Witam. Mam dom. Parter z poddaszem użytkowym 200m2. Wszędzie ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik drabinka w łazience. Dom ocieplony styropianem 15. Poddasze ocieplone wełna 20. Kupiłem piec od znajomego defro z podajnikiem 28kw i nie mogę dobić temperaturę 45 na piecu. Palę ekogroszkiem Karlikiem. Co mam zrobić żeby osiągnąć temperaturę? O jakiej mocy powinien być? 

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

kiedy ten kocioł montowany? latem czy teraz w mrozy?

Masz zamontowane jakieś mieszacze? 45 na podłogę to za dużo.

Opublikowano

Montowany w październiku. Zawór 3drozny

Opublikowano (edytowane)

45 na piecu a nie na podłogę. Za temperaturę na podłogę odpowiada zawór 3 drogowy. Więc problem tkwi w ustawieniach. Najpierw podaj parametry pracy kotła czy to w PID czy w dwustanie a dopiero potem można się do tego odnieść. Druga sprawa to to że ten piec jest mocno przewymiarowany.

Edytowane przez 1mps
Opublikowano

Podawanie 12s czas między podawaniem 100s. Pompka zaliczona przy temperaturze 35 stopni 

Opublikowano

Przy takiej dawce gdzie stosunek przerwy do podawania wynosi 1:8 to trochę ubogo . Moc nominalna to z reguły 1:4. Mniejsze dawki a częściej powinno pomóc. 1:5 już będzie nieźle . Dawka 7 s. Przerwa 35 do 40 s. Nic nie napisałeś o mocy dmuchawy ale można ustawić 26-30 %. Kwestią otwartą pozostaje sama instalacja i jak jest zapewnione dogrzanie powrotu. Obawiam się że ten zawór 3 drogowy nie spełnia tej funkcji, jeżeli tak to masz problem. Najlepiej wstaw zdjęcia instalacji - podłączenie kotła zasilanie i powrót, na pewno uzyskasz więcej informacji.

Opublikowano

Dmuchawa jest od 1-6 ustawiona na 3

Dmuchawa jest od 1-6 ustawiona na 3

IMG20221219134206.jpg

IMG20221219134157.jpg

IMG20221219134150.jpg

IMG20221219134143.jpg

IMG20221219134139.jpg

IMG20221219134143.jpg

IMG20221219134134.jpg

Opublikowano

To pierwsze początki Defro. Sądząc po widoku popiołu nadmuch zmniejszył bym na 2. Instalacja jak widać z zimnym powrotem. Brakuje mi zaworu zwrotnego za dopływem wody powrotnej do zaworu 3 d w kierunku pieca. Aby za wiele nie przerabiać i zapewnić dogrzanie wody powrotnej powinieneś skorzystać z tech schematu i zamontować pompę kotłową. Chyba że instalator zaproponuje ci inne lepsze rozwiązanie.Screenshot_2022-12-19-14-56-05-83_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.681e4cf1d351d90f9092845a45c2c7c2.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.