Przewod Powietrzno-spalinowy Jaka Dlugosc?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Z racji iz zamierzam ogrzewac dom piecem gazowym z zamknieta komora spalania zrezygnowalem z budowy tradycyjnego komina, i teraz w zaleznosci od mocy pieca musze wybrac jak poprowadzic przewod powietrzno-spalinowy:

przy piecu do 21kW nie ma problemu, rura w rurze przez sciane i bedzie OK

Natomiast gdy bedzie piec o wiekszej mocy trzeba wypuscic rure przez dach, odleglosc dachowki od wylotu z pieca szacuje na jakies 3m, natomiast szczyt dachu jest 5m powyzej, i tu mam dylemat:

Czy zakonczenie moze byc zaraz nad dachowkami, czy musi byc wyciagniete do wysokosci kalenicy?

Opublikowano

wylot komina turbo powinien być ok 0.5m nad powierzchnią dachu.natomiast co do długości ,to sprawdż w instrukcji kotła.

producenci stosują na ogół pewne ograniczenia, np. średnica 60/100 -max długość to 3-4 m ,przy średnicy 80/125 max to ok 20 m .przy czym każde kolano 90 st skraca max długość o 1 m

Opublikowano

hmm, czyli musi byc powyzej kalenicy? Mam zamiar nie budowac komina zanaczonego na zdjeciu tylko wypuscic tam przewod spalinowo-powietrzny, ale jesli bedzie on musial byc ponad kalenice troche bedzie glupio to wygladalo, ew. moze wybudowac tylko komin z ksztaltek szamotowych, a do nich wsadzic przewod powietrzno-spalinowy?

Dach ma nachylenie 30 stopni

 

post-2-1247554994_thumb.jpg

Opublikowano

z przedstawionej dokumentacji wynika ze jak ma wychodzic przewod spalinowo-powietrzny przez dach to ma byc w poziomie, qrcze troche to nieladnie by wygladalo :/ czyli reasumujac pionowo nie moge wypuscic, wiec chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie wymurowanie komina pod ta rure zgodnie z projektem?

Opublikowano

Pionowo jak najbardziej można.tylko jeden warunek : na instalacji musi być zamontowany odskraplacz ,żeby ci kondensat i deszczówka nie zalała kotła. Wejdz na stronę dowolnego producenta kotłów i zobaczysz pełną ofertę systemów spalinowo powietrznych i wszystkie możliwe sposoby wyprowadzenia rury na zewnątrz.

Minimalną wysokość ponad dach ogranicza wlot powietrza ,chodzi tylko oto żeby np śnieg z dachu nie został zassany do przewodu powietrznego ,wylot spalin niema znaczenia (oprucz całkowitej długości) wentylator w kotle turbo spaliny wydmucha bez problemu.

Opublikowano

za rada znalazłem na stronie vaillanta taka końcówkę do wypuszczenia przez dach, zwie się to pionowe wyprowadzenie spalin

dziękuje za rady w temacie :mellow:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.