Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)


Adrian81

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Na jakiej ikonce powinna być ustawiona tą pompa? Pracuje jako cyrkulacyjna. Na parterze podłogówka a na piętrze 11 grzejników. 

IMG_20211007_185108665.jpg

Edytowane przez Adrian81
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Adrian81 zmienił(a) tytuł na Pompa wilo yonos pico

Masz jedną pompę do podłogówki i grzejników?

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kotłowni mam tą co widać (cyrkulacyjna) , jedną na cwu i jedną na co (obydwie LFP). Przy rozdzielce podłogówki mam jeszcze jedną właśnie do podłogówki zwykła IBO.

Edytowane przez Adrian81
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli ta ze zdjęcia obsługuje tylko cyrkulację ciepłej wody. Jak tak to ustaw ją na stałe obroty np. 1 bieg. Tam masz trzy zakresy ustawień,a każdy z tych zakresów ma jeszcze trzy możliwości ustawienia. Pierwszy w niebieskim polu to grzejniki. W zależności od wielkości instalacji ustawiasz mały,średni lub duży domek. Następnie masz stałe obroty pompy I II III bieg i na końcu w żółtym polu masz podłogówkę i tu jak w grzejnikach masz mały,średni i duży domek. Wszystko jest w instrukcji, którą możesz pobrać ze strony producenta pompy.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za pomoc. Ustawię na ten 1 bieg na stałe obroty. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 7.10.2021 o 20:55, Popcorn1 napisał:

W zależności od wielkości instalacji ustawiasz mały,średni lub duży domek

To jest płynne ustawienie, od 0,5 do 4m podnoszenia, co 0,1m. Zależy od instalacji, ale w rzeczywistości koło 2m pompa wchodzi na max moc 20W i nic więcej się z niej nie wyciśnie. 

Jak w teorii to ustawić to ja nie wiem, ustawiam na ucho żeby nie było jej za bardzo słychać a żeby grzejniki były w miarę całe ciepłe. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie przy czterech grzejnikach pracuje na najmniejszym ,,domku" w niebieskim polu i wszystkie grzejniki działają bez zarzutu Wcale je nie słychać.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy pompę elektroniczna można ustawić na stałe obroty jeśli na wszystkich grzejnikach są głowice  termostatyczne?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma wtedy ryzyka uszkodzenia pompy jeśli zamkną się wszystkie grzejniki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz głowice na grzejnikach to ustaw pompę w trybie grzejnikowym ze stałą różnicą ciśnień (niebieskie pole na tym zdjęciu). Pompa będzie zmniejszać moc jak zawory się będą zamykać.

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • marcin zmienił(a) tytuł na Jak ustawić pompę Wilo Yanos Pico (grzejniki + podłogówka)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.