kubaopatowice Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor #26 Opublikowano 29 Listopada 2020 Serwisowe przywrocone Podawanie min1 max 3 Przerwa min40 max 155 Wiatr min0 max 27 Zobacze jak bedzie chodzil Cytuj
Darekgra Opublikowano 29 Listopada 2020 #27 Opublikowano 29 Listopada 2020 (edytowane) To napewno nie są wartości serwisowe/startowe. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
kubaopatowice Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor #28 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Wg sterownika są,nic nie przestawialem. Teraz zmniejszylem nadmuch z 0% na -15 bo zapadal sie kopczyk i pali sie ok jak narazie Cytuj
Darekgra Opublikowano 1 Grudnia 2020 #29 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Możesz to pokazać na zdjęciu?. W ustawieniach serwisowych niema korekt %. Są sekundy, obroty, biegi. Obawiał się że nie wiesz co zmieniasz. W dniu 29.11.2020 o 15:20, kubaopatowice napisał: Przerwa min40 max 155 Żaden palnik Defro nie ma takich ustawień serwisowych na sterowniku techa. A przy pracy w PID ważne są nastawy min i max obrotów oraz nim i max podawanie oraz min i max przerwa. Cytuj
kubaopatowice Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor #30 Opublikowano 1 Grudnia 2020 ...........po pracy wrzuce zdjecia ustawien "serwisowych". Nie grzebalem w w/w ustawienach, jedynie wchodzac w menu-ustawienia jest ikona nadmuch,moc kotla itd wiec tam zmienilem nadmuch na -15% Cytuj
kubaopatowice Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor #31 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Nie mogę dodac filmiku ale nastawy takie są ! Zapada sie kopczyk wiec ujalem w menu ustawien. Kolejne ustawienia serwisowe to: Min wentylator roboczy 10 Max wentylator roboczy 35 Min obroty 50 Max obroty 225 Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 1 Grudnia 2020 #34 Opublikowano 1 Grudnia 2020 @HARRYH @DAREKGRA ma rację :)) Cytuj
wwoytek Opublikowano 1 Grudnia 2020 #35 Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Kolejna zabawa w serwisowe i cyrk w palenisku, tylko gdzie szukać Klauna zszedł ze sceny ;-) ok trochę dziwna sprawa z tą Twoją temperaturą powrotu temp CO na instalację 62 - 65 powrót 57 - 59 bez pompy krótkiego obiegu ja to możliwe tak wysoka temp na powrocie? no i te ustawienia serwisowe z kosmosu - to nie parametry dla palnika 12kW skąd je wziąłeś? Edytowane 1 Grudnia 2020 przez wwoytek Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Grudnia 2020 #36 Opublikowano 1 Grudnia 2020 W dniu 29.11.2020 o 15:20, kubaopatowice napisał: Serwisowe przywrocone Podawanie min1 max 3 Przerwa min40 max 155 Wiatr min0 max 27 Zobacze jak bedzie chodzil Cos sie nie zgadza. Dla 3/40 wegla 28MJ sprawnosci 85% mamy ~12,8 kW. Dla 1/155 wegla 28MJ sprawnosc 80% mamy ~1,1kW. Wartosci szacunkowe ale wystarczajace! Ta dolna wartosc nie jest mozliwa do osiagniecia na żadnym palniku. Dlatego nie wchodzi w nadzor bo dnuchasz zimnym powietrzem do kotla. Dlatego zapada Ci sie kopczyk bo nie ma wegla. 6 godzin temu, kubaopatowice napisał: Nie mogę dodac filmiku ale nastawy takie są ! Zapada sie kopczyk wiec ujalem w menu ustawien. Kolejne ustawienia serwisowe to: Min wentylator roboczy 10 Max wentylator roboczy 35 Min obroty 50 Max obroty 225 Jesli pracujesz z wlaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min obroty i max obroty, odpowiada to 1-100% pid. Odczyty z turbinki. Jesli pracujesz z wylaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min wentylator i max wentylator, odpowiada to 1-100% pid. Turbinka jest "nie aktywna". Powodzenia... Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 1 Grudnia 2020 #37 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor tematu ma zapewne 2 stery bo chyba ze 2 albo 3 razy ma inne ust serwisowe a temp powrotu jest możliwa uwiez Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.