A termostat pokojowy jest? Komin ma odpowiedni ciąg? Może robi się cofka jak wieje, albo przy alarmie otworzyć komorę, zobaczyć czy dym się nie cofa.

  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 13.3 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Spokojnie, jeżeli potrafisz to odnaleźć, to zwiększ zakres modulacji, tak, aby kocioł szybciej zaczął zmniejszać moc przy nagrzewaniu. Drugie to zmniejsz mu moc maksymalną. Czy kocioł posiada system I

  • I tu kłania się funkcja wybiegu pompy . Dlaczego tego jest tak mało w sterownikach ? Przecież zostawienie kotła gdy ma 80 stopni w bezczynności to czyste marnotrawstwo energii. Nawet ciepła kotłownia

  • Z całym szacunkiem kolego, to lepiej żeby stygł i dom i kocioł ? Przecież od tego są zawory 3D i siłowniki , można tak dobrać parametry żeby na instalację szło niezbędne minimum dla zachowania komfort

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Napisz co grzejesz i ile jest tych grzejnikow?. Bo jeśli 50m2 ocieplone  i wszystkie grzejniki z termostatami to się nie dziwię. Jak się przymkną to kocioł nie zdazy się się wygasić nim osiągnie temperature krytyczna. Termostaty reagują dużo szybciej (przymkaja się i kocioł grzeje sam siebie) niż kocioł. 

Edytowane przez kocyl

Opublikowano
  • Autor

Co roku kominiarz jest i przy sprawdzaniu i czyszczenie jak wszytko ok.

Termostaty mam na grzejnikach i podłogowe

No instalacja nie jest za duża 3 grzejniki i trochę podłogówki ( łazienka i mały korytarz) + bojler.

Jakieś rady co można zrobić?

Opublikowano

Może można rozładować nadmiar do boilera. ( Nie znam ht one) Alternatywnie ,jeśli możesz, podnieś temp. na RTL, tak aby po osiągnięciu temperatury ze sterownika pokojowego (nie napisałeś czy posiadasz) RTL ( na ile stpni jest obecnie ustawiony?) się nie  przymknął  przed termostatami grzejnikowymi ( podłoga odbierze nadmiar)

Opublikowano

I to jest zasadnicze pytanie. Bo jeśli nie, to niepotrzebny ten cały wywód ;)

Opublikowano

Widzę że wszystko po macoszemu.

Palnik wygasza się od temperatury zadanej kotła a nie termostatu pokojowego (takowego nie posiada) 

Przebija o 14st bo: nie ma dużego zapotrzebowania odbioru ciepła w tym momencie więc najprościej zmienić modulacjie aby palnik wcześniej hamował z mocą maksymalną ,albo zmniejszyć tą moc ,jakie puszczanie nadmiaru w zasobnik po co ? to nie bufor .

Opublikowano

Nawet ze sterownikiem pokojowym, przy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło, jeśli wszystkie termostaty się przymkną, to kocioł może nie zdazyć  wyhamować i przekroczyć zadaną (bezwładność i nagle odcięcie odbiorników ciepła). Wszystko kwestia modulacji (nie znam algorytmu). U mnie np. jest opcja okno modulacji, która to reguluje. Rozładowanie do bojlera to sposób, aby temu zapobiec.

 

Sam tego doświadczyłem, kiedy podlaczylem tylko parter ( 3 grzejniki) i na wszystkich grzejnikach miałem termostaty elektroniczne. Nagle wszystkie się przymknely i kocioł przebił zadaną o 10 stopni. Wystarczyło zostawić jeden grzejnik z odkręconym termostatem i problem zniknął.

Edytowane przez kocyl

Opublikowano

No to problem rozwiązany, bez tego kocioł nie wie jak ma pracować i kiedy zjeżdżać z mocą. 

Opublikowano

Przekroczenie zadanej to nie zbrodnia , to nie ekogroszek i wszystko idzie ustawić palnik pelletowy szybko się wygasza ,chyba że jest jakieś podtrzymanie , albo celowe przebicie np o 5st i dopiero po tym przebiciu następuje wygaszanie , @arita jaką masz histerezę kotła? 

Opublikowano
41 minut temu, arita napisał:

I co mogę mogę zrobić?

Przede wszystkim proponuje w miarę czasu poznać troszku swój kociol , co nieco poczytać instrukcję sterownika co który parametr jak działa , odżałować trochu czasu wziąć kawe piwko do kotłowni odpalić kocioł i zobaczyć kiedy palnik zwalnia z mocą na ile przed zadaną kiedy się wygasza , ile faktycznie z rozpędu po wygaszeniu temperatura wzrasta ,jak długo kocioł jest w postoju do ponownego odpalenia takie doświadczenie się przydaje , wiem że nie każdego to interesuje no ale cóż ?

puki co zmniejsz sobie zadaną kotła do 65 st skoro ci przebija a histerezę kotła ustaw na 20 st 

W tym wszystkim bardzo pomocny jest econet wszystko jest zarejestrowane kiedy i co się działo .

Edytowane przez Kordjano

Opublikowano

Spokojnie, jeżeli potrafisz to odnaleźć, to zwiększ zakres modulacji, tak, aby kocioł szybciej zaczął zmniejszać moc przy nagrzewaniu. Drugie to zmniejsz mu moc maksymalną. Czy kocioł posiada system I Pell. Powinna być naklejka na froncie kotła. W tym momencie kocioł sam dobiera sobie parametry powietrza. Czy używasz wajchy od czyszczenia wymiennika? może też być problem z dostępem świeżego powietrza lub z ciągiem kominowym. Jak długo posiadasz ten kocioł i czy problem jest od samego początku?

Jeśli nie poradzisz sobie, to proszę napisz e-mail na [email protected] lub zadzwoń na któryś z numerów serwisowych.

@Kordjano tu jest całkiem inny, pionowy palnik i pierwszy raz słyszę o jego przegrzaniu. Przegrzanie może być efektem za małej dawki powietrza, tu jest wentylator wyciągowy i nie ma czegoś takiego jak odbicie.

Opublikowano

Spoko , tak jak pisałem to trzeba przyłapać w , momencie"

Ale plus dla Ciebie bo widzę że się starasz .

Edytowane przez Kordjano

Opublikowano
  • Autor

Gdzie wejść aby zmienić ten zakres modulacji?

Bo moc maksymalna mogę zmienić, na ile ustawić?

Na początku miałem dużo problemów z piecem, serwis był i wymieniał część osprzętu i wgrywał nowa wersję sterownika.

W tym roku po czyszczeniu gruntownym pieca i komina zaczyna mi się problem z przegrzewaniem palnika.

IMG_20200127_222725240.jpg

Opublikowano
  • Autor

Jest poprawa, piec i palnik nie przegrzewa się, lecz przy wygaszaniu temperatura dochodzi do 80 stopni temperatura żądaną ustawiana na 66.

Czy to jest poprawnie?

Opublikowano

O ile kotłownia ciepła i kocioł dobrze wyizolowany to może mieć to jakiś sens. 

A czy przy wygaszaniu pompa c.o. staje czy pracuje do czasu spadku o histerezę?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.