozycja abym założył własny temat - nie wiem czyj jest ten w takim razie ale może się nie znam na funkcjonowaniu tego forum  Dziekuję kolegom za chęć pomocy- póki co wyrzuciłem zawór termostatyczny - albo po prostu się zablokował albo ma za małą przepustowość bo  po ustawieniu zimnego termostatu  na maksymalną temperaturę trudno było go przedmuchać - trochę lepiej  przepuszczał  od strony zimnej- będę szukał przyczyny. Instalacja grzeje, tylko teraz nie można bufora za wysoko ładować ale da się żyć z temperaturą w mieszaczu 65 C bywało czasem więcej jak był sam kocioł bez bufora :)  Tak że   wszystkiego ciepłego  na święta a modom dodatkowo  więcej  merytoryki w tym co opisują -prosiłoby sie o wskazanie konkretnego miejsca które zarzuca się jako błąd - mówienie tylko że stało się źle  bez wskazania   miejsca  lub cytatu to rzucanie bezpodstawnych oskarżeń.  Czy to naprawdę tak trudno napisać PW z informacją o co chodzi ?  

 

Opublikowano

Brak pompy ładującej bufor i ewentualnie zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemp.w postaci zaworu np.typu VTC.Byla sugestia aby zaznaczyć gdzie jest naczynie wyrównawcze i jak jest wpiete,domyślam się że kocioł w układzie otwartym i tego nie ma a ta informacja może mieć wpływ na zapowietrzenie się instalacji.Niepokojace jest zdanie w poście #4 "naczynie przelewowe jest na pionowej rurze w powrocie do kotła" Tak nie może być,musi być wpięte od zasilania kotła i to odpowiednio duża średnica rury

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano
  • Autor

Teraz już nie ma znaczenia   jak jest  wpięte naczynie bo uruchomiłem  to ogrzewanie  ale....

kocioł pracuje w systemie grawitacyjnym  -posiada pompę z bypasem  uruchamianą jesli temperatura kotła przekroczy 75 C.  Myślę że rura 5/4  cala wpięta zaraz za buforem nie pozwoli na wysadzenie kotła w powietrze nawet jakby cały bufor się zagotował.  Sam kocioł ładuje bufor  rurą  1,5 calową  -ma również zainstalowany zawór bezpieczeństwa, myslę że nie jest to  niebezpieczne - jeśli się mylę  proszę  wskazanie dlaczego.   

Opublikowano

Prawo budowlane w tym zakresie jest bez ustępstw. Tak samo jak ubezpieczyciel czy prokurator jak się coś złego stanie. Twój dom, Twoja bombka, Twoja sprawa.

Opublikowano
  • Autor

To kwestia  jak  to prawo działa  bo  ono się zmienia  z latami  instalacje z lat 70 tych  nie widziały nawet rury wzbiorczej a naczynia wyrównawcze  czy przelewowe umieszczano  nad najwyżej połozonym grzejnikiem na dokładkę podpięta jakąś śmieszną półcalową rurką - myślę że moja rura  jest  może  ciut gorsza  od tej  znad kotła ale jednak o niebo lepsza od tych  sprzed  parunastu lat. Jednak wezmę pod uwagę sugestie  i jeżeli latem montując  sprawny termostat   da się dokleić rurę nad kotłem to tak uczynię. W sumie to najlepszym wyjściem byłaby rura znad bufora bo to on może się zagotować w jakimś przypływie szaleństwa palacza a jest on prawie integralną częścią kotła  gdyż owa rura 6/4  łącząca go z kotłem  ma chyba mniej niż  40 cm.  Na odbiorze gorąca z bufora  jest trójnik z korkiem  dla wpięcia ew.  pompy ciepła  które zapewne za szybko nie nastąpi zpowodu nowych cen prądu -jeden cal powinien wystarczyć ?  

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.