Witam. Hydraulik ustawił mi ciśnienie na 1,1,na początku było ok,potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy.Piec tomiko 14kv pellet,układ zamknięty. Ciśnienie regularnie spada nawet do 0,2,jeśli piec podbije ponad zadaną temperature to jest około 0,9 jak już się wygasi ciśnienie spada, często zapowietrza mi się kaloryfer na piętrze,do tego zawór chyba bezpieczeństwa co jakiś czas przepuszcza wodę. Co zrobić? 

 

.

 

IMG_20220202_182138.jpg

IMG_20220202_173516.jpg

IMG_20220202_173503.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Masz dwa naczynia przeponowe to białe jest do wody pitnej cwu bojler ,szare do układu co. Kaloryfery.

Dobrze było zamontować manometr na układzie cwu wody użytkowej. Pierwsze trzeba sprawdzić jakie ciśnienie powietrza panuje w naczyniu. Napewno masz za niskie , powietrze zeszło albo membrana jest uszkodzona .

Jeżeli masz instalacje nie starsza niż 2 lata uderzaj do wykonawcy instalacji niech ogarnia.

U mnie reflex na cwu pękła membrana po 15 miesiącach.

Jeżeli instalator nie ogarnie napisz na forum.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.