jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #101 Opublikowano 28 Września 2020 3 minuty temu, tommyp2 napisał: A mógłbyś wstawić zdjęcie instalacji? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Września 2020 #102 Opublikowano 28 Września 2020 @jamaju nie mam powodu żeby Ci nie wierzyć i faktycznie sytuacja, gdzie woda przepływa przez wężownicę CWU przy pracy na CO jest niedopuszczalna i wskazuje na uszkodzenie zaworu 3dr, bądź jakiś przeciek pomiędzy obiegami. Teraz pytanie,czy razem z kotłem dostałeś wężyk taki ok 50 cm długości, którym powinno się połączyć króćce kotła od grzania CWU w sytuacji kiedy kotła używamy tylko dla CO? Bo jeżeli takiego wężyka nie było to może znów coś zmienili w konstrukcji kotła i takie połączenie jest wewnątrz z jakimś zaworem i jest on otwarty. Cytuj
jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #103 Opublikowano 28 Września 2020 Instalator niczego takiego mi nie zostawił. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 28 Września 2020 #104 Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Sorki, ale myślałem, że walczymy z brakiem wyłączania pompy CO. Może spróbuj zmienić P18 np. na 60 może pompa CO chodzi cały czas na max? Jak kocioł chodzi na CO to jaką pokazuje modulacje? Edytowane 28 Września 2020 przez tommyp2 Cytuj
jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #105 Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) 51 minut temu, Grundfos napisał: Może zawór przełączający CO/CWU w kotle jest wadliwy Też mam takie podejrzenie. Pozostaje też kwestia pompy pracującej ciągle na pełnych obrotach. Wg instrukcji dzieje się tak gdy czujnik temp. powrotu jest nie podłączony lub uszkodzony... Kocioł pokazuje temp. powrotu, więc czujnik jest podłączony, ale czy sprawny? Coś za dużo usterek jak na jeden kocioł w dodatku nowy... Kocioł chyba tylko przy grzaniu CWU działa prawidłowo - obieg CO się zamyka, bo nie słyszę wtedy szumu w grzejnikach. Edytowane 28 Września 2020 przez jamaju Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Września 2020 #106 Opublikowano 28 Września 2020 A dał chociaż dokumentację z niego? Nie pamiętam,ale może da się zajrzeć od spodu czy nie ma tam jakiejś rurki łączącej zasilanie z powrotem ? Odnośnie obrotów pompy to zobacz przy grzaniu CO jakie pokazuje. A wcześniej zmień P18 na np 60%,bo teraz jest na 99 Cytuj
jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #107 Opublikowano 28 Września 2020 Dokumentacja jest. Rurki nie zauważyłem. Przy grzaniu CO obroty są 100% (Pr 99), przy grzaniu CWU są zgodne z P19, z tym że jak obniżyłem do 50% to mi się palnik wyłączał przed zagrzaniem zasobnika do zadanej temperatury, więc wróciłem do 100% Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Września 2020 #108 Opublikowano 28 Września 2020 Ale niezależnie od ustawienia P18 cały czas pokazuje 99? Cytuj
jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #109 Opublikowano 28 Września 2020 P18 nie zmieniałem Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Września 2020 #110 Opublikowano 28 Września 2020 To jeżeli można prosić o taki test. Cytuj
jamaju Opublikowano 28 Września 2020 Autor #111 Opublikowano 28 Września 2020 Jutro sprawdzę jak pompa pracuje po zmianie P18, na dziś mam już dość... Właśnie wymusiłem grzanie CO, bo od popołudnia nie grzałem w domu :) Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Września 2020 #112 Opublikowano 28 Września 2020 Bo jeszcze chodzi mi po głowie jakiś zator w instalacji CO (np brudny filtr)i pompa ciągnąc na max powoduje przeciekanie zaworu 3dr. Cytuj
jamaju Opublikowano 29 Września 2020 Autor #113 Opublikowano 29 Września 2020 Pompa pracuje zgodnie z ustawionym parametrem P18. Skontaktowałem się z działem serwisu Termet - obstawiają czujnik temperatury. Autoryzowany serwisant obstawia zawór 3D. Pod koniec tygodnia zobaczymy co z tego wyjdzie... Dziękuję wszystkim za sugestie i chęć pomocy. Niestety we własnym zakresie nic nie wskóram. Cytuj
jamaju Opublikowano 10 Października 2020 Autor #114 Opublikowano 10 Października 2020 Jak się okazuje problemy są dwa - zarówno czujnik temperatury kotła jak i przepuszczający zawór 3D. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Października 2020 #115 Opublikowano 10 Października 2020 Ale już usunięte? Faktycznie masz pecha jak na nowy kocioł:/ Cytuj
sambor Opublikowano 10 Października 2020 #116 Opublikowano 10 Października 2020 7 minut temu, jamaju napisał: Jak się okazuje problemy są dwa - zarówno czujnik temperatury kotła jak i przepuszczający zawór 3D. Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji i to nie ważne czy starej czy nowej. Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej. Cytuj
jamaju Opublikowano 10 Października 2020 Autor #117 Opublikowano 10 Października 2020 Tylko połowicznie... Czujnik wymieniony, kocioł w końcu zaczął pracować tak jak tego oczekiwałem. Miałem początkowo zadaną temp. kotła 45 stopni, żeby rozgrzać dom (od 10 dni nie dało się grzać, a wcześniej te kilka dni kocioł ledwie grzał) i wyglądało to OK. Jednak jak obniżyłem temp. to zauważyłem że zasobnik dalej się wychładza za szybko. Sprawdziłem jak się to będzie zachowywało po zakręceniu powrotu z zasobnika i w tym układzie zasobnik trzyma temp. 3 minuty temu, sambor napisał: Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji i to nie ważne czy starej czy nowej. Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej. To mnie nie pocieszyłeś... Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Października 2020 #118 Opublikowano 10 Października 2020 Ale co powiedział serwisant? Przyjedzie jeszcze,czy to nie podlega gwarancji. Jak nie chcą uznać,to może rozebrać ten zawór za wczasu może da się go reanimować przez samo wyczyszczenie. Cytuj
jamaju Opublikowano 10 Października 2020 Autor #119 Opublikowano 10 Października 2020 Zanim wymienił czujnik, to majstrował coś przy zaworze i uznał że działa... Jak zapytałem na koniec czy zawór działa dobrze to stwierdził, że mam obserwować czy się dalej za szybko wychładza zasobnik... Jeszcze z nim nie rozmawiałem w tej sprawie. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 10 Października 2020 #120 Opublikowano 10 Października 2020 Rozumiem, czyli jeszcze nic straconego. Zgłaszaj dalej usterkę i niech działają. Cytuj
jamaju Opublikowano 11 Października 2020 Autor #121 Opublikowano 11 Października 2020 No to zaczęły się teraz moje rozważania na temat zużycia gazu i efektywności... Aktulnie przy temp. zewnętrznej około 10 stopni mam krzywą grzewczą ustawioną na 32 stopnie. Na kotle jest 34, modulacja 2%, czyli jeśli dobrze rozumiem, kocioł niżej już nie może zejść. Czysto teoretycznie, czy w tym momencie kocioł pracuje najefektywniej, czy wbrew pozorom nie? W dużym przybliżeniu wychodzi mi że kocioł zużywa teraz jakieś 0,3m3 gazu na godzinę. Co przy założeniu, że będzie tak pracował całą dobę, to da 7,2m3... Dużo to czy mało? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 11 Października 2020 #122 Opublikowano 11 Października 2020 Jak zejdzie z mocą do minimum to na wyświetlaczu kotła powinno być FR 00. Jeżeli temperatura wyliczona (zadana) jest 32 to taką powinien utrzymywać i pracować na mocy minimalnej, nie powinno być tak, że pracuje na 2% i utrzymuje tem przekroczoną. Tylko jest to ciężko zaobserwować, bo zamiany modulacji są bardzo dynamiczne. Odnośnie zużycia się nie wypowiadam, mój zużywa tyle ile trzeba dla komfortu;)) Cytuj
jamaju Opublikowano 11 Października 2020 Autor #123 Opublikowano 11 Października 2020 (edytowane) Jeśli chodzi o tę modeulację, to muszę sprostować. ST2801 nigdy nie pokazuje mniej niż 2%, mimo że kocioł wyświetla FR 00. Stąd podałem, że kocioł pracuje na modulacji 2%, a faktycznie pracuje na mocy minimalnej. Edytowane 11 Października 2020 przez jamaju Cytuj
WojtuNie Opublikowano 11 Października 2020 #124 Opublikowano 11 Października 2020 Dobrze, właśnie słyszałem, że na nim to coś ta moc nie jest za wiarygodnie pokazywana. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 11 Października 2020 #125 Opublikowano 11 Października 2020 U mnie nie wyświetla FR 00. Temp. kotła sterujecie pogodowo? Bo u mnie zadana 29. Cytuj