Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Optymalizacja pracy kotła na ekogroszek


killu199

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry,

Od tygodnia staram się rozpracować i ustawić piec na ekogroszek, dom o grzanej powierzchni ponad 200 m2 + podłogówka w przedpokoju i 2 łazienkach.

Na ten moment piec zużywa nieco ponad 25 kg na dobę przy temperaturach wahających się od około -2 do +4 stopni Celsjusza na zewnątrz. Temperatura w domu 22-23 stopnie.

Chciałbym zasięgnąć opinii osób bardziej doświadczonych czy jest jeszcze jakaś możliwość ograniczenia ilości spalanego ekogroszku na dobę, ponieważ w rolę palacza wszedłem niecałe 2 tygodnie temu.

Ustawienia pieca (Ogniwo Biecz + sterownik TE-130):

Zadana temp. c.o. : 55 stopni C

Czas podawania: 15 s

Czas przerwy podajnika: 40 s

Czas przepalania: 20 s

Czas przerwy przepalania: 10 min

Obroty dmuchawa: 2 (skala do 4) + przysłonięty wiatrak w około 3/4

 

Na instalacji obiegu grzewczego następujące temperatury na zegarach:

image.jpeg.86146948f3d67d5c785ec8d5d6558ee8.jpeg

Zegar 1 - kaloryfery - około 50 stopni z mieszaczem (wygląda na 3D) ustawionym na 2/10

image.jpeg.52c4dc85029dfb1a73e34b9d1978a72e.jpeg

Zegar 2 - podłogówka - około 35 stopni z mieszaczem ustawionym na 5/10

image.jpeg.335b618f43ba79ec057443da4b3a556d.jpeg

Zegar 3 - chyba powrót podłogówki? - 33-34 stopnie

image.jpeg.23d304e8a5ef0809677f95dfc44a045f.jpeg

Zegar 4 - powrót kaloryfery? - 40 stopni

image.jpeg.af50eda9961de65a5de6858273e281f4.jpeg

Zastanawiam się czy ewentualne zwiększenie temperatury zadanej na piecu dla c.o do 60-65 stopni i ustawienie mieszacza na kaloryfery na temperaturę około 50 stopni pozwoli na zmniejszenie ilości spalanego ekogroszku na dobę? Lub obniżenie samej temperatury na mieszaczu dla obiegu kaloryferów może coś poprawić? 

Na codzień przebywam poza domem więc mam jedynie możliwość przekazywania zaleceń telefonicznie co do zmian ustawień pieca dla aktualnie jednego domownika.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i porady.

 

Pozdrawiam

Marcin 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jest tam faktycznie zawór 3d to przy ustawieniu 2/10 nie powinno być na instalację 50 stopni. Chyba że ten zawór jest odcinający lub skala jest niewłaściwa i faktycznie to 8/10.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.