duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 #1 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Witam dziś uruchomiłem Instalacje z kotłem pelletowym i buforem 800l i mam pewien problem , zawór temperaturowy Afriso nie działa podłączony dobrze według schematu nie miesza powrotu i jest zimny kocioł rozgrzewa się dochodzi do 70 stopni wylacza sie a bufor lekko gorący u góry a środek zimny. Już tak załącza się i włącza z 4 razy i dalej nic. Czy powodem może być uszkodzony zawór temperaturowy? Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #4 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Nic dziwnego, że ATV nie działa... Pompa ma zasysać wodę z zaworu ATV w stronę kotła, więc gdzie pompa powinna być zamontowana? Popraw schemat sam jak to widzisz. Jak dalej nie wiesz o co chodzi to popatrz na animacje takiego zaworu na YT jak on działa. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez emigrant Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #5 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Czyli pompa musi być na powrocie MIĘDZY ATV A KOTŁEM? To dlatego bufor się nie nagrzewa? Edytowane 13 Czerwca 2021 przez duble2 Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #6 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Tak, musi być na powrocie przed zaworem ATV po stronie kotła. Na schemacie narysuj sobie strzałkami jak przepływa woda, gdy jeszcze zawór jest zamknięty i gdy zaczyna się otwierać wtedy powinieś zrozumieć o co chodzi. Powiedz jeszcze, że to montował hydraulik z zawodu? Edytowane 13 Czerwca 2021 przez emigrant Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #7 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Rozumiem wiec jutro muszę pozmieniać co nieco w instalacji. Dziękuje bardzo Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #8 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) To i tak pół sukcesu, że nie przyleciałeś na forum z kotłem na pellet z zaworem 4D... O ile dobrze czytam między wierszami to sam robiłeś instalację. Sprawdź, czy dobrze podłączyłeś także ten zawór ATV. Czy nie pomyliłeś kierunków. Jak nie umiesz czytać to co jest pokazane na naklecje to dmuchnij w ten górny króciec i tam gdzie wychodzi powietrze to ma iść w stronę kotła. Tam gdzie powietrze nie idzie to w stronę bufora. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez emigrant Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2021 #9 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Jeszcze jedno- grupa bezpieczeństwa wprost przy kotle , a nie gdzieś tam.... Jaka instalacja - otwarta , zamknięta? Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #10 Opublikowano 13 Czerwca 2021 W dniu 13.06.2021 o 15:03, duble2 napisał(a): To dlatego bufor się nie nagrzewa? Rozwiń Tak jak masz teraz zrobione zawór ATV nadal jest w stanie zamknięcia na krótkim obiegu, więc powrót z bufora jest odcięty. Nie ma obiegu wody między kotłem a buforem. Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #11 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Jutro przerabiam instalacje zgodnie z nowym schematem. Dziękuje za informacje i miłego dnia życzę. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez duble2 Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #12 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Teraz będzie dobrze. Brakuje zaworu zwrotnego, filtrów skośnych, itd. Rozumiem, to tylko uproszczony schemat. Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #13 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Tak zawór zwrotny jak i filtr skośny jest przed pompą wody. Cytuj
emigrant Opublikowano 13 Czerwca 2021 #14 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Zawór zwrotny sprężynowy powinien być po stronie tłocznej pompy, czyli w tym przypadku między kotłem a pompą. Chyba nigdy nie daje się ZZ po stronie ssawnej. Za to filtr skośny przed pompą. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez emigrant Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2021 #15 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Daje się ZZ przed albo za pompą, tu nie ma różnicy! Natomiast mnie brakuje inf o tym czy instalacja otwarta czy zamknięta. Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #16 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Instalacja zamknięta na powrocie za buforem jest wpięty zbiornik przeponowy 100l którego nie ma w schemacie Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2021 #17 Opublikowano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Zbiornik daj na powrocie, zaraz przy kotle, naczynie chroni kocioł, a grupę bezp na zasilanie zaraz za kotłem, będzie wg przepisów Masz narysowane jak powinno to wyglądać. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez sambor Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #18 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Rozumiem dziękuje za wszystkie rady i zalecenia, Naczynie przeponowe jest za buforem ze względu na to że w piwnicy mam tylko 2 nie duże pomieszczenia i w jednym pomieszczeniu znajduje się kocioł pelletowy wraz z sporym zasypem a bufor znajduje się w drugim zaraz za ścianą (patrz schemat)ze względu na brak miejsca naczynie przeponowe umieściłem właśnie tam jest to duży problem??? Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2021 #19 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Zostaw to naczynie tam gdzie jest, tylko od niego pociągnij do samego kotła rurę 1" i tam ją wepnij przy samym kotle. Cytuj
duble2 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Autor #20 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Ok tak zrobię. Dziękuje za wszystkie cenne rady szkoda że od razu nie spytałem na tym forum gdyż schemat wcześniejszy umieściłem gdzieś na forum fb i ktoś stwierdził że jest dobrze. Teraz czeka mnie przeróbka. Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 13 Czerwca 2021 #21 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Pierwsze słyszę aby fb był instancją w tematach czysto technicznych. Trzeba było jeszcze podnieść ten temat na forum pudelka!. Mało jest w necie, w obecnych czasach, informatorów ściśle technicznych, nawet fm zszedł na psy! Cytuj
duble2 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor #22 Opublikowano 14 Czerwca 2021 To było na grupie Kotłów pelleetowych więc myślałem że ktoś kto się wypowiada ma jakieś pojęcie. Ale w tych czasach za dużo pseudo fachowców. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.