sigmae12kw Opublikowano 21 Maja 2021 #1 Opublikowano 21 Maja 2021 Cześć, Mam piec Sigma E 12kW, palę w PID i przez zimę jak był odbiór to bardzo ładnie się paliło, Sobianek Lew. Teraz jedyny odbiór to bojler na 2 osoby i dwa grzejniki. Na piecu zadana 60st. Przy 58st. zaczyna pracę, dobija do zadanej i przechodzi w nadzór, stojąc dobija do 76st. i powoli spada aż do 58st i ponownej pracy. Cały proces trwa 1,5-2h. Nie dopala groszku, są spieki a nie pył. Denerwuje mnie to, jest też sadza na drzwiczkach. W starym też było trochę spieków ale było czyściej. Ustawienia dla tego stanu to moc 100%, korekta powietrza 0, podtrzymanie w nadzorze fabryczne. Na infolinii Defro powiedzieli, żeby obniżyć moc pieca i kopczyk regulować korektą powietrza. Obniżyłem moc na 95%, korekta na -6, parametry podtrzymania w nadzorze fabryczne. Nie sprawdza się to, sytuacja nadal jak opisywałem. Nie dopala też groszku. Nie wiem jak bardzo można zjechać z mocą. Czy takie działanie ma sens? Czy ktoś stosuje takie parametry? Jak to jest u Was? Pan zasugerował, aby przejść w dwustan, co powinno dać lepszą kontrolę. Myślę, aby spróbować. Tylko jakie ustawienia na początek (a potem korygować)? Praca i podtrzymanie. Napiszcie, czy latem palicie w PID z małą mocą czy raczej w dwustanie oraz jakie parametry macie dla małego odbioru ciepła z pieca. Cytuj
michalwa Opublikowano 21 Maja 2021 #2 Opublikowano 21 Maja 2021 Spróbuj w dwu stanie na małej mocy. Jak nie dopala to więcej powietrza lub częstsze/dłuższe przedmuchy w podtrzymaniu. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 22 Maja 2021 #3 Opublikowano 22 Maja 2021 5% obniżenia mocy nic nie daje. Ja u siebie mam ustawione 8kw. z 15. bo na tyle pozwala sterownik w PID. Cytuj
1mps Opublikowano 23 Maja 2021 #4 Opublikowano 23 Maja 2021 Witam , co prawda inny piec i inny sterownik ale też tech. Uważam, że obniżanie mocy faktycznie nic nie da bez ingerencji w ustawienia serwisowe. Tam leży problem, dawki przerwa, went roboczy i obroty dmuchawy. Poprzez zmianę tych parametrów faktycznie można obniżyć moc pieca. W serwisie można usłyszeć jedynie że klient nie powinien ingerować w ustawienia serwisowe a ma regulować jedynie współczynnikiem wentylatora i współczynnikiem podawania ( Defro tzw korekta). Totalna bzdura. Jedynie co się nadaje w tych sterownikach to parametry nadzoru, w miarę, w trybie lato i tak trzeba wydłużyć przerwę podawania. Nic nie wiadomo jakie ustawienia serwisowe pracy pieca ma autor tematu, bo można by się do nich odnieść. Pozdrawiam. Cytuj
kubaopatowice Opublikowano 24 Maja 2021 #5 Opublikowano 24 Maja 2021 Mam ten sam piec,ustawienia serwisowe zmienione (moge napisac pod wieczór na jakie)jak pale na c.o. +bojler to na 58% mocy a jak na cwu to zjeżdżam do 37% i tylko nadmuchem kontroluje. Podeśle fotki wieczorem chyba ze chcesz przez tel to napisz pw z nr telefonu Cytuj
kubaopatowice Opublikowano 25 Maja 2021 #6 Opublikowano 25 Maja 2021 Ustawienia: Czas podawania min 1 max 6sek Przerwa min 42 max 170 Wentylator min 10 max 26 Obroty min 70 max 290 Obecnie praca 35% mocy i wiatr dolna -7 Górna 4 Piec nie czyszczony 2tygodnie,zdjęcie dotyczy popiolu. Obecnie na c.o. podłogowe +2grzejniki puszczone bo na dworze skoki temp. W okolicach 15st Cytuj
Vesten Opublikowano 15 Lipca 2021 #7 Opublikowano 15 Lipca 2021 Witam, Podepnę się pod temat, mam taki sam problem z moim kotłem w trybie letnim (zimą wszystko jest ok). Teraz latem piec ciągle zawalony sadzą, niedopalony groszek, dymi się strasznie przy otwarciu drzwiczek. Kocioł praktycznie ciągle siedzi w nadzorze. DEFRO SIGMA E 16kW, tryb letni dla bojlera 140 litrów, sterownik TECH k1pv4 Obecnie pali się w PID, zjechałem już mocą kotła na minimum jakie można czyli 25%, ustawienia nadzoru są fabryczne - tak polecono mi na infolinii Defro. Czytałem już praktycznie wszystkie wątki na różnych forach ale nie wiem jak co poustawiać na sterowniku żeby kocioł się nie dusił i nie stał ciągle w nadzorze i żebym nie odwalił czegoś bo nie znam się na tym kompletnie. Bardzo proszę o pomoc, mam wyłączyć PID? Jakie ustawienia wówczas dać? Jeżeli trzeba mogę zrobić zdjęcia co i jak wygląda w mojej kotłowni Cytuj
1mps Opublikowano 15 Lipca 2021 #8 Opublikowano 15 Lipca 2021 To że będzie stał w nadzorze to nieuniknione, teraz pytanie ile ? Samo zmniejszenie mocy raczej nic nie da. Podstawa to zmniejszenie min i max dawek i przerw w trybie pracy w menu serwis, zacznij może od tych o których pisze kubaopatowice. Cytuj
Vesten Opublikowano 15 Lipca 2021 #9 Opublikowano 15 Lipca 2021 Ale dalej zostawić palenie w PID ? Cytuj
1mps Opublikowano 15 Lipca 2021 #10 Opublikowano 15 Lipca 2021 Oczywiście, na dwustanie to dopiero sadzy, przynajmniej jak u mnie. Cytuj
1mps Opublikowano 16 Lipca 2021 #11 Opublikowano 16 Lipca 2021 Żeby nie było że nie wiem o czym mówię. Temperatury kotła i bojlera w trybie lato. Gdzie praca a gdzie nadzór nie wiem. Cytuj
Vesten Opublikowano 16 Lipca 2021 #12 Opublikowano 16 Lipca 2021 Czy uważa Pan żeby zejść z zadanej temperatury pieca 60 stopni na jakies 55 stopni? Bo z tego co zawsze mówili to zeby te minimum 60 stopni miec ustawione na piecu. Cytuj
1mps Opublikowano 16 Lipca 2021 #13 Opublikowano 16 Lipca 2021 Tak uważam, przy grzaniu bojlera nie ma potrzeby utrzymywania 60 st na piecu gdzie i tak przechodzi w nadzór 5 st powyżej tej temperatury. W sterownikach tech min temperatura to 53 st i taką mam ustawioną ale w trybie lato to temperatura bojlera jest temperatura kotła. Jednak nie będzie mniejsza niż min kotła chyba że w menu serwis zmienimy min tem kotła na 50 wtedy w nadzór wejdzie prz 55 stopni oczywiście przy nastawię bojlera również 50 stopni. Teraz pytanie zasadnicze ile i jakie pompy chodzą w trybie lato, i jaka jest temperatura powrotu, bo tu może być problem. U siebie mam zawór 4 drogowy i pompę na powrocie, która chodzi cały czas. Pompa cwu też praktycznie chodzi cały czas z wyjątkiem kiedy temperatura kotła jest mniejsza niż aktualna bojlera. Stąd u mnie temperatura bojlera dochodzi do 57, 58 stopni jak widać na zdjeciach. W Defro pompa cwu może się wyłączać po osiągnięciu zadanej temperatury przez bojler. Trochę zawiłe ale do opanowania. A jak teraz spalanie po zmianach jeżeli były ? Cytuj
Vesten Opublikowano 16 Lipca 2021 #14 Opublikowano 16 Lipca 2021 Wczoraj wieczorem wprowadziłem zmiany w menu serwis, zaobserwuje teraz przez parę dni co będzie się działo, zmniejsze jeszcze temp. kotła na 55 stopni i zobaczymy. Zrobię też zdjęcia mojej kotłowni, postaram się też sprawdzić dokładnie jak pracuje pompa cwu bo chyba pracuje cały czas. A jeszcze wczoraj wieczorem przy wprowadzaniu zmian, sterownik coś zaczął szaleć, włączał się i wyłączał sam co parę minut, ekran zaczął wariować, rozmazywać się, tak jak na zdjęciu poniżej: Ja nie wiem już czy to od wprowadzania zmian coś się zawiesiło czy nie, niby dzisiaj od rana juz jest ok, zobaczymy co będzie dalej. Raz już wymieniany był sterownik na nowy po 6 miesiącach od zakupu bo coś tam się zepsuło w sterowaniu podłogówką. Cytuj
HarryH Opublikowano 16 Lipca 2021 #15 Opublikowano 16 Lipca 2021 Tracisz gwarancję na Defro przy takich temp. Cytuj
1mps Opublikowano 16 Lipca 2021 #16 Opublikowano 16 Lipca 2021 W celu podłączenia kotła do komina należy stosować przedłużacze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niż orginalne części grozi utratą gwarancji. I wiele innych takich rodzynków Z instrukcji Defro. Śmiech człowieka ogarnia. No to po co forum HarryH ? Stary weteran i straszy ludzi. Cytuj
Vesten Opublikowano 22 Września 2021 #17 Opublikowano 22 Września 2021 Witam po przerwie. Przez całe lato od kiedy wprowadziłem ustawienia polecone przez 1mps, piec chodził idealnie, spalanie bardzo dobre, nic się nie dusił, nie kopcił, wykresy równiutko dla pracy i nadzoru. Bardzo dziękuję za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko teraz.... Jak ustawienia zastosować już na opcji "pompy równoległe"? 🙂 Już niedługo zacznę grzać powoli podłogówką, w domu mam tylko podłogówkę + bojler na wodę 160 litrów. Czy wszystkie ustawienia zostawić tak samo w menu serwis, a tylko moc kotła zwiększyć (ustawić 80 czy 100 %) ? Pozdrawiam. Cytuj
1mps Opublikowano 22 Września 2021 #18 Opublikowano 22 Września 2021 Witam. Co do pytania ja bym zostawił ustawienia takie jakie są. Po to jest modulacja aby sterownik zwiększał lub zmniejszał moc. Jedynie co bym korygował to przerwa min i max, bo tymi parametrami właśnie można to robić. Ale nie wiem z jakich ustawień teraz korzystasz. Pozdrawiam. Cytuj
Vesten Opublikowano 23 Września 2021 #19 Opublikowano 23 Września 2021 Całe lato grzałem tylko i wyłącznie na wodę - na takich ustawieniach: Min praca podajnika - 1 Maks praca podajnika - 6 Min przerwa podajnika - 42 Maks przerwa podajnika - 170 Min wentylator roboczy - 10 Max wentylator roboczy - 26 Min oboroty - 100 Max obroty - 290 Do tego moc kotła miałem ustawione na 35%. No i wszystko ładnie pięknie było, teraz jak się ochłodziło to na sterowniku w domu jak się ustawiło zadaną temperaturę np. 21 st. i raz się trochę zimniej zrobiło po wietrzeniu w domu, temp. spadła/ no i otworzył się zawór na podłogówkę żeby trochę podgrzać to w nocy piec się wygasił na tych ustawieniach - pewnie nie dał rady nagrzać na wodę po 4 prysznicach i jeszcze poszło na zupełnie zimną podłogę nie grzaną od pół roku. Więc przełączyłem z trybu letniego na pompy równoległe, na tych ustawieniach, ale też coś kiepsko to szło, pomyślałem że może to są ustawienia bardziej pod tryb letni. Więc zrobiłem przywrócenie ustawień fabryczcnych w menu serwis, tak jak to było w tamtym roku, bo piec mam od listopada 2020, i wtedy bylo od razu grzane na "pompy równoległe" i na ustawieniach fabrycznych bo nic nie wiedziałem jak zmienić i tak jakoś się przez zimę i wiosnę przeleciało. I wczoraj po ustawieniu na pompy równoległe przy ustwieniach fabrycznych w menu serwis, około godziny 23:00 po wszystkich kąpielach itp. i trochę podgrzaniu na podłogówkę, piec ładnie dobił do zadanej temp. 60 st. potem weszło tak na 62-63 i przeszedl w nadzór bo jeszcze czekałem przy piecu żeby sprawdzić, po czym w nocy o 2:00 obudził mnie alarm że temp. 85 st. Nie wiem co się stalo bo nigdy takiego czegoś nie miałem, nawet jak bywały cieplejesze dni to nigdy piec się nie przegrzał a tu pierwszego dnia będąć w nadzorze na 63 st. w około 2 godziny prawie się zagotował? Coś się zawiesiło czy co? Cytuj
1mps Opublikowano 23 Września 2021 #20 Opublikowano 23 Września 2021 Pewnie że się zmieniło. Przywróciłeś ustawienia fabryczne. Porównaj fabryczne i te które miałeś w trybie lato. Od razu zauważysz różnicę. No oczywiście porównaj tryb nadzór. Wychodzi na zwiększone podawanie w nadzorze lub+ wiatr ostatniej nocy i temperatura poszła w górę. Jeżeli nie masz RCK, to zainstaluj uchroni cię przed zbyt dużym ciągiem kominowym. A w ogóle moc dobierasz stosunkiem ilości podawanego po słowa do przerwy. Minimalna dawka do max przerwy daje moc minimalną. Maksymalna dawka do min przerwy daje moc maksymalną. I w tym zakresie sterownik moduluje mocą. Teraz sobie porównaj i wyciągnij wnioski. Cytuj
Wello Opublikowano 23 Września 2021 #21 Opublikowano 23 Września 2021 Zrób zdjęcia wykresów temperatury kotła i bojlera. Pomoże to w diagnozie. Jeżeli masz emodul to wklej screena z wykresami. Cytuj
Vesten Opublikowano 23 Września 2021 #22 Opublikowano 23 Września 2021 W opcjach nadzoru nie zmieniałem nigdy nic, zawsze były takie ustawienia: czas podawania - 1 sek przerwa podawania - 6 min czas pracy went - 10 sek czas przerwy went - 7 min siła nadmuchu - 100 po opisanej wczorajszej zmianie na pompy równoległe, wykres kotła wyglądał tak jak opisalem, cały czas równo w góre aż do 85 st. kiedy uruchomił się alarm, wykres bojlera normalnie też równo w góre do 50 st. Jakie teraz zrobić ustawienia na normalne grzanie w trybie pompy równoległe? Te same ustawienia w menu serwis co miałem w trybie letnim i do tego moc kotła na 80-90% ? Przepraszam z góry, a jestem zielony jeżeli chodzi o takie zaawansowane ustawienia. Staram się coś tam ogarniać ale nie bardzo mi to wychodzi. Jeśli można to proszę o zalecenia jakiś ustawień, tak jak to bylo z trybem letnim, gdzie 1mps pomógł mi rewelacyjnie, całe lato spalanie i działanie pieca - bajka, tak teraz na te pompy równoległe jak to ustawić i na który parametr zwracać uwagę żeby ewentualnie trochę odjąć lub dodać, czy tryb nadzoru też zmieniać wartości? Z góry dziękuję i proszę o pomoc Cytuj
1mps Opublikowano 23 Września 2021 #23 Opublikowano 23 Września 2021 Spróbuj podnieś moc kotła tak jak piszesz przy tych dobrych ustawieniach. W nadzorze widzę pewna zależność wzrostu temperatury. 100% to przesada i to znaczna nawet jakby miał tylko dmuchać przez 10 sekund. Zmień tą wartość i ustaw 30%. Możesz podać parametry pracy przy fabrycznych ? Cytuj
Vesten Opublikowano 23 Września 2021 #24 Opublikowano 23 Września 2021 (edytowane) Jak wróce do domu z pracy, prześlę wszystkie dane. Dziękuje. Edytowane 23 Września 2021 przez Vesten Cytuj
Vesten Opublikowano 23 Września 2021 #25 Opublikowano 23 Września 2021 Menu serwis ustawienia fabryczne: Min praca podajnika - 1 Maks praca pod- 2 Min przerwa pod - 23 Maks przerwa pod- 45 Min went roboczy - 22 Max went roboczy - 38 Min obroty - 300 Max obroty - 950 Na wykresie temp kotła widać wczorajszą akcję z tym jak temperatura skoczyła do 85 st. Oba n Po tym jak włączył się alarm na temperaturę 85 st. to szybko przełączyłem na tryb letni z ustawieniami od 1mps które napisałem w poście poprzednim Cytuj