sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Obecny mój schemat jest w poście pompa na powrocie. schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Żaden nie jest dobry, poszukaj na forum dobrego schematu Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Jeśli można wiedzieć czemu są złe. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Najpierw zamieść je w postaci widocznej dla wszystkich np w jpg. Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Zdjęcia w innym formacie. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł! Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł. Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs. Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez sambor Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #7 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 A zastosowanie pompy dodatkowej na powrocie do ochrony? A jaki rozmiar zaworu by był wskazany? Opisałem na 2 całe bo teraz mam i skorzystałbym te same części, ale jeśli to ma być problem to zmienię. Cytuj
PioBin Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #8 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Oba są złe. Pomieszałeś rurki powrotne na obu schematach przed i za zaworami 3D i 4d. Popraw to. Układ zamknięty czy otwarty? - narysuj komplet. Inne jak wyżej. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #9 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj. Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła. Tak jak poniżej Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #10 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Układ jest zamknięty na grupie bezpieczeństwa. Dzięki za poprawiony schemat tylko zastanawia mnie jedno żę podłączenie podłogówki jest za 4D wiadomo że za nim jest temp noża niż na kotle. Jest tak że niekiedy idzie na dom tylko 35 do 37. W takim rozwiązaniu musiało by iść minimum cały czas 40 do 42. A może być 2 całe do 4D i potem redukcja na 1 cal. Unijne zakupu nowego zaworu. Chyba że tak musi być to będzie siła wyższa i kupię. Sambor widzę że zaglądasz na forum boleckiego to zobacz jaki obecnie temp idą na dom. Nie sugeruje się temp wewnątrz domu bo to jest dół i nikt tam nie mieszka. Login sati. Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez sati Cytuj
romano78 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #11 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 35 idzie na dom? To ile wtedy jest na kotle? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #13 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Te 52C to musisz mieć na powrocie! Na wyjściu z kotła ok 55-60C lub więcej! Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #14 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 A nie będzie większe spalanie? To za zaworem ile musi być? A co do mojego pytania jak wyżej odnośnie zaworu. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #15 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Za zaworem dajesz tyle ile trzeba dać na instalację Na podłogę dajesz mniej niż na grzejniki, Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #16 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 No właśnie jeśli będzie szło na dom 37 to na zawór mieszający od podłogówki nie będzie za mało? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #17 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Dlaczego ma być za mało? Nie wiem jaką masz tą podłogówkę, ale np u mnie woda na nią nie przekracza 32C przy -20C Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #18 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Podłogę dopiero będę robił na rozdzielaczach. Teraz mam tylko w łazience podłączoną na RTL. Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez sati Cytuj
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2021 #19 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Jak RTL to nie podłogówka na zaw 3-D, będzie trzeba to ujednolicić, a nową podłogówkę tak zaplanować aby była temp zasilania nie większa niż na grzejniki Cytuj
sati Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor #20 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Ale ten zawór zostanie zlikwidowany i zostanie podłączoną do rozdzielacza. I faktycznie starczy rozprowadzenie 1 cal. 2 całe mam bo po grawitacji zostało i jak trochę przerabiałem do do tych rur się wpiołem. Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez sati Cytuj
sati Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor #22 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 A jeszcze takie pytanie dlaczego nie można się wpiąć z podłączeniem podłogówki przed zaworem 4D będzie większa temp. szła na zawór termostatyczny. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #23 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Dlatego że z podłogówki będzie wracała zimna woda, która będzie obniżała temp powrotu na kocioł w sposób niekontrolowany! Cytuj
sati Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor #24 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 No tak ale zasilanie podłogi przed zaworem a powrót za zaworem i powrót wtedy będzie kontrolowany przez pompę powrotu. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Kwietnia 2021 #25 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Słuchaj, jak jesteś taki mondry to tak zrób! Ja już ci więcej nie doradzam, gdyż widzę, że szkoda mojego czasu a twoja "wiedza" przewyższa moją, więc nic tu po mnie, Cytuj