Miłosz82 Opublikowano 3 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Witam.Czy kocioł pelletowy powinien pracować cały czas 7/ 24h czy też normalna praca kotła to praca cykliczna np.przy podłączonym sterowniku pokojowym piec wyłącza się po osiągnięciu temp.zadanej pokoju , wychładza się a gdy temp.pokoju spadnie piec ponownie się uruchamia i dogrzewa pomieszczenia.?Pytam dlatego iż spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Cytuj
kocyl Opublikowano 3 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od kotła (zakresu modulacji), instalacji (grzejniki, podłogowka, bufor) i zapotrzebowania na ciepło. Różnie to wygląda. Cytuj
Miłosz82 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Defro Sigma Ekopell 12, podłogówka w całym domu 120m².,Cwu bez bufora.Czy ten kocioł jest przystosowany do pracy ciągłej (nawet gdy żądana temp.w domu jest osiągnięta i Cwu jest dogrzane), czy do pracy cyklicznej (np 5 godzin na dobę)? Cytuj
eliks Opublikowano 4 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Nie, przy podłodze żeby to chodziło prawidłowo i komfortowo musisz dostawić w Twoim przypadku bufor 400l. Do pracy ciągłej to jest ekogroszek. Ewentualnie jeszcze możesz ratować się paleniem od harmonogramu który będzie Ci włączał i wyłączał kocioł cyklicznie, wtedy godziny pracy musisz już sam metodą prób i błędów sobie ustalić. 1 Cytuj