jacorrr Opublikowano 14 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Witam jaki kocioł na pellet mam wybrać ? Ile powinien mieć kw do domu ok. 130 M2 i ile powinien mieć litrów bufor do niego ? Dom ma same grzejniki, nie ma podlogowki . Chcialbym mieć kocioł i bufor Cytuj
robert14-83 Opublikowano 14 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2022 jakie ocieplenie budynku, stropu? jak dla mnie 10-14kw bez bufora - zamiast tego zamontuj sprzęgło z grupami pompowymi na grzejniki i CWU Cytuj
liban Opublikowano 14 Grudnia 2022 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Jak same grzejniki to zawór 4d, pompa na instalacje i pompa kotłowa. U mnie śmiga aż miło. Kolega Sambor polecił mi schemat podłączenia i dzięki Mu za to, bo nie mam żadnych problemów. Powrót mam ustawiony na 55stopni.Co prawda jak kocioł startuje i zanim osiągnie temp.zadaną czyli 66stopni, to zawór przez okolo 1h troszkę wariuje. Ustawiłem start pomp na 55stopni i pompy ze dwa, czasem trzy razy staną. Zład wody mam okolo 300l w instalacji.Jaki kocioł i jaka chałupa jest w opisie.Temp.wody na instalacje mam ustawioną na 45stopni.Jak temp.nie spada poniżej -5stopni to grzeje od 8-20.Jak jest niższa to ciągle.CWU u mnie jest realizowana z podgrzewacza przepływowego 23kW. Cytuj
Patrol Opublikowano 15 Grudnia 2022 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Kolega wstawi gniota 4D a potem kolejne tematy jak to wyregulować.. Cytuj
liban Opublikowano 16 Grudnia 2022 #5 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Ja wstawi go jak należy, na odpowiednich średnicach to będzie ok.Do pelletu i obiegu tylko grzejnikowym jest jak najbardziej bezproblemowy. Wiem bo widze i sam używam od tego sezonu.To, że 4d u kogoś nie działa jak należy to wynika z błędów instalacyjnych,a nie z zasady działania tegoż zaworu.Tak jak pisałem wcześniej, u mnie jest to idealne rozwiązanie. Zawór 4d mam 1cal i cały obieg kotłowy jest na 1calu. Podłączone jest to wszystko do starej (kiedyś grawitacyjnej) instalacji. Kocioł jak się już nagrzeje i temp.instalacji unormuje to kocioł pracuje idealnie z delikatnym wachaniem temp.+ -.Ważne jest aby kocioł nie był przewymiarowany, najlepiej delikatnie niedowymiarowany, bo tu są największe problemy. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.