Hydroxy Opublikowano 29 Listopada 2019 #1 Opublikowano 29 Listopada 2019 Witam wszystkich. Jako nowy użytkownik forum, chciałem sie zapoznać z waszą opinia na temat instalacji w moim domu , Piec Defro eko 20kW ,zasobnik cwu 300l, zawor 4drogowy afriso Jednakże dopiero sie wprowadzam do domu i mam problem, temperatura na piecu zadana 62° na zasobniku 50° a z pieca sie leje, temperatura powrotu w granicach 35-40°. Byl bym bardzo wdzięczny za fachowe oko i podpowiedz czy instalacja poprawnie jest wykonana , bo jest maly problem. Krecenie zaworem 4d w kazdej pozycji nie zwiększa temperatury powrotu, caly czas ustawiony na 0 by grzal grzejniki, zmiana ustawienia na 3 powoduje gora letnie grzejniki i bez zmian na powrocie.
ameno25 Opublikowano 29 Listopada 2019 #2 Opublikowano 29 Listopada 2019 Ile m2 grzejesz, ze jest tam 20kW kocioł ustaw zawór w pozycji 0 , ściągnij pokrętło i zrób zdjecie
Hydroxy Opublikowano 29 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 29 Listopada 2019 140m2parter +pietro tyle samo kuchnia i łazienka ma podlogowke ale w łazience podlogowka idzie po drabince a w kuchni osobny obwód z rozdzielni. Jutro cykne fotke zaworu bo dzisiaj nie mam możliwości
sambor Opublikowano 29 Listopada 2019 #4 Opublikowano 29 Listopada 2019 Do wywalenia zaw klapowy na zasilaniu - po co on tam jest?
gmaj22 Opublikowano 29 Listopada 2019 #5 Opublikowano 29 Listopada 2019 W takim ustawieniu 4D, powinno być na grzejnikach tyle, co na kotle (nieważne co pokazuje skala, bo może być niewłaściwa) Jeśli jest inaczej, tzn. gorący powrót - mieszacz do poprawki. Zdjęcie podłączenia powrotu CWU do kotła oraz umiejscowienia czujnika powrotu.
ameno25 Opublikowano 29 Listopada 2019 #6 Opublikowano 29 Listopada 2019 Masz przewymiarowany kocioł , ale to już pewnie wiesz , powrót z 4d do kotła powinien być tak zrobiony aby umożliwiał obieg grawitacyjny , a jeśli nie ma tego obiegu trzeba wstawić pompę
Gość Opublikowano 29 Listopada 2019 #7 Opublikowano 29 Listopada 2019 @ameno25 A skąd wiesz czy dom jest ocieplony? 20kW na 280m2
ameno25 Opublikowano 30 Listopada 2019 #8 Opublikowano 30 Listopada 2019 Oj pośpiech w czytaniu spojrzeniem 140m2 lecz nie doczytałem że jeszcze piętro. Rzeczywiście jeśłi chaułpa jest energochłonna to pewnie ten kocioł w cale nie jest za duży , chociaż kazdy wie ze z takiej dwudziestki to i z 25 sie wyciagnie .
Hydroxy Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 30 Listopada 2019 Dom ocieplony 10 styropianem, Załączam zdjecie powrotu z cwu i zaworu po zdjeciu obudowy , Czujnika powrotu nie ma , mierzylem wlasnym termometrem.
gmaj22 Opublikowano 30 Listopada 2019 #10 Opublikowano 30 Listopada 2019 12 godzin temu, ameno25 napisał: Oj pośpiech w czytaniu spojrzeniem 140m2 lecz nie doczytałem że jeszcze piętro. Rzeczywiście jeśłi chaułpa jest energochłonna to pewnie ten kocioł w cale nie jest za duży , chociaż kazdy wie ze z takiej dwudziestki to i z 25 sie wyciagnie . Nie z takiej dwudziestki.... Te 5-klasowe to jak napisane, że 20 kW, to jest to moc maksymalna a nie nominalna. @Hydroxy na powyższym zdjęciu masz zawór w lewym skrajnym położeniu "10" - czyli temperatura na grzejniki jak na kotle. Przekręcając o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara masz mieć "0" i grzany powrót. Tak jak na zdjęciu poniżej: zaznaczone skrajne położenia i pozycja ścięcia na trzpieniu. Musisz tez obrócić w prawo o 90 stopni niebieski znacznik. Skala jest na pokrętle, wiec będzie odwrotnie: "0" z lewej (na górze) a "10" z prawej (na dole)
ameno25 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Racja jeśli to 5 klasa to moc nominalna jest zarazem maksymalną mocą kotła , oczywiście wynik jest podczas badania , na nowym kotle , na jakimś tam groszku przy jakis tam ustawieniach A ile ten palinik przepali u Zdzicha w kotłowni tego już nikt nie wiem :)
Hydroxy Opublikowano 2 Grudnia 2019 Autor #12 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Witam, zmieniłem pozycje tak jak podpowiadał gmaj22, nie zmieniło to w sumie nic. powrót dalej zimny
mironw Opublikowano 2 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Sprawdź czerwoną pompę -niewłaściwa założona , ma mieć strzałkę z kotła do zasobnika , a najlepiej to ją odłącz i zamknij zawór po prawej jej stronie i włącz CO z instrukcji pompy - tej czerwonej CWU Rodzaj pompowanej cieczy: ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej
Hydroxy Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #14 Opublikowano 4 Grudnia 2019 mironw Pompa założona prawidłowo, strzałka w dobrym kierunku. Po kilku dniach regulacji zaworem i mocą pompki , skręciłem trochę na grzejnikach, no i temperatura powrotu oscyluje w granicach 46-49. Co nie zmienia faktu ze jak przekrece na zaworze 4d pozycje zamknięty obieg, nie grzeje powrotu do pieca.
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 4 Grudnia 2019 A pompke kotlowa to ty posiadasz?
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Zrób schemat jak wygląda ta instalacja
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 4 Grudnia 2019 3 godziny temu, Hydroxy napisał: Co nie zmienia faktu ze jak przekrece na zaworze 4d pozycje zamknięty obieg, nie grzeje powrotu do pieca. Zamknięty obieg, czyli obieg kotlowy?
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Będzie trzeba dołożyć pompę kotlowa :)
Hydroxy Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #21 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Mam plan dołozyć regulator pogodowy, zastanawiam się nad Afriso ARC345 i pytanie czy warto ? Może cos innego ?
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Mojego kuzyna zdaniem ten produkt jest bardzo dobry. Jest z niego zadowolony. https://sterownikitech.pl/afriso-silownik-elektryczny-ze-sterownikiem-zaworu-mieszajacego-i-1,id966.html?gclid=Cj0KCQiAz53vBRCpARIsAPPsz8U1-jyfw0GGwOL2FToNi2Dk9iGwO6PR7pEHrCVItMGz10rm21VWYbsaAuGyEALw_wcB Ale to nie zmienia faktu żeby założyć pompę kotlowa
Hydroxy Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #23 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Różnica w cenie nie duża, https://sterownikitech.pl/regulator-pogodowy-arc-345,id1033.html Dołożę dodatkową pompkę i czym ją sterować ? A gdyby zrobić tak ze pompę obiegową dać przed zaworem 4d ?
Kazio321 Opublikowano 4 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Pompa kotlowa może być bezposrednio do zasilania. Może działać non stop. I jaka pompę obiegowa chcesz dać przed 4d.?
Hydroxy Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #25 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Tą co mam w tej chwili , Wilo YONOS PICO 2.0 25/1-6
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.