Jarek191 Opublikowano 17 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Witam tak jak w temacie chciał bym uzyskać pomoc w kwestii ustawień kotła eei pellet 21 kw kocioł nie uzyskuje zadanej temp 60 stopni pracuje na maxa temperatura spalin 80 stopni a kocioł nie dobija do 60 podczas pracy temperatura oscyluje w przedziale 51-53. Pellet bardzo dobry certyfikowany Silva pali się bardzo dobrze Cytuj
KarolBl Opublikowano 18 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Jak taka niska temp spalin to coś nie halo za mało sypie/za dużo dmucha daj zdjęcie płomienia, ile spala pelletu na dobe przy takiej pracy? (z tego będziemy wiedzieć na jakiej mocy chodzi) nie znam sterownika ale nie wymusiłeś tam gdzies pracy na niższej mocy? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.