Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
3 minuty temu, tommyp2 napisał:

A mógłbyś wstawić zdjęcie instalacji? 

 

Opublikowano

@jamaju nie mam powodu żeby Ci nie wierzyć i faktycznie sytuacja, gdzie woda przepływa przez wężownicę CWU przy pracy na CO jest niedopuszczalna i wskazuje na uszkodzenie zaworu 3dr, bądź jakiś przeciek pomiędzy obiegami. Teraz pytanie,czy razem z kotłem dostałeś wężyk taki ok 50 cm długości, którym powinno się połączyć króćce kotła od grzania CWU w sytuacji kiedy kotła używamy tylko dla CO?

Bo jeżeli takiego wężyka nie było to może znów coś zmienili w konstrukcji kotła i takie połączenie jest wewnątrz z jakimś zaworem i jest on otwarty.

Opublikowano

Instalator niczego takiego mi nie zostawił.

Opublikowano (edytowane)

Sorki, ale myślałem, że walczymy z brakiem wyłączania pompy CO. 

Może spróbuj zmienić P18 np. na 60 może pompa CO chodzi cały czas na max? 

Jak kocioł chodzi na CO to jaką pokazuje modulacje? 

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano (edytowane)
51 minut temu, Grundfos napisał:

Może zawór przełączający CO/CWU w kotle jest wadliwy

Też mam takie podejrzenie.
Pozostaje też kwestia pompy pracującej ciągle na pełnych obrotach. Wg instrukcji dzieje się tak gdy czujnik temp. powrotu jest nie podłączony lub uszkodzony... Kocioł pokazuje temp. powrotu, więc czujnik jest podłączony, ale czy sprawny?

Coś za dużo usterek jak na jeden kocioł w dodatku nowy...

Kocioł chyba tylko przy grzaniu CWU działa prawidłowo - obieg CO się zamyka, bo nie słyszę wtedy szumu w grzejnikach. 

Edytowane przez jamaju
Opublikowano

A dał chociaż dokumentację z niego?

Nie pamiętam,ale może da się zajrzeć od spodu czy nie ma tam jakiejś rurki łączącej zasilanie z powrotem ?

Odnośnie obrotów pompy to zobacz przy grzaniu CO jakie pokazuje.

A wcześniej zmień P18 na np 60%,bo teraz jest na 99

Opublikowano

Dokumentacja jest.

Rurki nie zauważyłem.

Przy grzaniu CO obroty są 100% (Pr 99), przy grzaniu CWU są zgodne z P19, z tym że jak obniżyłem do 50% to mi się palnik wyłączał przed zagrzaniem zasobnika do zadanej temperatury, więc wróciłem do 100%

Opublikowano

Ale niezależnie od ustawienia P18 cały czas pokazuje 99?

Opublikowano

Jutro sprawdzę jak pompa pracuje po zmianie P18, na dziś mam już dość... Właśnie wymusiłem grzanie CO, bo od popołudnia nie grzałem w domu :)

665427040_Zrzutekranu2020-09-28224126.thumb.png.c9c88a902fb278d2d564d6b94426635f.png

Opublikowano

Bo jeszcze chodzi mi po głowie jakiś zator w instalacji CO (np brudny filtr)i pompa ciągnąc na max powoduje przeciekanie zaworu 3dr.

Opublikowano

Pompa pracuje zgodnie z ustawionym parametrem P18.

Skontaktowałem się z działem serwisu Termet - obstawiają czujnik temperatury. Autoryzowany serwisant obstawia zawór 3D. Pod koniec tygodnia zobaczymy co z tego wyjdzie...

Dziękuję wszystkim za sugestie i chęć pomocy. Niestety we własnym zakresie nic nie wskóram. 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jak się okazuje problemy są dwa - zarówno czujnik temperatury kotła jak i przepuszczający zawór 3D.

Opublikowano

Ale już usunięte?

Faktycznie masz pecha jak na nowy kocioł:/

Opublikowano
7 minut temu, jamaju napisał:

Jak się okazuje problemy są dwa - zarówno czujnik temperatury kotła jak i przepuszczający zawór 3D.

Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji  i to nie ważne czy starej czy nowej.

Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej.

Opublikowano

Tylko połowicznie... Czujnik wymieniony, kocioł w końcu zaczął pracować tak jak tego oczekiwałem. Miałem początkowo zadaną temp. kotła 45 stopni, żeby rozgrzać dom (od 10 dni nie dało się grzać, a wcześniej te kilka dni kocioł ledwie grzał) i wyglądało to OK. Jednak jak obniżyłem temp. to zauważyłem że zasobnik dalej się wychładza za szybko.  Sprawdziłem jak się to będzie zachowywało po zakręceniu powrotu z zasobnika i w tym układzie zasobnik trzyma temp.

3 minuty temu, sambor napisał:

Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji  i to nie ważne czy starej czy nowej.

Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej.

To mnie nie pocieszyłeś...

Opublikowano

Ale co powiedział serwisant?

Przyjedzie jeszcze,czy to nie podlega gwarancji. Jak nie chcą uznać,to może rozebrać ten zawór za wczasu może da się go reanimować przez samo wyczyszczenie.

Opublikowano

Zanim wymienił czujnik, to majstrował coś przy zaworze i uznał że działa... Jak zapytałem na koniec czy zawór działa dobrze to stwierdził, że mam obserwować czy się dalej za szybko wychładza zasobnik... Jeszcze z nim nie rozmawiałem w tej sprawie.

Opublikowano

Rozumiem, czyli jeszcze nic straconego. Zgłaszaj dalej usterkę i niech działają.

Opublikowano

No to zaczęły się teraz moje rozważania na temat zużycia gazu i efektywności...
Aktulnie przy temp. zewnętrznej około 10 stopni mam krzywą grzewczą ustawioną na 32 stopnie. Na kotle jest 34, modulacja 2%, czyli jeśli dobrze rozumiem, kocioł niżej już nie może zejść. Czysto teoretycznie, czy w tym momencie kocioł pracuje najefektywniej, czy wbrew pozorom nie? W dużym przybliżeniu wychodzi mi że kocioł zużywa teraz jakieś 0,3m3 gazu na godzinę. Co przy założeniu, że będzie tak pracował całą dobę, to da 7,2m3... Dużo to czy mało?

Opublikowano

Jak zejdzie z mocą do minimum to na wyświetlaczu kotła powinno być FR 00.

Jeżeli temperatura wyliczona (zadana) jest 32 to taką powinien utrzymywać i pracować na mocy minimalnej, nie powinno być tak, że pracuje na 2% i utrzymuje tem przekroczoną. Tylko jest to ciężko zaobserwować, bo zamiany modulacji są bardzo dynamiczne.

Odnośnie zużycia się nie wypowiadam, mój zużywa tyle ile trzeba dla komfortu;))

Opublikowano (edytowane)

Jeśli chodzi o tę modeulację, to muszę sprostować. ST2801 nigdy nie pokazuje mniej niż 2%, mimo że kocioł wyświetla FR 00. Stąd podałem, że kocioł pracuje na modulacji 2%, a faktycznie pracuje na mocy minimalnej.

Edytowane przez jamaju
Opublikowano

Dobrze, właśnie słyszałem, że na nim to coś ta moc nie jest za wiarygodnie pokazywana.

Opublikowano

U mnie nie wyświetla FR 00.

Temp. kotła sterujecie pogodowo?

Bo u mnie zadana 29.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.