Załanczam dwa schematy. Zastanawiam się, który z nich zastosować.

Instalacja rorzprowadzona jest w PEXie 16 obieg w pełni wymuszony.

Wymiennik zamontowany nad piecem.

1. Czy po podłączeniu wg shematu po lewej wymienik bedzie pracowął na grawitacji. Jak ogrzewanie grawitacyjne wymiennika sprawuje sie w praktyce?

2. Czy zastosowanie zaworu kulowego pomiędzy zasilaniem a powrotem i pozostawienie go lekko uchylonego nie załatwia srawy domieszania ciepłego czynnika na powrocie?

Proszę o radę którą z opcji wybrać, naniesienie ewentualnych poprawek. post-4561-1253942922_thumb.jpg

post-4561-1253941599_thumb.jpg

Opublikowano

Zdecydowanie schemat z lewej. Ten zawór zwrotny na zasilaniu bojlera daj klapkowy( mniejszy opór otwarcia ). Pompę CO daj na zasilaniu. Za pompą CO nie trzeba zaworu zwrotnego.

Opublikowano

Stosuje schemat ten od lewej. Przyłacze planuje zrobic z rury stalowej.

Jakie rury dobrać(średnica)?

Piec 10 KW wyjscie 6/4". Zawór mieszający bezpośrednio przy piecu rozdzielacz też. Wymiennik 2,5m nad piecem, nad nim naczynie wzbiorcze.

Osobiście myślałem o zredukowaniu na 5/4" i taką rurą do wymiennika. Do zaworu czterodrożnego rurą 1" i taki też zawór, za zaworem dalej 1" do rozdzielacza.

Opublikowano

Rozdzielacze mają wejście 1" więc mniejszych średnic nie ma sensu stosować ale większych też. Do naczynia 1" spokojnie wystarczy ( i tak trzeba będzie zredukować na 3/4 ). Bezpośrednio nad piecem i na powrocie do niego trójniki 6/4 i na nich odejścia na zawór 4-D i bojler. Do bojlera 3/4.

Opublikowano

Mam jeszcze pytanie odnosnie montażu zawou zwrotnego. Mianowicie szeregowo z pompą obiegową czy równolegle? Oglądalem wiele schematów i widze rózne rozwiązania czy to załeży od rodzaju zaworu?

Opublikowano

Kolejne pytanie.

Czy moge zainstalować zawór różnicowy w przyłączu pompy strząłką w dół, oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu wody.Czy bedzie on działał w takiej pozycji.

Opublikowano

Tak finalnie wygłąda mój schemat. W rzeczywistości bedzie wyglądać tak samo. Średnica rur od pieca do pierwszych punktów 6/4 reszta 1. Zrezygnowałem z zaworow zwrotnych gdyż w obiegu rozdzielacza i tak nie ma mowy o jakiejkolwiek grawitacji. Jeżeli sie myle to prosze mnie poprawić. Na obwodzie CWU jest konieczny zawór zwrotny? Ogulnie prosze o sugestie odnośnie poprawności instalacji.post-4561-1254415799_thumb.jpg

Opublikowano

Rurę do naczynia zwbiorczego daj pionowo znad pieca nie jak na schemacie w bok a potem do góry. W razie podgotowania bąbelki powietrza popłyną do niego. Przy napełnianiu i odpowietrzaniu instalacji też będzie łatwiej.

Opublikowano

Co do zaworu 4-D to raczej HON... ale pomyśl też przyszłościowo o możliwości zamontowania siłownika i jakiegoś taniego regulatora pogodowego ( ceny już od 150 zł. ) to wtedy A-T... Ale to zależy jaki masz piec - z automatyką czy bez.

  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.