maciejtoya Opublikowano 17 Września 2020 #1 Opublikowano 17 Września 2020 Witam, Mam w domu podłogówkę na 2 piętrach - 2 rozdzielacze. Parter okolo 100 m2 a góra około 80 m2 Instalator chce dać 1 pompę obiegową Wilo Yonos Pico 25/1-4. Przepływ max 2700 m3/h i do tego 1 mieszacz afriso z siłownikiem. Zastanawiam się czy tam pompa wystarczy na taką ilość podłogówki ? Wcześniej miałem taką samą pompę ale piętro domu nie było ogrzewane. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Września 2020 #2 Opublikowano 17 Września 2020 To zależy od długości pętli, ale wg mnie pompa wystarczy, Przepływ max nie ma nic do tego. Cytuj
maciejtoya Opublikowano 17 Września 2020 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2020 Dziękuje za odpowiedź. Pętle długości max 90 m. Rozdzielacz na dole 8 sekcji a do góry 10 sekcji. W jaki sposób się dobiera takie pompy ? Bedzie ok ? Cytuj
sambor Opublikowano 17 Września 2020 #4 Opublikowano 17 Września 2020 Pompę dobierasz wg max strat w instalacji - wysokość podnoszenia i wg potrzebnego przepływu - tu musisz określić jakie mają być przepływy w rurach dla 18 pętli i przepływu ok 1,5l /min masz przepływ ok 1600l/h i sprawdzasz na charakterystyce pompy jaka jest w tym miejscu wysokość podnoszenia Jak większa niż 2,5m to pompa OK, jak nie to trzeba szukać większej . Ten przykład jest mocna przybliżony, tu trzeba uwzględnić straty przepływu w pętlach i straty na zasilaniu rozdzielacza oraz na samym mieszaczu. Z tych rys wynika że jednak pompa 25/1-4 może mieć pewne kłopoty z zapewnieniem prawidłowej pracy instalacji Cytuj
maciejtoya Opublikowano 17 Września 2020 Autor #5 Opublikowano 17 Września 2020 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź. Czy można jakoś wykorzystać dwie takie same pompy ? W sensie zrobić 1 mieszacz ARV 382 i do tego dwie pompy - jedna na górę druga na dół ? Po prostu mam dwie 1-4 a nie specjalnie chciałbym kupować nową 1-6. Edytowane 17 Września 2020 przez maciejtoya Cytuj
sambor Opublikowano 17 Września 2020 #6 Opublikowano 17 Września 2020 Najpierw spróbuj na 1 pompie 25/1-4 wg mnie powinno działać, 52 minuty temu, maciejtoya napisał: ARV 382 Ma Kvs spore, więc opory będą w normie, jak nie będziesz zadowolony , to trzeba będzie dostawić drugą taką samą i po kłopocie. Przygotuj wstępnie miejsce na montaż tej drugiej pompy. Cytuj
maciejtoya Opublikowano 17 Września 2020 Autor #7 Opublikowano 17 Września 2020 30 minut temu, sambor napisał: Najpierw spróbuj na 1 pompie 25/1-4 wg mnie powinno działać, Ma Kvs spore, więc opory będą w normie, jak nie będziesz zadowolony , to trzeba będzie dostawić drugą taką samą i po kłopocie. Przygotuj wstępnie miejsce na montaż tej drugiej pompy. Druga taka sama pompę ale rozdzielić to tak że daje zawór mieszający a za nim rozgałęzienie na 2 podłogówki i każde to rozgałęzienie ma swoją pompę tak? Cytuj
sambor Opublikowano 17 Września 2020 #8 Opublikowano 17 Września 2020 (edytowane) Tak jak piszesz, tylko każda pompa musi mieć osobny filtr i zaw zwrotny. Edytowane 17 Września 2020 przez sambor Cytuj