tombo Opublikowano 30 Maja 2021 #1 Opublikowano 30 Maja 2021 Czy posiadając instalację z kotłem na pellet, chcąc wymienić go na Termet Gold Plus 20kW należy dużo zmienić w instalacji ? Mam samą podłogówkę, instalacja na sprzęgle hydraulicznym, cwu 140L. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Maja 2021 #2 Opublikowano 30 Maja 2021 Instalacja otwarta czy zamknięta Bojler pewnie dwupłaszczowy Jak tak to Zamknąć instalację Wymienić Bojler na bojler z wężownicą Zlikwidować sprzęgło i pompę za sprzęgłem Pozostałe elementy starej kotłowni pompy, zaw 3D też do likwidacji Cytuj
tombo Opublikowano 30 Maja 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Maja 2021 Instalacja zamknięta. Bojler Galmet Neptun Kombi 140L. Pompy mam 2, jedna na podłogówkę i jedna na powrocie. Czemu wymienić bojler i czemu zlikwidować sprzęgło, pompy i zawór 3D ? Cytuj
mahony Opublikowano 30 Maja 2021 #4 Opublikowano 30 Maja 2021 Ściągnij instrukcję czy schemat tego kotła od razu będziesz wiedział o co chodzi. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Maja 2021 #5 Opublikowano 31 Maja 2021 Bojler masz Ok O ewentualnej wymianie pisałem w przypadku bojlera dwupłaszowego Resztę w kotłowni wywalasz W termecie jest pompa, która obsłuży całość instalacji podłogi i bojler Cytuj
tombo Opublikowano 31 Maja 2021 Autor #6 Opublikowano 31 Maja 2021 Dobrze. Co zrobić natomiast gdybym chciał na wszelki wypadek zostawić kocioł na pellet, gdybyśmy się ze wschodnim sąsiadem pokłócili i gaz podrożał kilka razy ? Może zrobię jakąś fotkę kotłowni i da się jakoś Termeta wpiąć w instalację ? Cytuj
tombo Opublikowano 31 Maja 2021 Autor #8 Opublikowano 31 Maja 2021 To moja kotłownia, gdzie się wpiąć, żeby peleciak został na wszelki wypadek. Piec będzie na lewo od bojlera. Paweł 1979 - napisz jak to rozwiązałeś, jak długo masz kocioł Termetu i jak spisuje się komin poziomo przez ścianę i jaki dałeś (średnica, długość). Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 31 Maja 2021 #9 Opublikowano 31 Maja 2021 Jak masz układ zamknięty to prosta sprawa ,motujesz kocioł -do ciebie Termet Gold .Wpinasz się poniżej termometru ta rura to zasilenie podlogowki.Zaraz za wyjściem z kotła montujesz zawór zwrotny , kiedy rozpalisz wkotle to nie będziesz grzał gazowego.Termeta mogę ci polecić ,trzeba tylko o przeglądzie co rocznym.Komin przez ścianę jest w porządku. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Maja 2021 #10 Opublikowano 31 Maja 2021 Radzić to sobie możecie Ale trzeba wiedzieć , że przepisy zabraniają montażu kotła gazowego w jednym pomieszczeniu z kotłem na paliwo stałe !!! Powodzenia i dużo szczęścia w takiej zabawie 1 Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 31 Maja 2021 #11 Opublikowano 31 Maja 2021 To powiedz mu niech sobie zamontuje w kuchni lub w łazience bo ta można??.W jego przypadku kocioł na paliwo stałe może nie zostanie wogule użyt zostaje w rezerwie.Serwis i tak uruchomi ten kocioł. Cytuj
tombo Opublikowano 31 Maja 2021 Autor #13 Opublikowano 31 Maja 2021 Do Sambor : Pytałem 2 kominiarzy i oto opinie: - pierwszy powiedział, że jeżeli kocioł z zamkniętą komorą to nie ma problemu, aby oba działały w jednym pomieszczeniu. Drugi kominiarz powiedział, że mogę zamontować Termeta, ale odpinam czopuch z pelletowego i go nie używam jednocześnie. Mnie interesuje opcja nr 2 - czyli używam tylko gazowego i tego się trzymamy - więc proszę o info jak go wpiąć w instalację. Z góry dzięki Sambor i Paweł 1979. Paweł1979 jaką masz średnicę komina ? Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 1 Czerwca 2021 #14 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Komina kotła gazowego?to 60/100 długość 1m przez ścianę jeżeli oto pytasz. Cytuj
redo10000 Opublikowano 2 Czerwca 2021 #15 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Ja bym jeszcze zapytał serwis, czy zgodzi się przeprowadzić pierwsze uruchomienie kotła i się pod tym podpisać. Nie jestem expertem, ale wg mnie Sambor ma rację - przepisy zabraniają dwóch kotłów w jednym pomieszczeniu. Być może można zastosować jakąś przegrodę między kotłami, ale nie jestem pewien. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 2 Czerwca 2021 #16 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Wszystko zależy od serwisanta na 99 procent odbierają jak nie będzie chciał to wtedy postawisz ściankę z karton gipsu. Kto będzie ci ten kocioł montował? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji