colover Opublikowano 8 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Cześć! Mam pytanie odnośnie ESBE VTA 372 20-55*C 1 GZ. Czy będzie on działał w instalacji otwartej? Tyle, że będzie miał na zasilaniu wodę podawaną przez pompę. Także lekkie nadciśnienie będzie. Ewentualnie jaki zawór zastosować zamiennie? Zasilane będzie 10 pętli po 50mb, fi 25mm. Temperatura 25-30 stopni. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Pompa ma być za zaworem, a nie przed, potrzeba 3-D VTA572 lub inny z Kvs= 4,5 lub podobnym, Kvs = 4-6,3 też będzie dobry Cytuj
colover Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Za zaworem też będzie pompa. Tak myślałem, że 572 będzie lepszym wyborem. Dzięki za pomoc! Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Jak jedna pompa będzie pchać a druga ciągnąć to nic z tego dobrego nie będzie. Cytuj
colover Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Ta pchająca jest w kotłowni. 65mb węża 32mm ma po drodze. I będzie podawać wodę na 2 pompy. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Nie rozumiem tego co napisałeś- zrób rysunek Cytuj
colover Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Chodzi o ogrzewanie tuneli foliowych. Od kotłowni do tuneli mam spore odległości, a kolektory przesyłowe z powodów pewnych ograniczeń mają kształt węży termoodpornych o średnicy 32mm. Przez to mają spore opory przepływu i musiałem na wyjściu z kotła dać pompę 25/80, aby tłoczyła czynnik grzewczy do tunelu, gdzie jest następna pompa tłoczy na element grzewczy i z powrotem do kotła. Cytuj
colover Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Bo teraz zasilane jest ogrzewanie boczne. Tam idzie temperatura 50-60stopni. A dodatkowo potrzebuję położyć węże grzejne między roślinami. I tam musi być ok. 30 stopni. I do tego potrzebny jest VTA. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwis🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.