Przepraszam nie jest większa. Tylko się upewniam.

To reasumując to mam tak podłączyć według twojego poprawionego schematu. A jeszcze jedno już za 4D mogą iść rury PP32 stabilizowane.

Opublikowano (edytowane)

Mogą.

Ale średnica zależy od przepływów, może zamiast tak ogólnie pytać, podaj konkrety, gdzie te rury mają być prowadzone.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Mają zastąpić obecne 2 cale. Od pieca do pionu długość 12 m do pionu który jest też 1 cal, do niego podłączone jest 40 żeberek na dole i 40 na górze łącznie 80 na jednym pionie. Wcześniej odgałezie do pionu który jest 3/4 cała na nim jest 2 zestawy po 10 żeberek. I dołączone ma być podłogówka 55m2 to będzie zasilanie które jest dorysowanie.

Opublikowano (edytowane)

Grzejniki sugerowałbym dać od pompy, jednak rurą PP40, a podłogę PP32.

Nie zapominaj że rura PP32 ma średnicę otworu  ok 20-21mm a rura PP40 to otwór fi ok 28mm

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

To z pieca plus zawór 4D dać 40 PP i do pionu na grzejniki. A jeśli by dać rura stalową to 5/4 starczy.

A może by inaczej 2 całe plus 4D  2 całe i za nim redukcja na 40 PP i do pionów , lub 32.

Edytowane przez sati
Opublikowano (edytowane)

Pisałem już , że wystarczy rura 1", rura PP32 to praktycznie odpowiednik 3/4", więc za mała.

Pisałem już , że zaw 3-D  2" jest za duży!

A kolega w kółko swoje klepie!

Po grzyb ci taki duży zawór, on na grawitacji pociągnie z 30kW a pompą około 50kW

Chcesz to daj, ale ja się z tego wyłączam, a wiesz dlaczego?

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Ok to  jeśli mogę prosić to nanieść na schemat jakie rury były by zalecane i jaki zawór 4D lub 3D i gdzie umieszczony i chyba to już będzie temat zakończony.

Opublikowano (edytowane)

Dzięki za pomoc tak zastosuje.

A jaki zawór 4D wybrać afriso czy diamond.

A czy przy pompach robić bajpasy w celu ochrony jak by pompa wysiadła.

Edytowane przez sati
Opublikowano
6 minut temu, sati napisał:

A jaki zawór 4D wybrać afriso czy diamond.

Z wszystkim co spotkałem się z Diamond to była tandeta więc jak masz wybór z tych dwóch to oczywiście, że afriso.

8 minut temu, sati napisał:

A czy przy pompach robić bajpasy w celu ochrony jak by pompa wysiadła

Bezsensu, nie zapomnij tylko o zaworach odcinających aby móc pompę wymienić i tyle.

Opublikowano

A wytłumaczysz czemu teraz bez obejscia pompy?Kiedys to obowiazkowo.Jak pompa padnie albo pradu nie bedzie kilka dni a awaryjne tez nie rady to nie zagotuje kotła?

Opublikowano (edytowane)

Nie chce mi się po raz n-ty tłumaczyć tego samego - poszukaj na forum , było to tłumaczone kilka dobrych razy.

PS

Nigdy nie było obowiązku dawania obejścia pompy!

Nie było takiego przepisu, ani wymogu !

Jak ma działać podłogówka na grawitacji?

 

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Mam jeszcze jedno pytanie czy zamiast zaworu 4D nie był by lepszy 3D. Czy do tego schematu należy zastosować 4D.

Opublikowano (edytowane)

Nie możesz zastosować  3D zamiast 4-D, gdyż byłoby potrzebne jeszcze sprzęgło i ew następny 3-D

PS

To naprawdę mój ostatni post w tym temacie, gdyż widzę , idziesz na wygodę - wszystkie takie pytania jak twoje były wielokrotnie już zadane i były na nie dane odpowiedzi, wystarczy poszukać - a jesteś już na forum 10 lat, więc nie pytaj, tylko sam szukaj odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości !!!

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Dziękuje bardzo za poradę i cierpliwość. Na pewno dyskusja i porady nie pójdą na marne taki schemat zastosuje i po uruchomieniu napisze jak działa. A co do zaworu to chciałem się upewnić i czytałem na ich temat i ile głów tyle opinii i trudno w tym rozeznać. Więc wybacz mi moją może upierdliwość.

Opublikowano

Takie pytanie czy można stosować na zasilaniu i piony do grzejników rurą pex fi 32.

Opublikowano

No tak pisałem wcześniej na tym pionie jest 80 żeberek aluminiowych. A na schemacie zaznaczyłeś rury calowe, a ten pex fi 32 to cal i ścianki ma takie jak stal.

  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

Dziękuję bardzo za wszystkie porady a szczególnie dla Sambora za porady i cierpliwość. Instalacje wykonałem w/g poprawionego przez ciebie schematu i wszystko działa jak należy. Dzięki.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.