Witam szanownych forumowiczów.

Dokładam sondę lambda do kotła Cichewicz Compact Pellet ze sterownikiem Plum.

Potrzebuję porady dotyczącej sposobu montażu sondy lambda. Udało mi się już ustalić jaki ma być kąt i miejsce montażu, muszę jeszcze zrobić i wspawać króciec i tu moje pytanie. Jak głęboko powinna być umieszczona sonda lambda w kanale wylotowym? Czy powinna być zlicowana ze ścianką  wewnętrzną kanału czy jednak wystawać, a jeśli wystawać do wewnątrz to czy sama sonda powinna być osłonięta dookoła przez króciec czy jednak z niego wystawać? Może ktoś ma fotografię wewnętrznej strony kanału wylotowego z już zainstalowaną sondą?

Z góry dziękuję za porady.

Opublikowano

DTR-ka strona str. 8 i 9 tam opisany jest sposób montażu. Jeśli w zestawie nie masz osłony sondy( jak w DTR) to dokup, to przedłuży jej żywotność.

Instrukcja_Sonda-Lambda_07_2020.pdf

 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dziękuje o to mi chodziło.

Pozdrawiam wszystkich.

Opublikowano

tylko nie rób tej osłonki obraz.png.980a4809021c85baf0ba313c29ea593f.pngja zrobiłem i po dwóch dniach zdemontowałem, bo sonda mocno oszukiwała.

 

użyj tylko tego obraz.png.2f2f24fdf717d754319dfef8539d1f4c.pngdo wspawania w czopuch.

Opublikowano

Pewnych rzeczy nie przeskoczysz te sondy są dostosowane do pracy w układach wydechowych w samochodach, gdzie warunki pracy są można powiedzieć są dużo bardziej sterylne, rezygnując z osłonki naraża się sondę na dożo większy kontakt z sadzą i przez to z wilgocią, jeśli sadza ja wchłonie, a to nie służy tym sondą.

Jak do tej pory dość skutecznym rozwiązanie jest zrobienie filtra z siatki o stosunkowo małym oczku, ale o dużej powierzchni i założenie go na sondę, to oczywiście też nie jest idealne rozwiązanie, bo wymaga częstego czyszczenia, ale jest przetestowane i działa, choć nie przeze mnie, jednak takie rozwiązanie mam zamiar zastosować u siebie.

Tutaj producent zastosował inne rozwiązanie i powinno ona działać, a jego działanie powinno być uwzględnione  w oprogramowaniu sterownika

Opublikowano

ja miałem fabrycznie wspawany ten mały element (ten z czerwonymi liniami z poprzedniego postu) w czopuch, a w zasadzie podobny bo bez gwintu wewnetrznego. Sonda niczym nie osłonieta i czysta jak pupa niemowlaka.

p3jpuzsXL2OPB9pISXxt7PNpWzGxU6l7NeHXf8XFsDENFJVoYXmyLJuANVdrx4UDLu5C10yrgcdfdY025UYprD8hgGPtBIeNFtUjXErVuo-GSmcd1iL1-DoHbR-E1wY33d7_59XWbdsbkX8EquLsfmnEqbza5hZ3tFq315J9jr1LRJnH3Yx4VO33xjPJtf9C6DrYiRjmi3v7gDQkykwrxcXdPM5X9hWOXHNdy0rJDk4kcWzOPRneRoQP96aluWPv4uCzWitbDOBRoTX2y6mE3XYwaUhNQRrXBqrpR7wylOJIUZJYf94ghfo7uwWpTysicpuQn0Q_c3ToR48D5M61S4U_Q-DvmSeqRl_mKiSchSxpjNiBJ7j8cPIpKVcjh8JYJQHgl419kURY10dkR9eUDoS3vfpDHb8FAieRcikDWy6Kokl4Fg-E1YVsCJc3rtd3GuGyKCszEtUBsPX-ovFyUHSDxVwLc5H3qK_3kSbpSC4UAdOjyBwk_u33FgML-xCKbhWc_AmAZkAtoSyfe3JhgBZ6zpgIjTcsUkh37zr1XUln6NMcS3XifNzDDLa85WSxvMiQrdIHorBSi8uHVpLsSMOyyUV3FaDJxNnDJu1ZSJOftSDxwafGn5b5GKkEIrFUtEAGNB0KqXWEX1Rsfa8yvmaH041SS4KVNw_XshDtRgQeiRiGcDNjZ_1F6x9U=w641-h854-no?authuser=0

gc2oQ5aXuvVIATl6UbkSdCm0Q_iDRJ1LNnYH4-y1c1RiCLy9FpLZ-WLsBFQm9kjKH-x-HzcjrCEveVLI6lta8VvhWi4_DpKziCm2THxjG2dsTmDWQDrStWps3CEEec7ZZndoAqoVNjdPHBMCea0vmjeh4vVz9127FMGY39u5G802AjcXmtRf5vgFCXS5uHbFfgonYQ5BDb1XYD5h6x7kQr-wwWixlvNS_Q5TS47OHeGDmbh1T-5le3UeDB6rkmzvU_QDR8swgqX9a-AhY5XRU3awgdzVDPUqhJyvPfqCFzhZmPsEn5wHooiSpCdtJuS5DN7MRzTs8KwbLNKyHqSKqQsicLONEuFW0RkPCs7Ykq1J0x2wyU7F91FyHwqGQVvEPY8G8aNO5ag4TdcpnC0kWZ2Qy4cJVCM3LeZhODHSGjfakHtVxud95ndfPOfEBCSeDKTOwHfYJFk0zM373M3s7_1rHHVnRWkp9K65gHjYwmg8w99I9e3uSeEAMOXEtJVy3fjCu-k4NKA1Ug0CcyariVBtJuzrLVPz-Ex-C-XJ4fg3wbQafqkoixThqFC2FwRBj2qPtQ1xyN6EF6y7226fu458uRgcl44ve09K-PIsd09uX2u3rcWLw_x9YCv3QPt3L6M7ETy1MKGRCeNNvCKBW6ucy62hFZnQxqKq20oxO-u0KamTgGyrONl80tPt=w641-h854-no?authuser=0

Opublikowano

Jeśli to jest sonda LSU to problemem może być ustawienie jej w poziomie, to może powodować niewłaściwe odczyty, ale prowadzenie kotła wzorcowe, sonda rzeczywiście czyściutka.

Opublikowano

Patrząc na DTR-ke ta sonda będzie odpowiednikiem którejś z sond LSU, której nie wiem, bo to są sondy stosowane głownie w motoryzacji i nawet mając nr. katalogowy trudno jest znaleźć informacje o zamiennikach, ale to nie w tej chili nie jest istotne.

Postaraj się ustawić tą sondę pod kątem takim jak zaleca DTR-ka, to powinno poprawić odczyty.

Opublikowano (edytowane)

ale mi dobrze odczytuje tak jak jest. Źle było jak dałem ta osłonkę

g5K73RaCu4BeKFJGlJ1eL17cH1rweObQNqm_J5HL0YMf4w8Ti3Q_m3JxlBe9pqdpWNhLFtfM7gVih9OA9-PwPX-s234Yc-F2Y8uDl1fjygg3w1hh45mD6QUEF6HYW3gYi7rLL-jmdUBBOrDdBGPqAQeK1kZQhfKyCbgOkNsBGLdl3fssMVeWOZ1cnzHUXf8O1rrXRQCVNBM9FBKNLYG3HPSvNAH3PkE4Y3rLSfczJvy6WiCIUmdSby8KzOXGQQWY6m0NUboBvG2Lie3C9YKr0mcbLp3cUSYLS8QgxkApTlaNbV1wpVuDQnNo7qGOrIQ8iu1g3EibJOh9K1Hzb1w114_Ze16JHHip8r5BhHHIJlq0ysULaFb8VchY92JqzWU9AaaJHpMswThGVE7FPDwi9oA-9d8qDZb1nnMbRg_FV1Vhmbz0vSEBKTiOMtoRglOcoRkF4K0lnKSEKDlwlSP__CcHKGSsvtGafwb_UYYDg1QsUEAAOAvOC1UwvFoW0UsJRpfgJ0r6BunMvCJuHz2X9-_hr9GE-XSX_nKCs419ovZbkDlSUJvQHH8CJuFeVyJnY_M5-d4EyAjKc-m3pmjePZpuixsXKB4P0pBBcnZO_43fUYF2jOllGJBLd7Cqa0xBt2Hrw8pjzziWhd-_4kQ6en6XDUCF6Af7O11RXmqIl2pI1xgXriHZsF-BpkDt=w641-h854-no?authuser=0

OC3uTi8dvpI_MtJYrHEINUvWUGwqXt-7XU8hlonPzRWst1JmkNudu8ed9SxbmAXCjtvhoafaMEf0igeQ12VDogMnaDpIw09R_yVkbLPFF5ZYifQov-ubE-MXvPIJ13Mrd468Z0IhNpKgoBn1-ZjaL8W2o4C3IZmE0Uh68vw--G97JDoZ_onEGF-ENWFnq23irl5hDWXnkcV74Z5bBum2KWT74opAabOeM5ahptgmjGshMJ7F5Wpr1YT8Bk4XMeTWrC7pqgBBuJV9qjf-Sawavh1O5r356SJO-wiv7PO_IJ-IIYQ1WiB9J1RJpysA7HVKv2klqeulsnN7KK2VHLHTKOINhfP9MLbbC8TVDtDBPf-KbjLr-wSMWKSY0yXvOVarPk-MuLdP1hjinpEd0V6ccZfmqXF6Auyz9hkXEPDZlQFRJHyoeJDa4mmOCjuKzelpVgYMWfdCx9NqOKIhbyZVtOFyVBiLy9AOzjiXDxxR2VLDJy7oYONsMdl7uOWofJg7E4NJ9ugEtc0qopEmEBZ0TqZYQY0a-IE8tpIvpc8L8qyUPhonFxTQJyCANllL-zb3r5cp4ntnrjiE6flEZ7zw6dMS8xYCANoEriK7_xfM7GiqKyq9jBs9SHX_AFiA017srKJwMLgas4hasHsmj5vAJq21VQjP5WFYkxy8q0XQDIAKO-9pW7PT4jYIUGt8=w641-h854-no?authuser=0

vQqZ7jvwWj74VnhjD0V7powTe4BvCS8Yq1jpaO-DvzcIIE7PpP99-pvwSJFdRN21QO3Q130zjoVeE40FV8RMbGrMvUdIjTJBBzYmtv1fCNBRcEmyeEa9sKZCsCXnKs45A6D9uLO62aUdqS4BrsixSUQ501rbHzn1TjEMBXmx4UCQeNeVriL2POATj5lZ-Lv3kL1iOJwA4shLmYclQWmflku410pkFf6GztLWiqu6v1zWr0TRWV1y9xX1GDlzlRW7ZP9PQ-XB-Nr5XeHrT22BST0ugK4i6pjftXVuodic2yw6r-Om2rE3HMzcNM2CyMGige8_fFmdI0zCUaCh5o4oTz7TbOgGfYirURJJ0M0IRybbSq6R_DDiwdNdZLZo-cJPNMZmpDD96xnQBgJQa7q9Dt3NXaTQHIoBPWehaNkSzrebDUvjOhkGNbK34jfd9-3fcRgG1YRxLysFbUfWOb7mJlXAPiEU31kdEBHWjQYtoJf19XqZF_tUOutyrQOeP4QVguad_x9TOWwO-nAqPhtuV6rq-YI4Pl4____uzTK7YqB9OOh9bZb_dzcNRrt0NdluKJ2QMhcgXT0kHC8nIX-jkO6ITR77bsDTf1LJT6zB2MjknV287eqfcKsjMCy_BFdSGvKydrhPDGzEnZdgqb3jkgVQxGzbzUjEtEti_nKAZqLHg6EEl_E9uOvR3QoJ=w641-h854-no?authuser=0

 

Osłonkę sam dorabiałem w/g rysunku z DTR

teraz ta osłonka gdzies lezy i rdzewieje :)

LSU to jest Bosh, a ja mam NGK ZFAS-U2

 

Edytowane przez Gonzo19
Opublikowano

I tu mnie masz, dopiero teraz zwróciłem uwagę na umiejscowienie otworów pobierających spaliny do pomiaru, NGK umieściło je po bokach osłony sondy i rzeczywiście umieszczenie tej sony w tulei będzie powodowało przekłamania pomiaru, Bosch rozwiązał to trochę inaczej i te sondy w tulei będą działać poprawnie.

Sama sonda NGK jest odpowiednikiem sond LSU, jednak nie zna jej na tyle dobrze, żeby określić czy będzie to zamiennik 1 do 1 z Bosch-em i czy będzie współpracować z kontrolerem zbudowanym na CJ 125 Boscha.

Opublikowano

Ja mam taką u siebie :)

Opublikowano

Ja porównywałem kilka sond, ta w Ecolambdzie i tym Bragerze BCA 02 to samochodówki. One są inne, w Plumie siedzi NTK ZFAS U2 a w Bragerze jakaś uniwersalna.

  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
W dniu 24.10.2020 o 12:36, VirtualKris napisał:

Dziękuje o to mi chodziło.

Pozdrawiam wszystkich.

Cześć,

Czy zamontowanie sondy lambda przyniosło jakieś korzyści ?

Jeśli tak to jakie ?

Mam możliwość dokupienia w dobrej cenie zestawu sondy do mojego PLUMA 920 touch i się zastanawiam czy warto.

Opublikowano

Jeśli mówimy o korzyściach finansowych to nie, nie warto. Masz jakieś problemy ze spalaniem swoim kotle?

Opublikowano

Sonda lambda ma sens tylko i wyłącznie w kotłach powyżej 100kW - tam te oszczędności są rzeczywiście zauważalne. Lepiej tą kwotę przeznaczyć na dobrze dograną automatykę (czujniki pokojowe / termostaty). Jeśli chcesz mieć naprawdę dobrze ustawiony kocioł zaproś serwisanta z analizatorem.

Oczywiście sama sonda pomaga w działaniu kotła - jeśli użytkownik po roku jej nie zapomni wyczyścić ?

Opublikowano

 

W kotle mam kolor kawy z mlekiem.

Nie mam problemów że spalaniem.

Po założeniu sondy , odpada chyba konieczność dobierania nadmuchow każdorazowo po zmianie rodzaju pelletu.? Coś  jak w Lagunie: nic nie uprawiasz - włącz i grzej

Opublikowano

Tak, sonda automatycznie dobiera zakresy nadmuchów na poszczególnych mocach.

Niestety Klienci zapominają o jej okresowym czyszczeniu przez co zaczyna być ona bezużyteczna. 

Opublikowano

To chyba sobie odpuszczę.

 

Opublikowano
2 godziny temu, arthek napisał:

Po założeniu sondy , odpada chyba konieczność dobierania nadmuchow każdorazowo po zmianie rodzaju pelletu.? Coś  jak w Lagunie: nic nie uprawiasz - włącz i grzej

No nie. Sonda nie robi Ci z kotła automatu z optymalizacją spalania. Poza tym nadal musisz ważyć pellet po zmianie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.