HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.


HAJTERO

Rekomendowane odpowiedzi

Witam proszę o pomoc w ustawieniu bądź na prowadzeniu na dobrą drogę, bo powoli brakuje mi sił
Więc zacznę pali się ładnie temperaturę dobija super, ale problem polega na nie dopalonym ekogroszku z lewej strony retorty a z prawej skleja popiół po ok 10 h w popielniku sporo towaru leży będę to wybierać bo szkoda wywalać takie ilości już próbowałem mniej więcej wiatru wydłużać przerwę w podawaniu skracać przysłona regulować ale cały czas podobnie
Załączam dwa filmy jeden podczas pracy drugi podczas postoju
Piec Heiztechnik Q eko 12 kw mam go ok 2 miesiące nówka sztuka
ogrzewane 100m2
Kaloryfery
Zawór 4d jest
Retorte uszczelniłem w sumie już 3 raz bo myślałem że tutaj problem
Sterownik Ht tronic 700 palę w dwustanie
Komin 120x160 8m wysoki
Zetka fi 160
Tryb pracy palnika standard
Czas podawania 10 sekund (stałe bez możliwości regulacji)
Przerwa podawania paliwa dla pracy 41 sekund
Wydajność dmuchawy 12%
Przerwa podawania w podtrzymaniu 25 minut
Wzrost obrotów dmuchawy 4%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu piętnaście sekund
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 minut
Rodzaj paliwa ekogroszek 26-28 mj sztygart
Tryb pracy palnika standard
Ustawienia kotła
Histereza kotła 2 stopnie
Maksymalna temperatura kotła 85 stopni
Temperatura wyłączenia kotła 35 stopni
Temperatura załączania pomp 50 stopni
Czas odłączenia pompy CO 0 minut
Maksymalna temperatura podajnika 70 stopni
Histereza mocy minimalnej 3 stopnie
 

257124856_4475567399164425_8107548120339744694_n.jpg

257371522_4475702669150898_3419865917077240182_n.jpg

257377318_4475823642472134_6253918900738939495_n.jpg

252208106_581368323091452_4478460187363554359_n (1).jpg

257379289_495329628192440_108767918939504380_n.jpg

257968650_428074568946292_5823624649705315705_n.jpg

258149209_601459347973834_4759647041083065102_n.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • marcin zmienił(a) tytuł na Heiztechnik Q Eko 12 KW pomoc w nastawach.
  • HAJTERO zmienił(a) tytuł na HEIZTECHNIK Q EKO 12 KW pomoc w nastawach.

Jesli jest dlužej w postojach,15 s na wiatrak jest za malo,nie može sa ni rozkreczac,nawet wypalic wegla podanego.Wiatrak w postoju czas jako przerwa w pracy+czas do rozkreczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poczekam do piątku, bo ma serwisant przyjechać. 

Motoreduktor wydobywa z siebie metaliczne dźwięki. 

Także pogadam z nim, ale ogólnie moje odczucie wygląda tak,że z prawej strony palnika robi się przy wyższej dmuchawie kuźnia,a z lewej to ledwo co tam widać i myślę,że to jest powód nierównomierne napowietrzenie bo spiek blokujący tworzy się właśnie z prawej strony 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Witam jeżeli mogę to podepnę się do tematu ponieważ mam identyczny problem z moim piecem heiztechnik QEKO 12 KW. Również powierzchnia 100 metrów nawet nie. Nastawy podobne co u HAJTERO. Problem również ten sam. Podajnik z prawej strony, spieki węgla z prawej (szlaka) z lewej eko groszek nie wypalony do końca. Wypisz wymaluj ten sam problem co u HAJTERO. Jeżeli byś mógł podzielić się tym co stwierdził serwis i jakie było rozwiązanie problemu był bym bardzo wdzięczny. Lub wy forumowicze jesteście w stanie pomóc hylę czoła. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej niestety musiałem dziś odmówić wizytę serwisanta na tę chwilę bez zmian cały czas tak samo.
W poniedziałek będzie się ze mną kontaktować dam znać co i jak.
 

A resztę proszę o wypowiedź, bo nie jesteśmy w sumie sami inny znajomy  z forum na facebooku również ma identyczny problem. 
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Serwis będzie w poniedziałek o 7:00 w poniedziałek  ciężko się dogadać 
Chciałbym powiedzieć tyle, że po zmianie eko z sztygart na karlik nagle znikły spieki blokujące retortę  popiół tzw popcorn spadał  z tego słynie karlik na próbę dałem 20 kg i było o wiele lepiej patrząc na ten ekogroszek co mam i na karlika to był miał niestety  zostało mi trochę worków myślę, że retorta moja po prostu nie lubi tego typu groszku i tyle. 

jeszcze  jedno pytanie   pompa kotłowa głąb mój hydrualik nie było ograniczeń finansowych zainstalował mi 2 pompy co i cwu bez powrotu zwykłe prądożernę gdybym zainstalował kotłową dużo to poprawi spalanie ? oraz stabilizacje kotła 
pozdrawiam serdecznie świeżak:) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa kotlowa poprawi pracu kotla i calego ukladu.Stabilizuje temperatury obiegow.Jakas poprawka spalania može pojdzie za tym.Možno wlaczac zamiast kotlowej cwu na stalo,jesli to jest zalaczone w kotlowym obiegu z wentylmi zwrotnymi i nie extra w kociol (poprzed i poza 4d).Samo stale cwu nadzwignie spalanie o 1kg dziennie,tak potestuj,czy bedzie tam jakas poprawka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×