Paolo80 Opublikowano 15 Maja 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Witam, zrobiłem u siebie prosta instalację do grzania CWU za pomocą paneli fotowoltaicznych które poprzez regulator MPPT PWM zasilają grzałkę w zbiorniku 220l. Grzałka o mocy 2000W zainstalowana jest na samym dole zbiornika. Użytkuję instalację już od 2 tygodni i od tamtegon czasu ani razu nie musialem rozpalać w piecu, nawet jak caly dzien nie bylo slońca. Cena za osiem używanych paneli, regulator i wylacznik nadprądowy DC 2400zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 15 Maja 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Co to za regulator mppt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek-z-Ulicy Opublikowano 15 Maja 2022 #3 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 EL-CAR Elektronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo80 Opublikowano 15 Maja 2022 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek-z-Ulicy Opublikowano 15 Maja 2022 #5 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Kolego @Paolo80, czy mógłbyś oszacować dla szanownych forumowiczów tego forum, koszty zwrotu tej Twojej inwestycji fotowoltaicznej. Wiemy, że ... 3 godziny temu, Paolo80 napisał: ,,, Cena za osiem używanych paneli, regulator i wylacznik nadprądowy DC 2400zł ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo80 Opublikowano 15 Maja 2022 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Nie interesuje mnie zwrot tej instalacji tak samo jak nie interesuje mnie zwrot kosztów poniesionych na zestaw stereo jaki mam w salonie. Dla mnie liczy się wygoda a nie czy zwróci mi się to po pięciu, dziesięciu czy trzydziestu latach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outsider Opublikowano 15 Maja 2022 #7 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 @Paolo80 Trafne porównanie z tym stereo. A tak abstrahując od tematu tak krótko. Co to za zestaw? I co to jest ta niebieska "butla" obok boilera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2022 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Ta butla to zmiękczacz wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo80 Opublikowano 15 Maja 2022 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 2 godziny temu, Outsider napisał: @Paolo80 Trafne porównanie z tym stereo. A tak abstrahując od tematu tak krótko. Co to za zestaw? I co to jest ta niebieska "butla" obok boilera? Multitower, zmiękcza, usuwa żelazo i mangan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Maja 2022 #10 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Jedyny minus grzałki 2kw to prędkość dogrzania wody gdy mamy duże zużycie wody w trakcie dnia. Osobiście mam u siebie boiler 220l z grzałką 2kw i po całkowitym rozładowaniu boilera potrzeba 5h na ponowne jego naładowanie. Całe szczęście że takich sytuacji jest bardzo mało. A jak w czasie grzania jest pobór to oczywiście czas naładowania się wydłuża.Powiedz mi czy masz jakieś zabezpieczenie dodatkowe temeraturowe? Np czujnik stb który by rozłączył cały układ gdyby wbudowany przekaźnik się skleił? Taki który wyrzuci po przekroczeniu np 90*.W skrzynce elektrycznej brakuje mi różnicowki na wypadek przebicia. Bezpieczeństwo Twoje i bliskich najważniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 7 minut temu, Przemyslaw85 napisał: W skrzynce elektrycznej brakuje mi różnicowki na wypadek przebicia. Bezpieczeństwo Twoje i bliskich najważniejsze. W skrzynce jest tylko rozłącznik nadmiarowo prądowy linii DC czyli prądu stałego, a na takie zasilanie nie daje się zabezpieczenia różnicowo- prądowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Maja 2022 #12 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 [mention=18578]sambor[/mention] u siebie przy PV mam takie zabezpieczenie między falownikiem a siecią. Całość pracuje od ponad 2 lat.To w takim razie co będzie gdy dojdzie do przebicia? Skoro nic nie wyrzuci to będzie trzymać aż zamęczy czy sterownik rozłączy bo ma to wbudowane?Tutaj tego nie widzę między sterownikiem a grzałką. To że na linii AC się nie daje to wiadomo.Edit. Literowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2022 #13 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Ale tu nie ma podłączenia do sieci AC, tylko zasilanie z PV! Podłączenie tego regulatora wg instrukcji Ściągnij sobie z netu dokumentacje tego sterownika - on nie ma podłączania sieci. Jak masz inaczej to pokaż jak masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Maja 2022 #14 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Mam zwykła instalację PV do sieci.Rozważam instalacje PV do grzałki lub solary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2022 #15 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Do sieci to inna rozmowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo80 Opublikowano 16 Maja 2022 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 13 godzin temu, Przemyslaw85 napisał: Jedyny minus grzałki 2kw to prędkość dogrzania wody gdy mamy duże zużycie wody w trakcie dnia. Osobiście mam u siebie boiler 220l z grzałką 2kw i po całkowitym rozładowaniu boilera potrzeba 5h na ponowne jego naładowanie. Całe szczęście że takich sytuacji jest bardzo mało. A jak w czasie grzania jest pobór to oczywiście czas naładowania się wydłuża. Powiedz mi czy masz jakieś zabezpieczenie dodatkowe temeraturowe? Np czujnik stb który by rozłączył cały układ gdyby wbudowany przekaźnik się skleił? Taki który wyrzuci po przekroczeniu np 90*. W skrzynce elektrycznej brakuje mi różnicowki na wypadek przebicia. Bezpieczeństwo Twoje i bliskich najważniejsze. Miałem grzałkę 1500w spaliła się, u mnie w piku daje nawet 2 kw, więc lepszym rozwiązaniem by było zamontowanie dwóch grzałek 1kw, jedna na dole druga na środku, ale rozwiązanie które mam teraz jest dla mnie ok, na dwie osoby wody mamy aż za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 16 Maja 2022 #17 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 tak z ciekawości w którym miejscu można spalić grzałkę? pomijam termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Maja 2022 #18 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Gdy woda jest twarda dość szybko kamień się odłoży na grzałce efekcie dochodzi do jej wewnętrznego przegrzania. Sądzę że dlatego autor tematu zainstalował zmiękczacz wody. Ta sama problem przy twardej wodzie występuje w pralce i w zmywarce gdy zaprzestaniemy dodać soli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...