Opublikowano

Coś mi się w tym schemacie słabo kuma. Gdzie jest zasilanie do boilera?

Jakie masz nastawy podawania i przerwy?

 

Opublikowano

Jedno do bojlera idzie dołem a drugie góra z kotła, racja nie ująłem tego na rysunku

Opublikowano (edytowane)

Podkręć w trybie ręcznym węgla tak żeby kopiec miał max 5 cm powyżej korony palnika. I w tym trybie toche podmuchaj żeby ustabilizować złoże. Nadmuch możesz zmniejszyć do 20%.

Podawanie i przerwa jakie są nastawy. Bo trzeba skrócić przerwę.

I mam nadzieję,że temp zadaną na kotle ustawiłeś min 70 Stopni.

Edytowane przez Outsider
Opublikowano

Nadmuch dałem 18% czas podawania 8 przerwa 50

Opublikowano

Czyli zrób jak pisałem i skróć przerwę do 45 sek. I obserwuj czy po zmniejszonym nadmuchu po ustabilzowaniu już paleniska nie będzie kopcił.

Opublikowano

no to  wszyscy wzięli to za bajpas z pompą i nawet burza była .

Opublikowano

Tylko na piecu dalej mam 45 stopni 

Opublikowano (edytowane)

Zapewne pracuje pompa na grzejniki a zawór otorzył sie na 100 %. Jaka jest ustawiona w sterowniku temp załączenia pompy CO? Pewnie też działa pompa na CWU.

 

Kocioł długo stał a woda w grzejnikach ostygła i ta zimna woda zalewa teraz kocioł.

Edytowane przez Outsider
Opublikowano

Obydwie działają, temperatura ustawiona to 40 stopni 

Opublikowano (edytowane)

To na razie wyłącz te od boilera. Masz myślę instalacje na stali starego typu. Tam jest masa wody. A mieszacz 4D pewnie otwarty na 100 %?

Aha. I ustyaw zadaną na zaworze na czas rozruchu 30 stopni. Zawór trochę się przymknie a kocioł zacznie nabierać temperatury.

A jak wygląda i zachowuje się palenisko?

Edytowane przez Outsider
Opublikowano

Zmienić na ogrzewanie domu?  A bojler mogę wpiąć do prądu w takim razie ?

16357038807575102866535131849015.jpg

16357039535752265991857724761568.jpg

Opublikowano

Nie znam tego sterownika. Ale jak przełączysz na ogrzewanie domu zamiast pomp równoległych to popa boilera raczej się wyłączy. Chodzi o to żeby kocioł nabrał temperatury bo teraz jest zimny i tworzy się sadza.I mówie zmiejsz temp zadaną zaworu na 30 stopni. Potem dalsze instrukcje. Co na palniku?

Opublikowano

Dolne i środkowe drzwi pieca są tak gorące że nie mogę ich dotknąć 16357043766694493636637223822370.thumb.jpg.179281ff6840d37b216dac97a99c319c.jpg

16357044723875200710609872371855.jpg

Opublikowano

Palenisko już lepsze. Ale za płaskie. Powtórz procedurę Podkręc węgla, podmuchaj. Zmniejsz przerwę podawania o 5 sek. I obserwuj.

Opublikowano

Podkręciłem węglem, dmucha cały czas, temperatura zaczęła rosnąć szybciej bez bojlera, mogę go wpiąć ogólnie do prądu jeżeli to ma pomóc kotlowi na ten moment, mam zamontowana fotowoltaike więc on jest wliczony w prąd 

Temperatura rośnie na piecu ale zawór tez mimo zmniejszenia zadanej temperatury

16357050077822803545738922952065.jpg

Opublikowano

No to załącz sobie czasowo ten boiler do prądu. Pewnie potrzebujesz ciepłej wody. 

Temperatura za zaworem rośnie bo temp na kotle szybko wzrasta. A ustawiona reakcja zaworu na zmiany zbyt wolna. Albo minimalne otwarcie zaworu ustawione za wysoko.

 

Ochronę powrotu masz na razie wyłączoną rozumiem.

Opublikowano

Znowu piec stanął na tych 57 stopniach i nic, ale może to przez tą ucieczkę na zawór tak? Temperatura zaworu powoli spada i jak wyrówna to znowu zacznie piec rosnąć ?

16357054518031223460445118539339.jpg

Opublikowano

Najpierw ustabilizujmy palnik to najważniejsze. Potem niech wyrówna sie temperatura na obiegu. i przejdziemy do grzebania w ustawieniach zaworu mieszającego. Bo podejrzewam po kolejnych zdjęciach że troche wariuje.

Opublikowano
Opublikowano

Ile cm ponad koronę ma kopczyk? Bo w tych płomieniach niewiele widać.

No i ten deflektor wyrzuciłeś z kotła?

 

Opublikowano

Myślę że może z 5moze 7 cm

Opublikowano

Jeżeli 7 to zwiększ nadmuch wstępnie do tych 20%

Fajnie, że uzupełniłeś profil. Od razu wiadomo o co chodzi.

Opublikowano

Dobrze, temperatura na piecu 57 dalej, powrót 34 

Zawór 38 

 

Opublikowano

Jaki procent otwarcia zaworu?

Opublikowano

Obecnie 5 % ale zawór co chwilę faluje mam wrażenie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.