Dziękuję za odpowiedzi. @MikiQ
Czyli jak rozumiem lepiej by piec grzał na niższym parametrze w dłuższym cyklu a pompy chodziły dłużej by uniknąć wystudzenia posadzek i taktowania pieca.
Temperaturę obniżam ustawiając w regulatorze VRC700 temp max zasilania dla 'obiegu1'. Obecnie ustawiłem min na 20, max na 25. KG na 0,4. Na budowie jestem kilka h dziennie więc dla mnie temp akurat by grzebać przy wykończeniach.
@kiminero
Histerezę ustawiłem na 0,2 stopnia. Jeśli dobrze Cię rozumiem, to niższa wartość spowoduje szybsze włączenie pompy gdy temperatura będzie spadać. Ustawiłem obecnie 17 stopni więc regulator załączy pompę przy 16,8 (choć jednocześnie szybciej ją wyłączy bo przy 17,2..). W regulatorze mogę jedynie ustawić temp dzień/noc/przeciwzamroż i przypisać je do godzin w dobie zapisując jako program, który następnie można wykorzystać do pozostałych dni. Funkcji, o których wspominasz nie widzę w instrukcji więc chyba mam model budżetowy;)
https://www.grupa-sbs.pl/keller/sterowniki-i-regulatory/regulator-temperatury-przewodowy-tygodniowo-programowalny-keller-new
Chciałbym Was jeszcze dopytać o 2 rzeczy:
1. Czy w obecnym układzie, gdzie VRC700 wpięty jest w kocioł i nie odczytuje temp. pomieszczenia, zewn. czujnik temp. w ogóle ma coś do powiedzenia? Kocioł dostosowuje moc grzewczą do temp na zewnątrz by osiągnąć ustawiony dla 'obiegu1' zakres min/max? Na logikę w sumie to powinien bo przy mrozie -25C będzie mu trudniej niż przy +1C gdyby miał grzać identyczną mocą.
2. Dziś doczytałem o w/w taktowaniu i problemie z przewymiarowanym kotłem, przez co kocioł pracuje czkawką i dostaje po głowie. Zrozumiałem już po co w kotle system blokady palnika. Do dziś jeszcze myślałem, że 'lepiej panie mieć zapas niż nie mieć'. Czy mój kocioł nie jest za duży? Ma 25kW, 2 kondygnacje w sumie to 220m2, oc+cwu+cyrkulacja. W łazienkach grzejniki wpięte w podłogówkę i z uwagi na niski parametr podłogi wspomagane elektr. grzałką. Dom ze skończoną klasycznie elewacją /20cm eps dalmatyńczyk Thermoorganika na porotherm25, ściany fund 20cm xps, 15cm eps100 pod jastrych na parterze, 5cm na piętrze/. Przy takim układzie czytam, że zapotrzebowanie na moc to ok. 60w/1m2 - wychodzi 13,2kW bez cwu i cyrkul. Czytam, że kocioł ma również moc min. ale czy może stale pracować z takim poborem?