l4rm3s Opublikowano 2 Lutego 2022 #1 Opublikowano 2 Lutego 2022 (edytowane) Witam. Hydraulik ustawił mi ciśnienie na 1,1,na początku było ok,potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy.Piec tomiko 14kv pellet,układ zamknięty. Ciśnienie regularnie spada nawet do 0,2,jeśli piec podbije ponad zadaną temperature to jest około 0,9 jak już się wygasi ciśnienie spada, często zapowietrza mi się kaloryfer na piętrze,do tego zawór chyba bezpieczeństwa co jakiś czas przepuszcza wodę. Co zrobić? . Edytowane 2 Lutego 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
kubutek11180 Opublikowano 3 Lutego 2022 #2 Opublikowano 3 Lutego 2022 Masz dwa naczynia przeponowe to białe jest do wody pitnej cwu bojler ,szare do układu co. Kaloryfery. Dobrze było zamontować manometr na układzie cwu wody użytkowej. Pierwsze trzeba sprawdzić jakie ciśnienie powietrza panuje w naczyniu. Napewno masz za niskie , powietrze zeszło albo membrana jest uszkodzona . Jeżeli masz instalacje nie starsza niż 2 lata uderzaj do wykonawcy instalacji niech ogarnia. U mnie reflex na cwu pękła membrana po 15 miesiącach. Jeżeli instalator nie ogarnie napisz na forum. Cytuj