Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #26 Opublikowano 29 Listopada 2020 Teraz, Darekgra napisał: Jak jest ustawiona pokojówką w ustawieniach zaworu? Nie do końca rozumiem pytanie, czy to mam sprawdzić w ustawieniach na piecu czy w salusie? Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #27 Opublikowano 29 Listopada 2020 Na kotle Podłącz czujnik temperatury zewnętrznej. Przyda się do sterowania zadaną zaworu pogodowo. Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #28 Opublikowano 29 Listopada 2020 Czy chodzi o to? Przepraszam że nie kumam ale dla mnie to czarna magia Czy to dobre ustawienie aby salus kontrolował temp? Bo mam wrażenie że nie mam kontroli nad temp w domu, jeżeli ustawie przez dzień 17 stopni to piec i tak nagrzewal do około 19 (w salusie wszystko dobrze ustawione) Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #29 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Masz pokojówkę dwustanową więc nie oczekuj cudów w sterowaniu temperaturą w domu. Sensowne obniżenie na dzień to moim zdaniem max 2 stopnie czyli z 22 na 20. Te ustawienia ze zdjęcia wybierz pokojówką standard nigdy RS. Dalej sterowanie pompami wyłączone i sterowanie zadaną kotła też wyłączone. Następnie wejdź w ustawienia zaworu wbudowanego i tam w ustawienia pokojówki, gdzie również wybierz pokojówką standard i ustaw obniżenie 3 stopnie. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #30 Opublikowano 29 Listopada 2020 Wyskoczył jakiś alarm po wscisnieciu pogodowki Dałem z powrotem na wyłącz pogodowke i alarm zniknął Cytuj
mkaczko Opublikowano 29 Listopada 2020 #31 Opublikowano 29 Listopada 2020 WitamMoze glupio zapytam ake dlaczego temp.kotla to 58 a zaworu mniej 48 a zadana 50 akoro jest pelne otwarcie ????Druga sprawa czy tak niska tempwratura powrotu nie wplynie istotnie na spalanieKociol zagrzewa wodw o 20 stopniPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #32 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Aktualne informacje Od kad ustawiłem brak ochrony powrotu kocioł ciągle pracuje na 100% czy to normalne? Jest to moja 1 niedziela z tym kotłem i dopiero dzisiaj mam czas się przyglądnąć temu więc pytam Edytowane 29 Listopada 2020 przez Roki1115 Cytuj
HarryH Opublikowano 29 Listopada 2020 #33 Opublikowano 29 Listopada 2020 Przecież pracuje na 79% Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #34 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) A przepraszam rzeczywiście, dopiero teraz to zauważyłem, sugerowałem się napisem praca na 100x :) Edytowane 29 Listopada 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #35 Opublikowano 29 Listopada 2020 17 minut temu, Roki1115 napisał: Wyskoczył jakiś alarm po wscisnieciu pogodowki Dałem z powrotem na wyłącz pogodowke i alarm zniknął No bo najpierw trzeba taki czujnik fizycznie podłączyć do sterownika :) 26 minut temu, mkaczko napisał: Moze glupio zapytam ake dlaczego temp.kotla to 58 a zaworu mniej 48 a zadana 50 akoro jest pelne otwarcie ???? Niema w tym nic nadzwyczajnego zdjęcie uchwycą chwilę, nie wiadomo co było chwilę przed i chwilę po. 27 minut temu, mkaczko napisał: Druga sprawa czy tak niska tempwratura powrotu nie wplynie istotnie na spalanie Wpłynie ale bardziej istotna w tym wypadku jest rzywotność kotła. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 29 Listopada 2020 #36 Opublikowano 29 Listopada 2020 Jak na razie zrob tak jak @Darekgra pisal, zwieksz temperature CWU w menu serwis następnie ustaw zadana CO na 60 a CWU na 65 . Następnie zadana zaworu na 45 z obniżeniem pokojowym 10st. I sprawdź czy nie będzie przegrzewac domu . Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #37 Opublikowano 29 Listopada 2020 @Kazio321 może tak "ustaw zadana CO na 65 a CWU na 70 . Następnie zadana zaworu na 45 z obniżeniem pokojowym 3 st. " No i oczywiście montaż czujnika zewnętrznego + pogodówka. Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #38 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Dobrze zrobię tak jak mi radzicie + na wiosnę dołożenie pompy. Dzięki bardzo za rady bo w końcu temperatura w domu jest taka jak ma być a sam na pewno bym tego nie rozwiązał. Jedno pytanie dla mojej wiadomości, co by się stało gdybym nie zmienil ustawień cwu na większą niż co? Edytowane 29 Listopada 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
Kazio321 Opublikowano 29 Listopada 2020 #39 Opublikowano 29 Listopada 2020 Może być i tak @Darekgra ale musi zamontować czujnik zewnętrzny:) Cytuj
Roki1115 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #40 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Jaki czujnik zewnętrzny polecacie? I dlaczego jest on tak istotny :) Edytowane 29 Listopada 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
HarryH Opublikowano 29 Listopada 2020 #41 Opublikowano 29 Listopada 2020 Czujnik jest w wyposażeniu kotła, taka biała mydelniczka z uszkami do przykręcenia. Nie ma tylko przewodu, bo Defro to produkt budżetowy, a miedź jest droga. 1 Cytuj
Kazio321 Opublikowano 29 Listopada 2020 #42 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) UPS , HarryH mnie uprzedził. A istotny jest do sterowania zaworem względem temperatury zewnętrznej Edytowane 29 Listopada 2020 przez Kazio321 Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #43 Opublikowano 29 Listopada 2020 36 minut temu, Roki1115 napisał: Jedno pytanie dla mojej wiadomości, co by się stało gdybym nie zmienil ustawień cwu na większą niż co? Nic... Tylko nadal temperatura powrotu będzie dużo poniżej wymaganego minimum. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 29 Listopada 2020 #44 Opublikowano 29 Listopada 2020 A wystarczyło nie używać zaworu 4D do kotła pelletowego. I byłaby ochrona powrotu bez dodatkowej pompy i byłoby ciepełko w grzejnikach i kocioł nie latałby na maxa Tak, wiem, powtarzam się, ale będę powtarzał, aż do znudzenia. Zawsze ktoś to przeczyta i nie popełni tego błędu. Jak na razie to ukrywanie syfa pudrem i tak będzie zawsze. 2 Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #45 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Lepiej napisz dokladnie co trzeba zrobić zamiast 4d, daj schemat itd, wtedy pomożesz innym. Tak to tylko puste klepanie. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 29 Listopada 2020 #46 Opublikowano 29 Listopada 2020 schemat zainteresowany znajdzie, bo już wiele razy umieszczałem. A jak nie znajdzie, to zapyta. A autor wątpię aby przerabiał teraz instalację na taką jak potrzeba. Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #47 Opublikowano 29 Listopada 2020 No właśnie i o to chodzi jak już mleko się rozlało to jaki sen jest pisać... Możesz pokazać wykres temperatur powrotu i zasilania przy starcie kotła z wychłodzona instalacją i zaworem termostatycznym na ochronie? Cytuj
Benton661 Opublikowano 29 Listopada 2020 #48 Opublikowano 29 Listopada 2020 Kolega @eliks posiada najprostszą instalację z jedną pompą i zaworem Vtc 55 na powrocie. Dysponował wykresami, więc może wrzuci tutaj Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 29 Listopada 2020 #49 Opublikowano 29 Listopada 2020 2 minuty temu, Darekgra napisał: No właśnie i o to chodzi jak już mleko się rozlało to jaki sen jest pisać... Jest sens, bo to forum ogólnodostępne i czytają to ludzie nie tylko po fakcie ale tez przed faktem. gdyby było prywatne, dostepne tylko dla zaufanych czyli dla kółka własnej adoracji, to bym nie pisał, jak i nikt by tego nie czytał. Cytuj
Benton661 Opublikowano 29 Listopada 2020 #50 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) Najlepszy schemat do pelletu bez bufora: Edytowane 29 Listopada 2020 przez Benton661 Cytuj