Schemat instalacji co z zaworem 4d i ochroną powrotu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam jest to schemat z instrukcji pieca eg pellet mini, mam następujące pytanie czy tak powinna być zamontowana pompa kotłowa przed zaworem 4d?

IMG_20210507_160744.jpg

Opublikowano
  • Autor

Też tak uważam. Dlaczego w instrukcji kotła jest błędny schemat. Jak moze to wpłynąć na prace instalacji panowie wlasnie w taki sposób wszystko założyli 

Opublikowano

A tak może wpłynąć ze woda z instalacji grzejnikowej może nie wpłynąć do kotla.

Edytowane przez romano78

Opublikowano

Ten schemat byłby nawet dobry gdyby całkowicie ten zawór 4D wywalić. Obieg grzejnikowy ma swój zawór 3D i pompę. Zbiornik CWU tez ma swoją pompę ładującą. Zostawić tą kotłową i układ będzie działać.

Opublikowano
W dniu 11.05.2021 o 07:48, bartoslaw1988 napisał:

Witam jest to schemat z instrukcji pieca eg pellet mini, mam następujące pytanie czy tak powinna być zamontowana pompa kotłowa przed zaworem 4d?

IMG_20210507_160744.jpg

Powiem że ta pompa kotłowa w tym miejscu wprowadzi niezły bajzel w instalacji . Zasobnik CWU w tym układzie juz robi za bufor , wyciągnie z niego całe ciepło . 4d w funkcji ochrony powrotu ( czujnik na powrocie do kotła ) tu i tak pompa wepchnie  wszystko na powrót kotła część ciepła zaciągajac z zasobnika CWU bezsensowne .wariant 4D w prawo na zasilanie grzejników i podwójne podmieszanie tylko po co przecież to nie podłogówka .

Jak to poprawić . Pompa kotłowa na powrót kotła ( jak juz koledzy zauważyli ) + zawór kierunkowy w obwód zasobnika CWU i powinno to zadziałać .

Opublikowano

Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Wystarczy wywalić zawór 4D i nic więcej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.