JanuszB

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień Dobry.

Mam pytanie/ prośbę.

Muszę wymienić kocioł CO z zasypowego na ekogroszek.

Wstępnie narysowałem instalację bez specjalnych przeróbek. Powinna działać na grawitacji, pompka Co na wszelki wypadek. 

Przekroje rur dotychczas na wyjściu z kotła 2", potem 1 1/2", nowy kocioł ma 1 i 1/2 " więc do przeróbki same rury w pionach (zasilanie i powrót. 

Trochę będzie gimnastyki bo nowy kociołek jest wysoki i trochę mało miejsca n pompę z  by-passem. Czy muszę/powinienem dawać zawór 3D ew. 4D

dla zabezpieczenia powrotu. To wiąże się z dodatkowymi kosztami (zawory, pompa, ) no i z dużo większym zakresem prac, więc jeśli to nie jest absolutnie konieczne...

Żadnej automatyki nie chcę stosować. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam

instalacja CO.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli to będzie na grawitacji, to ochrona powrotu raczej nie potrzebna.

Jak będzie pompa, to obieg CWU powinien wystarczająco powrót dogrzewać.

Teraz będziesz grzał 24h/dobę, więc grzejniki w pokojach powinny mieć termostaty. Inaczej będziesz musiał kręcić temp kotła co nie jest dla niego dobre. 

Warto na powrocie przed kotłem wstawić trójnik z termometrem tarczowym dla oceny warunków na wejściu do kotła. Nie zaszkodzi też ZB 1,5 bara.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź.

Jest to praca dla mojej mamy i siostry, chciałem więc uniknąć nadmiernych kosztów. Tak optymistycznie narysowałem wyjście do naczynka wzbiorczego, ale  z tym będzie najwięcej roboty, bo w starej instalacji, ok. 40 letniej, instalator połączył naczynko rurą 1/2" z ostatnim grzejnikiem (dobrze, że chociaż z pionem, bo poza cały czas otwartym zaworem głównym nad kotłem, po drodze nie ma innych zaworów)  W większości grzejników są zamontowane zawory termostatyczne do grawitacji, woda będzie spuszczona, więc będzie możliwość uzupełnienia. Jeśli chodzi o ZB to miałem zamiar go wstawić, nie wyobrażam sobie jego braku, zresztą teraz na zasypowym też jest zainstalowany. Termometr też wstawię, został mi jeszcze chyba 1 z mojej instalacji. Dziękuję za pomoc, zresztą zawsze mogłem liczyć na to forum. Pomogliście Panowie mi uniknąć błędów przy budowie mojej instalacji (działa odpukać już dobrych parę lat i jest ok.)

Dziękuję i pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, JanuszB napisał:

instalator połączył naczynko rurą 1/2" z ostatnim grzejnikiem (dobrze, że chociaż z pionem, bo poza cały czas otwartym zaworem głównym nad kotłem, po drodze nie ma innych zaworów) 

Jest na to rozwiązanie. Jeśli pion jest co najmniej DN25, to możesz jedynie przedłużyć go tą średnicą do naczynia, pod warunkiem, że po drodze nie będzie zaworów, przewężeń i zbytnich załamań. Pompę obiegową przeniesiesz na poziomy odcinek powrotu do kotła ( ze względu na zawór różnicowy i grawitację). Tu potrzebna wizja lokalna przez doświadczonego instalatora.

Ewentualne sterowanie temperaturą CWU możesz ogarnąć zaworem termostatycznym o zwiększonym przepływie (grawtacja).

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.