Witam.
Proszę o pomoc !
Mam nowy Edilkamin Laguna2 P 29, który zastąpił w instalacji kocioł Sztoker 25kW. Kocioł pracuje na dwa bufory 300l do CWU i 500l do CO marki Galmet SGW(S)b z dwoma wężownicami.
Laguna pracuje układzie zamkniętym, ustawienie kotła 70°C, pompa 65°C, histereza 5°C. podłączona jest z zaworem powrotu ESBE 55°C. Kocioł zasila wężownicę w boilerze Biawar 300l i pracuje prawidłowo przy grzaniu CWU który nagrzewa do 60°C,dodatkowo przez zawór przełączający kocioł zasila 1 wężownice 33,5l w Galmecie pracuje na CO w buforze 500l ,druga 12,6l jest połączona z kominkiem z płaszczem wodnym w układzie otwartym - ten układ jest sprawny, pracuje bez zaworu powrotnego, grzanie przebiega prawidłowo i bufor zasila 30 pętli ogrzewania podłogowego. Niestety przy grzaniu bufora z kotła , Laguna nie jest w stanie podgrzać bufora , kocioł pracuje tylko na pierwszym biegu. Po nagrzaniu się kotła do temperatury 65°C,załącza się pompa która pracuje 1 min. przy temperaturze 60°C pompa wyłącza się, powrót z wężownicy jest zimny i temperatura bez załączonych pomp rozdzielaczy wolno rośnie, jeśli obwody są załączone kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury, która spada na buforze. Boję się , że może to być wina zaworu powrotu, który przy zimnej wodzie z wężownicy blokuje przepływ wody gorącej z kotła do bufora.
Proszę o pomoc podłoga zimna.IMG_8707.thumb.JPG.bea4b50fa6086a7fb5ba062669b5587b.JPG

IMG_8706.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety, terminy u Pana są bardzo odległe i skorzystałem z usługi lokalnego hydraulika, który miał za zadanie wymianę starego pieca na nowy. Zrobił jak potrafił najlepiej z moją sugestią, aby zamontować zawór powrotu. Po uruchomieniu instalacji okazało się , że bufor nie jest dogrzewany przez kocioł po obciążeniu podłogówką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uruchomił ten kocioł ktoś ? Ktoś go konfigurował ? 

Teraz, Puławiak napisał:

Uruchomił ten kocioł ktoś ? Ktoś go konfigurował ? Jeśłi cwu grzeje przez wężownicę to dlaczego miałby nie grzać bufora ? 

 

Jakiś schemat tego całego układu - wg którek to zostało wykonane ? Zdjęcia instalacji ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak uruchomił kocioł Pan Pawlak z Tomaszowa Mazowieckiego ze strony Edilkamina.

 

Postaram się narysować instalację i dołącze zdjęcia.

Bufor ma 500l i jeśli pompy podłogówki są wyłączone do dogrzewa się np do 40stopni, po włączeniu pomp temperatura spada i nie wzrasta, kocioł pracuje na 1 biegu. Po zwiększeniu temperatury kotła na 750C, załączenie pomp 700C i histereza 100C jeśli zostawię tylko 1 pompę na 10 obwodów podłogówki to temperatura bufora po 5 godzinach wynosi 190C.

Kocioł zasila bufor Galmet SGW(S)b przez dużą wężownicę 33l w układzie zamkniętym , a kominek zasila małą 13l w układzie otwartym

Edytowane przez Tosiek17
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jak masz rozwiązane sterowanie buforem ? Znaczy na jakiej podstawie kocioł ma się odpalać i grzać bufor ? 

Wrzuć zdjęcia instalacji. Bo szklana kula leży na budowie a na wróżenie z fusów kawy już trochę za późno

A jeśli możesz to tak w miarę szybko odpowiadaj bo jutro już niestety nie będę odpowiadał bo przygotowania do wyjazdu i kolejnego montażu. A we wtorek wyjazd na budowę i wtedy już nie będzie czasu na siedzenie i odpisywanie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postaram się zapewnić sterowanie po stronie automatyki sterownikiem z pomiarem temperatury np. w pokoju.

Mój hydraulik może odłączyć zawór powrotu, wtedy gorąca woda z kotła cała będzie wchodzić do wężownicy, a nie dogrzewać powrót. Może wężownica górna jest do pompy ciepła i jest za długa?

Woda na wyjściu z wężownicy jest zimna.

Edytowane przez Tosiek17
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam boiler Biawar 300l zasilany z kotła i układ działa dobrze w ciągu 2h podgrzewa wodę do 65 stopni.

Bufor Galmet mała wężownica jest zasilana z kominka w układzie otwartym i też działa poprawnie, duża wężownica idzie z kotła w układzie zamkniętym.

IMG_8709.JPG

IMG_8712.JPG

IMG_8713.JPG

Jestem na emeryturze, mogę do czasu sterowania przełączać ręcznie zawór CO/CWU, ważne aby w domu było ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Typ zaworu zabezpieczenia powrotu jeszcze podaj. I fotkę tego układu od z zaworem przełaczającym

 

A i jeszcze kliknij na panelu domek i zrób zdjęcie wyświetlacza 

3 minuty temu, Puławiak napisał:

Typ zaworu zabezpieczenia powrotu jeszcze podaj. I fotkę tego układu od z zaworem przełaczającym

 

A i jeszcze kliknij na panelu domek i zrób zdjęcie wyświetlacza 

I wywal to podłaczenie powietrza zewnetrznego bo możesz mieć problemy z pracą kotła jak będzie chłodniej i większa wilgotność

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór jest jutro do wymiany dlatego nie załączyłem siłownika, będzie przełączający.

Pompę zmieniłem w ustawieniach   i ustawiłem histerezę 100C.

Temperatura kotła ustawiona to 800C.

Pan Pawlak do czasu wymiany zaworu ustawił lato. Chcąc grzać CO przekładam czujnik NTC i przełączam zawór.

Bywa, że po paru godzinach piec się wyłączy i nie reaguje pisząc że trwa chłodzenie. Muszę czekać aż się wystudzi i dopiero się rozpala.

Edytowane przez Tosiek17
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.