Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Obecny mój schemat jest w poście pompa na powrocie.

schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf

Opublikowano (edytowane)

Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł!

Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł.

Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła 

Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki

A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

A zastosowanie pompy dodatkowej na powrocie do ochrony?

A jaki rozmiar zaworu by był wskazany?

Opisałem na 2 całe bo teraz mam i skorzystałbym te same części, ale jeśli to ma być problem to zmienię.

Opublikowano

Oba są złe. Pomieszałeś rurki powrotne na obu schematach przed i za zaworami 3D i 4d. Popraw to. Układ zamknięty czy otwarty? - narysuj komplet. Inne jak wyżej.

Opublikowano

Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj.

Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła.

Tak jak poniżej

 

4d.jpg

Opublikowano (edytowane)

Układ jest zamknięty na grupie bezpieczeństwa.

Dzięki za poprawiony schemat tylko zastanawia mnie jedno żę podłączenie podłogówki jest za 4D wiadomo że za nim jest temp noża niż na kotle. Jest tak że niekiedy idzie na dom tylko 35 do 37. W takim rozwiązaniu musiało by iść minimum cały czas 40 do 42.

A może być 2 całe do 4D i potem redukcja na 1 cal.

Unijne zakupu nowego zaworu. Chyba że tak musi być to będzie siła wyższa i kupię.

Sambor widzę że zaglądasz na forum boleckiego to zobacz jaki obecnie temp idą na dom. Nie sugeruje się temp wewnątrz domu bo to jest dół i nikt tam nie mieszka.

Login sati.

Edytowane przez sati
Opublikowano

A nie będzie większe spalanie?

To za zaworem ile musi być?

A co do mojego pytania jak wyżej odnośnie zaworu.

Opublikowano

No właśnie jeśli będzie szło na dom 37 to na zawór mieszający od podłogówki nie będzie za mało?

Opublikowano (edytowane)

Podłogę dopiero będę robił na rozdzielaczach. Teraz mam tylko w łazience podłączoną na RTL. 

 

Edytowane przez sati
Opublikowano (edytowane)

Ale ten zawór zostanie zlikwidowany i zostanie podłączoną do rozdzielacza.

I faktycznie starczy rozprowadzenie 1 cal.

2 całe mam bo po grawitacji zostało i jak trochę przerabiałem do do tych rur się wpiołem.

 

Edytowane przez sati
Opublikowano

A jeszcze takie pytanie dlaczego nie można się wpiąć z podłączeniem podłogówki przed zaworem 4D będzie większa temp. szła na zawór termostatyczny.

Opublikowano

No tak ale zasilanie podłogi przed zaworem a powrót za zaworem i powrót wtedy będzie kontrolowany przez pompę powrotu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.