tommyp2 Opublikowano 26 Października 2020 #1 Opublikowano 26 Października 2020 Panowie w instalacji jest coś jak na zdjęciu + Termet Ecocondens 25 kW Problem jest taki, że na pompie górnej jest wyższa temp. Da się to jakoś wyregulować, czy trzeba przepływami w podłodze? Pompa górna to góra, a dolna to dół domu. Cytuj
tomekb Opublikowano 27 Października 2020 #3 Opublikowano 27 Października 2020 Możesz próbować biegami pompy ,ale najlepiej jakbyś miał założone jakieś zawory którymi można zrównoważyć dane obiegi . Np zawory trójdrogowe . Cytuj
tommyp2 Opublikowano 27 Października 2020 Autor #4 Opublikowano 27 Października 2020 To może lepiej wpiąć obie pompy do jednego wyjścia - górnego i chyba będzie ta sama temp.? Tylko czy powroty mogą zostać osobno? Cytuj
tommyp2 Opublikowano 29 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2020 Ktoś pomoże? Cytuj
sambor Opublikowano 29 Października 2020 #6 Opublikowano 29 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 15:56, tommyp2 napisał: Problem jest taki, że na pompie górnej jest wyższa temp. Da się to jakoś wyregulować, czy trzeba przepływami w podłodze? Pompa górna to góra, a dolna to dół domu. To przecież normalna sytuacja, i nic nie zmienisz- przy podłogówce powinno ze sprzęgła powinno być 1 wyjście i 1 powrót. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 30 Października 2020 Autor #7 Opublikowano 30 Października 2020 Czyli przeróbka mnie nie ominie? Nawet jak dam górna pompę na najniższy bieg, a dolną np. na 2 to i tak to nic nie zmieni? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2020 #8 Opublikowano 30 Października 2020 Niestety to trzeba poprawić, jak zmienisz biegi pomp to zmienią się przepływy w pętlach i zmieni się temp w pomieszczeniach. Takie sprzęgło jak masz wymaga albo dod zaworów 3-D do regulacji temp na zasilaniach albo jest stosowane przy grzejnikach i podłodze jednocześnie - grzejniki z górnego króćca a podłoga z niższego + ew zaw 3-D. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 30 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 30 Października 2020 Czyli pozostaje zaślepić dwa środkowe króćce i podłączyć pompy do jednego wyjścia. Czy powroty muszę też przerobić, czy mogą zostać osobno? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2020 #10 Opublikowano 30 Października 2020 Powroty możesz zostawić jak są. Cytuj