Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Tą co mam w tej chwili , Wilo YONOS PICO 2.0 25/1-6
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Różnica w cenie nie duża, https://sterownikitech.pl/regulator-pogodowy-arc-345,id1033.html Dołożę dodatkową pompkę i czym ją sterować ? A gdyby zrobić tak ze pompę obiegową dać przed zaworem 4d ?
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Mam plan dołozyć regulator pogodowy, zastanawiam się nad Afriso ARC345 i pytanie czy warto ? Może cos innego ?
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Tak dokładnie.
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Kazio321 nie ma
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
mironw Pompa założona prawidłowo, strzałka w dobrym kierunku. Po kilku dniach regulacji zaworem i mocą pompki , skręciłem trochę na grzejnikach, no i temperatura powrotu oscyluje w granicach 46-49. Co nie zmienia faktu ze jak przekrece na zaworze 4d pozycje zamknięty obieg, nie grzeje powrotu do pieca.
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Witam, zmieniłem pozycje tak jak podpowiadał gmaj22, nie zmieniło to w sumie nic. powrót dalej zimny
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Dom ocieplony 10 styropianem, Załączam zdjecie powrotu z cwu i zaworu po zdjeciu obudowy , Czujnika powrotu nie ma , mierzylem wlasnym termometrem.
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
140m2parter +pietro tyle samo kuchnia i łazienka ma podlogowke ale w łazience podlogowka idzie po drabince a w kuchni osobny obwód z rozdzielni. Jutro cykne fotke zaworu bo dzisiaj nie mam możliwości
-
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Witam wszystkich. Jako nowy użytkownik forum, chciałem sie zapoznać z waszą opinia na temat instalacji w moim domu , Piec Defro eko 20kW ,zasobnik cwu 300l, zawor 4drogowy afriso Jednakże dopiero sie wprowadzam do domu i mam problem, temperatura na piecu zadana 62° na zasobniku 50° a z pieca sie leje, temperatura powrotu w granicach 35-40°. Byl bym bardzo wdzięczny za fachowe oko i podpowiedz czy instalacja poprawnie jest wykonana , bo jest maly problem. Krecenie zaworem 4d w kazdej pozycji nie zwiększa temperatury powrotu, caly czas ustawiony na 0 by grzal grzejniki, zmiana ustawienia na 3 powoduje gora letnie grzejniki i bez zmian na powrocie.
Hydroxy
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta