Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Piec Cerapur Smart zasilanie z agregatu Hondy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Czy ktoś mógłby doradzić mi co mam dokupić do zasilania awaryjnego pieca Junkers Cerapur Smart. Zakupiłem okazyjnie agregat Hondy ECM2800K2. Co mam dokupić i jak to podłączyć żeby to chodziło -UPS, Stabilizator i jaki dokładnie?. Nie znam się na tym, mimo że przeczytałem kilka tematów na forum. Dużo osób ma UPS + akumulator, też tak chciałem zrobić wcześniej. Ale teraz mam agregat i chciałbym go wykorzystać. Dzięki za pomoc.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Potrzebujesz SZR, pytanie czy Twój agregat ma funkcje autostartu?

Opublikowano

Dokleję się do tematu bo też miałem zamiar kupić agregat prądotwórczy a w tym temacie jestem laikiem.
Nie wystarczy podłączyć piec bezpośrednio pod agregat prądotwórczy??
Coś trzeba dokupować

Opublikowano

Niektóre agregaty maja takie funkcje z automatycznym przełącznikiem przeważnie małych mocy do 20-30kVA

Opublikowano
  • Autor

Nie chce nic automatyzować, nie chce podłączać całego domu pod agregat.

Chce odpalić ręcznie agregat i podłączyć go np. pod piec lub inne urządzenie.

Opublikowano
4 godziny temu, ldonut napisał:

Co mam dokupić i jak to podłączyć żeby to chodziło

Generalnie niewiele. Warto agregat uziemić. Tylko nie byle jak. I nie do instalacji domowej. Jeżeli masz zamiar z jednej wtyczki zastosować jakieś rozgałęzienie należy zastosować RCBO np 16A, 30mA. Tak zaleca Honda. Masz to na piątej stronie instrukcji.

https://www.mojahonda.pl/download/agregaty/ECM2800_ECMT7000_(2013).pdf

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pomoc. Czyli UPS jest zbędny?

Opublikowano

Jak już bazujemy na instrukcji.

Ten agregat nie został zaprojektowany do zasilania czułej
aparatury elektronicznej, np. telewizorów, sprzętu hi-fi,
komputerów. Urządzenia te mogą być niekompatybilne
z agregatem

Opublikowano
  • Autor

Jakoś wszystko mi to umyka, chyba za szybko czytam 🙂

Jaki UPS zamówić żeby podłączyć coś wiecej niż piec?

Czy uziemienie mogę zapiąć do uziomu instalacji domu?

Opublikowano

Zgodnie z instrukcją wystarczy ze przedłużacz będzie z żyła ochronna która będzie uziemiona. W innym przylądku do uziomu domu lub uziom szpilkowy. 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Często agregaty nie mają przewodu "N " (neutral) , na obu zaciskach gniazda 1fazowego agregatu jest napięcie które sumarycznie daje 230 VAC (suma napięć 115VAC) . Do poprawnej pracy pieca z kontrolą płomienia jonizacyjną jest wymagany zerowy potencjał (N) sieci zasilającej.  Następny wymóg to sinus na wyjściu agregatu ,  (pompka w piecu jest silnikiem indukcyjnym !).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.