Gregxxx Opublikowano 13 Października 2021 #1 Opublikowano 13 Października 2021 Cześć Panowie, Od początków mojej zamkniętej instalacji z kotłem na pallet pojawią się problem z ciśnieniem w układzie. Przy chłodnym kotle cisnienie leci do 0 jak się rozpali i rozgrzeje cisnienie w okolicach 1 bara, jak nie mam dobrze rozgrzanego kotla to nawet grzejnikow nie mogę odpowietrzyć bo nic nie leci ;D Moj "fachowiec" wymienia tylko naczynia przeponowe, bez sprawdzania cisnienia... wyjął naczynie z pudełka, wymienił i uciekl. Szczerze mówiąc mam już dosyć tego gościa dlatego proszę Was o pomoc. Mam w układzie około 40m podlogowki, drabinkę łazienkowa i grzejnik plytowy 40x60, a na poddaszu 4 grzejniki plytowe 90x60, 2x 60x60, 40x60. Grzejniki na poddaszu na wysokości około 3m od posadzki na dole i 2m wyżej od naczynia. Podlogowke mam w pexie 16, wyjścia z rozdzielaczy do grzejnikow 20, do rozdzielaczy pex 26 Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie cisnienie powinienem mieć w naczyniu ? Cytuj
Gregxxx Opublikowano 14 Października 2021 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2021 Dzięki, czyli w wypadku mojej instalacji cisnienie statyczne to około 0,2 + 0,2 + cisnienie pary. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale na naczyniu powinienem istawic cos około 0,5 ~ 0,6 a wode powinienem napuscic o 0,3 więcej, czyli 0,9 - wiem że dzwoni ale gdzie ?! ;) Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 14 Października 2021 #4 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Zalecane jest min. 1 bar więc na naczyniu daj 1bar a na instalacji 1,3 bar Edytowane 14 Października 2021 przez hajtaler428 Cytuj
Gregxxx Opublikowano 14 Października 2021 Autor #5 Opublikowano 14 Października 2021 Dziękuję bardzo. Zaraz po pracy sprawdze i jeśli będzie powodzenie to kolego wysyłam piwko, albo coś mocniejszego... wkoncu zrobiło się już chłodniej i trzeba się rozgrzać;) Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Października 2021 #6 Opublikowano 14 Października 2021 Jeszcze kwestia wielkości/pojemności naczynia, bo nic o tym nie napisałeś i ile litrów wody jest w instalacji mniej więcej. W poście #4 jest poprawnie. W naczyniu ma być mniejsze ciśnienie wstępne niż w instalacji, żeby naczynie zawsze częściowo było wypełnione wodą, gdy woda jest zimna. Cytuj
Gregxxx Opublikowano 14 Października 2021 Autor #7 Opublikowano 14 Października 2021 Naczynie 18l, nie mam pojęcia ile tej wody może być z instalacji. W moim przypadku problem będzie raczej w nastawie bo naczynie niedawno wymienione i identyczna sytuacja, chyba że będzie zbyt małe. Pozatym ustawione cisnienie miałem na manometrach na około 0,9 a nowe naczynie ma 1.5bar. Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Października 2021 #8 Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) No to jest źle. Fabrycznie, chyba wszystkie naczynia do CO mają wstępne ciśnienie 1,5 bara, które należy skorygować. W naczyniu możesz dać 0,9 bara a w instalacji daj 1,2. Ma działać. Wiadomo, ciśnienie trochę wzrośnie w instalacji podczas grzania, ale nie powinno dużo. Ciśnienie wstępne w naczyniu należy korygować poza instalacją. W instalacji masz bufor? Edytowane 14 Października 2021 przez emigrant Cytuj
sambor Opublikowano 14 Października 2021 #9 Opublikowano 14 Października 2021 U autora tematu może być za małe naczynie Cytuj
Gregxxx Opublikowano 15 Października 2021 Autor #10 Opublikowano 15 Października 2021 Nie mam bufora, dzisiaj spróbuję ustawic te cisnienia Cytuj
Gregxxx Opublikowano 15 Października 2021 Autor #11 Opublikowano 15 Października 2021 Zdemontowałem naczynie - 1.5/1.6 bar. Zmniejszyłem cisnienie do 0.9, po zamontowaniu nabilem do instalacji wody do wskazania 1.2 na manometrach, przynajmniej wiem że odpowietrzniki działają;) Cytuj
Gregxxx Opublikowano 15 Października 2021 Autor #12 Opublikowano 15 Października 2021 Ok, Panowie ile tych flaszek mam szykować bo chyba jest sukces ? Cytuj
carinus Opublikowano 15 Października 2021 #13 Opublikowano 15 Października 2021 Lepiej nie pytaj o takie rzeczy, bo chętnych na flaszkę zgłosi się więcej niż oczekiwałeś. Cytuj
emigrant Opublikowano 15 Października 2021 #14 Opublikowano 15 Października 2021 Godzinę temu, Gregxxx napisał: Ok, Panowie ile tych flaszek mam szykować bo chyba jest sukces ? Otwórz i sam się napij za nasze zdrowie. 👍 Cytuj
Gregxxx Opublikowano 16 Października 2021 Autor #15 Opublikowano 16 Października 2021 Tak zrobiłem. dziękuję za pomoc cisnienie w układzie juz nie skacze Cytuj
Mirekkss Opublikowano 16 Października 2021 #16 Opublikowano 16 Października 2021 Witam. Mam podobny problem gdy piec jest nagrzany do okolicy 72 stopni manometr pokazuje 1,5 bar gdy się rozpala jest 58 stopni to manometr wskazuje prawie zero jaka może być przyczyna? Naczynie podpięty pod powrót. Wielkość 36l. Cytuj
carinus Opublikowano 16 Października 2021 #17 Opublikowano 16 Października 2021 Zrób to samo co było napisane na początku wątku, sprawdz ciśnienie wstępne i wielkość naczynia. Cytuj
Mirekkss Opublikowano 16 Października 2021 #18 Opublikowano 16 Października 2021 Udało się ten sam problem. Ciśnienie wstępne było 1,5bar. Zmniejszyłam na 1 bar i jest wszystko ok. Cytuj
emigrant Opublikowano 16 Października 2021 #19 Opublikowano 16 Października 2021 No to czekamy na kolejną ofiarę złego ciśnienia wstępnego. Pewnie w drugim przypadku też robił instalację hydraulik z zawodu... 👎 Cytuj
Gregxxx Opublikowano 16 Października 2021 Autor #20 Opublikowano 16 Października 2021 Mam wrażenie że ten mój "fachowiec" totalnie nie wiedział o co chodzi, tak jak wspominałem - wymienił naczynie chociaż poprzednie sprawdził i membrana była cała. Cóż tu mówić skoro gosciu zabronił mi otwierać drzwiczka kotla podczas pracy...;) Cytuj
carinus Opublikowano 17 Października 2021 #21 Opublikowano 17 Października 2021 Kto płacił za wymianę naczynia na nowe? Cytuj
Gregxxx Opublikowano 17 Października 2021 Autor #22 Opublikowano 17 Października 2021 Wymienił w ramach gwarancji Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.