mikelo Opublikowano 30 Sierpnia 2021 #1 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Witam wszystkich forumowiczów. Zanim zacznę opiszę moją instalację: dom ocieplony 280 m kw. okna nowe 3 szyby, poddasze 20 cm wełny, 3 poziomy grzewcze: 2 poziomy grzejniki + poddasze użytkowe gdzie jest podłogówka, piec to Bosch condens 9000iw + pogodówka cw 400, pierwszy sezon po przejściu ze śmieciucha na razie muszę jechać na propanie butla 2300 za około 2 lata ma być gaz ziemny. Moje główne pytanie to czy ten sterownik lepiej mieć zainstalowany w piecu czy na ścianie w dużym na cały dom salonie??? Serwisant twierdził że lepiej jak będzie w piecu. I tak na razie mam. Aha obieg grzewczy jest 1 ze sprzęgłem hydraulicznym a podłogówka na poddaszu ma osobne sterowanie na siłownikach elektrycznych z termostatami w pokojach, grzejniki mają ręczne głowice termostatyczne. Pozdrawiam i czekam na podpowiedź Michał Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Jak masz głowicę na grzejnikach i siłowniki to cw400 może być w kotle,bo temp.w pomieszczeniach jest regulowana z termostatów. Cytuj
mikelo Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 tzn. gdzie lepiej będzie modulował temperaturę kotła?? Nie ukrywam że propan w tym roku nie należy do tanich także chcę aby kocioł był też oszczędny 😉 Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 #4 Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Żeby kocioł dobrze modulowal i nie taktował czyli głowicę na grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym musiały by się praktycznie w większość nie zamykać.Musisz ustawić tak krzywą aby na początek nie dogrzewała pomieszczeń i później powoli podnosić o 1stopien taka zabawa . Cytuj
mikelo Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Autor #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Na razie się uczę tego wszystkiego ale spróbuję jednak dać ten cw 400 do salonu gdzie mam grzejniki i zobaczę jak będzie wtedy może dokładniej zmierzy temperaturę tak chyba nie wie jaka jest temp. w pomieszczeniu jeżeli jest w kotle Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 #6 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Jak jest w kotle to ta funkcja jest wyłączona,regurator nie bierze temp. pod uwagę pomieszczenia. Cytuj
mikelo Opublikowano 1 Września 2021 Autor #7 Opublikowano 1 Września 2021 Witam ponownie zabudowałem ten sterownik w salonie proszę o podpowiedź czy parametry krzywej grzewczej wpisałem właściwe i jak to korygować ewentualnie podczas niższych temperatur Temp. początkowa 24 st końcowa 50 st. wpływ pomieszczenia 5K. Temp. w dzień ustawiona na 22 stopnie w nocy 20,5. Czy częste starty palnika mają wpływ na większe spalanie gazu?? Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Września 2021 #8 Opublikowano 2 Września 2021 Temp.pocztkowa daj jak najmniejszą ,końcowa 45stopnina razie podnoś tylko końcowa o 1 stopień w razie nie dogrzewania .Teraz i tak nie ustawisz dobrze krzywej musisz poczekać aż temp. będzie oscylować bliżej zera .Starty palnika mają wpływ na zużycie gazu.Najlepiej jak kocioł pracuje cały czas na niskim parametrze wtedy ma największą sprawność. Cytuj
mikelo Opublikowano 2 Września 2021 Autor #9 Opublikowano 2 Września 2021 Teraz trochę rozumiem że nie ustawię tego tak dokładnie bo temperatury są za wysokie ale jak tak jest ustawione będzie umiał dogrzać w chłodne wieczory nie zawsze w dzień temp. spadnie poniżej 17 stopni a tak mam ustawioną temp. zewnętrzną tzn. tak mi serwisant ustawił. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Września 2021 #10 Opublikowano 2 Września 2021 Ok to niech tak zostanie jak potrzebujesz dogrzać pomieszczenia. Cytuj