CWU obniża temperaturę pieca

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
8 minut temu, gersik napisał:

Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu

Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego.

 

Na 99% jest dobrze podpięte. Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. 

Ewentualnie czas kontroli temperatury zaworu jest zbyt długi i reakcja zaworu jest zbyt powolna. Aktywna ochrona powrotu bez pompy kotłowej też robi spore zamieszanie.

Włączenie priorytetu bojlera tylko pogorszy stabilność pracy obiegów grzewczych.

Edytowane przez Darekgra

  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 15.5 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Nie zawór podwyższa ci temperaturę powrotu tylko obieg CWU. Zawór przymyka się tylko wtedy gdy powrót spadnie poniżej 50 stopni i odrazu otwiera się jak tylko zpowrotem przekroczy 50stopni. @miki

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

gersik;

włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st.

po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta.

Opublikowano

A co się w tym czasie dzieje z obiegami grzewczymi?

Opublikowano
  • Autor

Po włączeniu priorytet bojlera pompa CO wyłącza się

Włącza się dopiero jak przestaje pracować pompa CWU

Opublikowano

Oki to wiemy, ale jak ze stabilnością pracy obiegów grzewczych?

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano
  • Autor

Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st.

Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim.

Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st.

W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło

Zrzut ekranu (53).png

Edytowane przez mikis

Opublikowano

Jaką wartość masz ustawiona na współczynniku mocy kotła?

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano

Wylacz funkcje ochrony powrotu jak nie masz pompy kotlowej bo to tylko pogarsza sprawę. Jak będzie pompa to mozesz załączyć.

Opublikowano
  • Autor

współczynnik mocy kotła miałem na 80% później zmieniłem na 70%

Spróbuje dać 110%

faktycznie mam załączoną ochronę powrotu

Edytowane przez mikis

Opublikowano

No to wylacz, zawor wtedy nie będzie reagował na spadek temperatury powrotu i dalej bedzie otwarty na obieg .

Opublikowano

To zwiększ współczynnik nawet do 110% kocioł będzie miał większego "kopa" przy nagłym wzroście zapotrzebowania na energię.

@Kazio321Może zamiast wyłączenia ochrony obniżył bym próg np na 40 stopni co będzie zapobiegało zalewaniu kotła naprawdę zimną wodą.

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano
34 minuty temu, mikis napisał:

włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st.

po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta.

No i to jest normalne przecież kocioł nie rozgrzeje się w jednej chwili.

 

38 minut temu, Darekgra napisał:

Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. 

Przecież jest zz na obiegu CWU.

 

38 minut temu, Darekgra napisał:

Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego.

To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu?

Opublikowano

Bez wymuszonego obiegu kotłowego włączenie ochrony powrotu w moim mniemaniu nie ma sensu . Reakcja zaworu na spadek temperatury powrotu jest bardzo duża i dość dluga. 

Edytowane przez Kazio321

Opublikowano
Teraz, gersik napisał:

Przecież jest zz na obiegu CWU

Ale ten zz nie powoduje znacznego obniżania przepływu. Nie zabezpiecza przed pobieraniem całej wody z góry kotła, tylko przed obiegiem wstecznym gdy pompa CWU nie pracuje.

Opublikowano

Ma sens ale muszą być zachowane odpowiednie średnice.

Opublikowano
  • Autor

Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki)

temperatura kotła-73 st.

temperatura zadana zaworu 40 st.

temperatura zaworu 40 st.

otwarcie zaworu 49%

temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st.

Opublikowano
3 minuty temu, gersik napisał:

To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu?

A co mamy czekać aż autor założy kolejny temat? Czy odrazu zwrócić uwagę na błędy w instalacji.:)

2 minuty temu, mikis napisał:

temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st

Czyli za niska. Pompa kotłowa do montażu.

Mam nadzieję że pompa CO grzejników oraz podłogi pracuje cały czas i żadna pokojówka jej nie wyłącza?

Opublikowano
2 minuty temu, mikis napisał:

Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki)

temperatura kotła-73 st.

temperatura zadana zaworu 40 st.

temperatura zaworu 40 st.

otwarcie zaworu 49%

temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st.

Właśnie dlatego trzeba założyć pompe kotlowa bo 51% gorącej wody z kotla powinna podgrzać powrot z obiegu .

Opublikowano
  • Autor

Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza.

Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją.

Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:)

Edytowane przez mikis

Opublikowano

Wiesz że to jest błąd...

Opublikowano

Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur.

Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotła

Opublikowano
Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur.
Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotła

Hej a jak temp. Wyjściowa powinna być przy ciągłym przepływie na podłogówkę i czy w tedy podłoga nie będzie przegrzana [emoji848]


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano

Zależy od instalacji tj rozstaw rurek pętli, długości pętli, przepływów no i oczywiście od zapotrzebowania budynku.

Ale jak jest wszystko dobrze zrobione to wystarczają zakresy o 26-33 stopnie.

Opublikowano

zrób to, zrób tamto, ustaw tak a tam tak itap itd.

 

A wystarczyło poprawnie zrobić na zaworze 3D a nie na 4D który nie jest do takich instalacji.

 

Wybacz @Darekgra, ale to chyba juz 7 czy 10 temat w tym tygodniu z serii - kocioł na pellet+ zawór 4D=problem

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.