Skocz do zawartości
IGNOROWANY

moje ustawienia bio spark 14kw!


raider21
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez raider21,

Rekomendowane odpowiedzi

  • Rozwiązanie

Min praca 1,

Max praca 3,

Min przerwa 14,

Max przerwa 24, min wentylator roboczy 10,

Max went roboczy 30,

Min obroty 350

Max obroty 980

Max temp spalin 150

Moc kotla 89% went dolny 0,

went górny 0,

pid włączony,

hallotron włączony,

pid nadzór załączone wygaszanie,

czas podawania 2. przerwa 8 .praca went 5 sek.

Przerwa went 6min. Obroty went 28,

temp co 60, histereza co 10, cwu temp 50, cwu histereza 2

Temp załączenia pomp 48.

Praca kotła tryb letni.

Mam pytanie czy to są dobre ustawienia, mam kocioł od paru dni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.