tael Opublikowano 3 Listopada 2009 #1 Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam, Od niedawna posiadam piec 25 kW ze sterownikiem ARGON 2. Niestety nie znalazłem nikogo na forum kto posiada taki sterownik, a potrzebowałbym porady jak go ustawić. Nic nie zmieniałem i pozostawiłem ustawienia fabryczne czyli: 1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sekund 2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 minut 3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3 4. Obroty w podtrzymaniu 7 bieg 5. Temperatura załączenia pompy 35 °C 6. Temperatura wyłączenia regulatora 28 °C 7. Obroty maksymalne 12 bieg 8. Czas między podawaniem 30 sekund 9. Czas podawania 15 sekund 10. Temperatura zasobnika C.W.U. 00 °C 11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U. oF °C Temeraturę zadaną mam 56 stopni. Piec pracuje tylko w układzie C.O. otwartym. Ogrzewa dwa mieszkania, klatkę zewnętrzną i pralnię: - 1. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i podłogówka w kuchni/łazience (która w zasadzie nie chce ruszyć, bo jest bez pompki) - 2. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i w łazience aluminiowy z 7-miu segmentów - klatka: 1 grzejnik żeliwny z 20 żeber - pralnia: 1 grzejnik żeliwny z 10 żeber Cały układ jest na starych rurach pochowanych w murach. Na pionach pomontowane są odpowietrzacze. Komin jest wysoki na około 10 m. Dom ma plastiki okna, ale jest nieocieplony. Tylko dach w tym roku był ocieplony. Myślę, że piec dużo spala. Wychodzi tego 6 węglarek/wiaderek na dobę (ile to będzie kg?) Poza tym pozostaje dużo popiołu i niedopalonego węgla. Około 2 szufladki po 3 dniach palenia. Ekogroszek ma kaloryczność>26 tys KJ/kg. Potwierdzony certyfikatem. Niestety piec często przechodzi w tryb podtrzymania, bo temperatura spada poniżej 56 stopni.. Rozumiem, że powinien pracować przede wszystkim w trybie nadzoru? Temeperatura w mieszkaniach 22 do 23 stopni. Mógłby ktoś doradzić? W zasadzie temperatury na zewnątrz nie są jeszcze niskie, więc myśl, że można by obniżyć to spalanie i ustawić piec tak aby nie spadał poniżej temp. zadanej? Cytuj
automatyk Opublikowano 3 Listopada 2009 #2 Opublikowano 3 Listopada 2009 no sterownik jest super tylko ustawienia do d... podawanie 7s przerwa w podawaniu 26s dmuchawa 70% podtrzymanie 15min obroty w podtrzymaniu 2 podawanie co 1 Cytuj
tael Opublikowano 4 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 4 Listopada 2009 Rozumiem, że pozostałe parametry pozostawić bez zmian? Natomiast dla podtrzymania 15 min. to "Czas przerwy w stanie nadzoru"? Przesłonę na dmuchawie mam otwartą na całości. Zamknąć ją trochę? Cytuj
tael Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 5 Listopada 2009 Zastosowałem parametry podane przez automatyk, ale piec nadal cały czas goni temperaurę zadaną 56 stopni i spalanie nie spadło. Znalazłem na innych stronach ustawienia dla pieców 25 kW, ale nie mogę rozszyfrować danych typu u1, u2 itp... Pomożecie? Cytuj
automatyk Opublikowano 6 Listopada 2009 #5 Opublikowano 6 Listopada 2009 a powiedz mnie czy dom czy był juz grzany cały czas ? a jakie masz dokładnie to spalanie? acha a tryb nadzoru i podczymania to to samo Cytuj
koper1426 Opublikowano 14 Grudnia 2009 #6 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Witam, Od niedawna posiadam piec 25 kW ze sterownikiem ARGON 2. Niestety nie znalazłem nikogo na forum kto posiada taki sterownik, a potrzebowałbym porady jak go ustawić. Nic nie zmieniałem i pozostawiłem ustawienia fabryczne czyli: 1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sekund 2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 minut 3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3 4. Obroty w podtrzymaniu 7 bieg 5. Temperatura załączenia pompy 35 °C 6. Temperatura wyłączenia regulatora 28 °C 7. Obroty maksymalne 12 bieg 8. Czas między podawaniem 30 sekund 9. Czas podawania 15 sekund 10. Temperatura zasobnika C.W.U. 00 °C 11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U. oF °C Temeraturę zadaną mam 56 stopni. Piec pracuje tylko w układzie C.O. otwartym. Ogrzewa dwa mieszkania, klatkę zewnętrzną i pralnię: - 1. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i podłogówka w kuchni/łazience (która w zasadzie nie chce ruszyć, bo jest bez pompki) - 2. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i w łazience aluminiowy z 7-miu segmentów - klatka: 1 grzejnik żeliwny z 20 żeber - pralnia: 1 grzejnik żeliwny z 10 żeber Cały układ jest na starych rurach pochowanych w murach. Na pionach pomontowane są odpowietrzacze. Komin jest wysoki na około 10 m. Dom ma plastiki okna, ale jest nieocieplony. Tylko dach w tym roku był ocieplony. Myślę, że piec dużo spala. Wychodzi tego 6 węglarek/wiaderek na dobę (ile to będzie kg?) Poza tym pozostaje dużo popiołu i niedopalonego węgla. Około 2 szufladki po 3 dniach palenia. Ekogroszek ma kaloryczność>26 tys KJ/kg. Potwierdzony certyfikatem. Niestety piec często przechodzi w tryb podtrzymania, bo temperatura spada poniżej 56 stopni.. Rozumiem, że powinien pracować przede wszystkim w trybie nadzoru? Temeperatura w mieszkaniach 22 do 23 stopni. Mógłby ktoś doradzić? W zasadzie temperatury na zewnątrz nie są jeszcze niskie, więc myśl, że można by obniżyć to spalanie i ustawić piec tak aby nie spadał poniżej temp. zadanej? witam! w pierwszym zdaniu od razu powiem,ze 56 st. Celsjusza, jest to zdecydowanie za duzo,chyba,ze chcesz miec temp. w domu rzedu 28-29 st. , jednak nie wiem,jak to sie ma do starych instalacji. ja mam tak nastawione parametry (przy temp. 37st. na piecu,temp. powietrza 3st., temp. w domu wynosi okolo 21-24st.) 1. 9 sekund 2. 3 minuty 3. 2x (krotnosc,czyli co ktory przedmuch ma zostac podany eko) 4. 2 bieg 5. 28st. Celsjusza 6. 24 st. Celsjusza (5. i 6. parametr jest bardziej istotny przy rozpalaniu i ewentualnym braku eko w podajniku) 7. 1bieg (moze byc tez 2. , o ile nie bedzie wypychal drobinek eko poza retort) 8. 84 sekundy 9. 11 sekund 10. b/d 11. b/d (nie grzeje bojlera poprzez piec) takie parametry mam ustawione dla domu o powierzchni 125 m2, nieocieplonym w calosci (tylko niektore czesci),z nowymi oknami plastikowymi mi spala caly podajnik (120-125 kg) [5 workow po 25 kg) w ciagu 6-7 dni (zaleznie od wiatru na dworze) - grzejniki nowego typu z rurkami miedzianymi. Co do kalorycznosci wegla - mnie tez mowiono,iz ma 25-27 tys. KJ,a w rzeczywistosci mial duzo mniej. teraz mam groszek czeski (510zl/tona), faktem jest,ze sposob spopielania jest dziwny,gdyz powstaja wielkie grudy zuzlu,jednakze spala sie calkowicie. aha,bylbym zapomnial,piec rowniez mam 25Kw i jestem jego wlascicielem od polowy pazdziernika, pale w nim od pocz. listopada. a parametry ustawialem sam metoda prob i bledow. zaslone dmuchawy mam otwarta na okolo 1/4. mam nadzieje,ze moglem pomoc, pozdrawiam! koper1426 Cytuj
Bogusz1234 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #7 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam, może ktoś mi podpowie, po 3-4 godzinach palenia wyłącza się sterownik wygasa, muszę wcisnąć start i odnowa to samo. Może wie ktos co może być przyczyną? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi