walbor62 Opublikowano 6 Października 2009 #1 Opublikowano 6 Października 2009 Witam kolegów po długiej przerwie na forum. Proszę o podpowiedź: mam zamontowany siłownik zaworu 4d / ARA ESBE /, w chwili obecnej zawór 4d jest zamknięty, temperatura zasilania 70 stopni, temperatura powrotu 25 stopni - co może się dziać?Kiedy sprawdzam pracę poszczególnych urządzeń na sterowniku pieca - słyszę wyraźnie jak zawór 4d zamyka się lub otwiera, jednak po przełączeniu na tryb automatyczny- zawór zamyka się i tak zostaje. Bardzo proszę o poradę co może być tego powodem. Piec Klimosz Ling Duo 25 KW, sterownik Economic 3000. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Października 2009 #2 Opublikowano 7 Października 2009 A jaka temperatura na instalacje c.o.? Czy nie zostały przełożone lub źle wpięte przewody do sterowania siłownikiem? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 7 Października 2009 #3 Opublikowano 7 Października 2009 Witam kolegów po długiej przerwie na forum. Proszę o podpowiedź: mam zamontowany siłownik zaworu 4d / ARA ESBE /, w chwili obecnej zawór 4d jest zamknięty, temperatura zasilania 70 stopni, temperatura powrotu 25 stopni - co może się dziać?Kiedy sprawdzam pracę poszczególnych urządzeń na sterowniku pieca - słyszę wyraźnie jak zawór 4d zamyka się lub otwiera, jednak po przełączeniu na tryb automatyczny- zawór zamyka się i tak zostaje. Bardzo proszę o poradę co może być tego powodem. Piec Klimosz Ling Duo 25 KW, sterownik Economic 3000. Witaj Za niska temperatura powrotu. Układ grawitacyjny nie pracuje i nie podgrzewa powrotu. Wstaw fotki instalacji znajdziemy bład. Cytuj
walbor62 Opublikowano 7 Października 2009 Autor #4 Opublikowano 7 Października 2009 Witam quitar i Sanit System. Fotki będę mógł wrzucić dopiero za parę dni / moje dziecko " pożyczyło " aparat /. Wczoraj wieczorem zmieniłem tryb pracy kotła na " zima - CO i CWU ", zauważyłem , że zawór 4d, po uruchomieniu się pieca i podgrzaniu zasilania do około 58 - 60 stopni, zaczął się otwierać i szybko zaczęła rosnąć temperatura powrotu. Zawór otwierał się skokowo aż do końca, a następnie po niezbyt długiej przerwie, zaczął się zamykać , temperatura powrotu najpierw wzrastała / do około 50 stopni / później zaczęła spadać / podobnie jak temperatura zasilania /, następnie po zamknięciu się zaworu temperatura powrotu osiągała około 25 - 28 stopni i ten cykl powtarzał się do czasu przejścia pieca w stan czuwania. Miałem cichą nadzieję , że powrót osiągnie właściwą temperaturę i tak pozostanie, niestety, zawór otwiera się i zamyka od końca do końca, temperatura powrotu wzrasta od 25 stopni do 50 a następnie znów spada do 25. Jeżeli macie jakiś pomysł , proszę o pomoc / nie chcę , żeby piec za szybko trafił szlag /. Zamówiłem regulator pokojowy Auraton 2020 TX Plus i mam nadzieję , że będzie to ostatni element mojej instalacji CO i CWU, być może przy montażu regulatora mój fachowiec będzie umiał wszystko połączyć tak , żeby wreszcie chodziło jak trzeba. Dodam, że w ubiegłym roku po zainstalowaniu pieca, od razu był również zamontowany zawór 4d, lecz nie miałem siłownika i regulowałem zawór ręcznie - i wszystko chodziło dobrze! Pozdrawiam i proszę o rady. Cytuj
walbor62 Opublikowano 7 Października 2009 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2009 Przesyłam fotkę instalacji/ później prześlę więcej /. Cytuj
walbor62 Opublikowano 7 Października 2009 Autor #6 Opublikowano 7 Października 2009 Jeszcze tylko fotki ![attach ment=3219:2.JPG] Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Października 2009 #7 Opublikowano 8 Października 2009 Czy przedtem instalacja chodziła czy to pierwsze uruchomienie? Czy sterownik ma funkcje podmieszania czy przełączania zaworu? Cytuj
walbor62 Opublikowano 8 Października 2009 Autor #8 Opublikowano 8 Października 2009 Witam. Piec był uruchomiony w ubiegłym roku i wszystko chodziło / jak pisałem nie było jeszcze siłownika zaworu 4D / w miarę prawidłowo. Sterownik pieca Economic 3000, piec Ling Duo 25 KW. Cytuj
yozik Opublikowano 8 Października 2009 #9 Opublikowano 8 Października 2009 Może zamienione przewody ZAMYKANIE-OTWIERANIE ? Cytuj
krisb Opublikowano 28 Października 2011 #10 Opublikowano 28 Października 2011 Kolego problem może również polegać na montażu siłownika w stosunku do ustawienia zaworu ( złe polożenie wrzeciona w stosunku do sposobu montażu sterownika), tak przynajmniej to wygląda gdy nie ma podnmieszania przy zamkniętym siłowniku( podcięcie na wrzecionie po zdjęciu adaptera powinno być ustawine na 45 stopni w stosunku otwarcia zaworu na Dom) i wówczas powinno to być razem zesprzęglone(stąd problem że zapadka jest o 90 stopni do góry nogami. pozdr i w razie w odsyłam do strony Afriso gdzie można w zakładce pomoc techniczna pobrać instrukcje montażu tego siłownika w języku poskim. warto również sprawdzić podłączenie przewodów( czasrny zamienić z brązowym) A Kolega zwrócił uwagę na daty wcześniejszego posta ? :rolleyes: Pozdrowienia Cytuj
konopka Opublikowano 29 Października 2011 #11 Opublikowano 29 Października 2011 Skoro wcześniej nie było siłownika,więc nie wiadomo jak działał.Proponuję odwrotnie podłączyć zasilanie,jak pisał poprzednik wystarczy zamienić dwa przewody.U mnie w Viessmannie są dwa złącza ,wystarczy przełożyć wtyczkę. Cytuj
konopka Opublikowano 29 Października 2011 #12 Opublikowano 29 Października 2011 (edytowane) A może dzieje się tak dlatego że obieg kotła jest grawitacyjny i za mały przekrój rur?Ja bym pompkę wsadził na powrocie do kotła ,jak zaznaczyłem,u mnie tak jest i działa bezproblemowo. Edytowane 29 Października 2011 przez konopka Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.