Min praca 1,

Max praca 3,

Min przerwa 14,

Max przerwa 24, min wentylator roboczy 10,

Max went roboczy 30,

Min obroty 350

Max obroty 980

Max temp spalin 150

Moc kotla 89% went dolny 0,

went górny 0,

pid włączony,

hallotron włączony,

pid nadzór załączone wygaszanie,

czas podawania 2. przerwa 8 .praca went 5 sek.

Przerwa went 6min. Obroty went 28,

temp co 60, histereza co 10, cwu temp 50, cwu histereza 2

Temp załączenia pomp 48.

Praca kotła tryb letni.

Mam pytanie czy to są dobre ustawienia, mam kocioł od paru dni?